0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Kör usb loggning så ser man i loggen vad vp gjort.
Lägger in Tobbes logg som jag fått via mejl hittar inget som borde orsaka LP larm men nån annan kanske ser nått knas.
Firmware 6080, är inte den gammal?Jag hade ju liknande problem med min F1245-12 med de första firmware-versionerna (3105 resp 5539) som hade adaptiv pumpstyrning.Larm vid legionellakörning och man såg att den körde med kompressorn tills pressostaten bröt och kopplade in första steget på elpatronen och det gick ett tag och stannade sedan, och en stund senare startade kompressorn igen för att i stort sett omedelbart stanna på pressostaten och då larma.Det fixades med 6629 och senare.Kan tänka mig att äldre firmware till 1255 lider av samma problem.Det märkliga är att många här körde 3105 resp 5539 utan att råka ut för detta problem.
Tackar för tipset, uppgraderade igår och tryckte in en extra vv höjning och det verkar fungera.