Titel: Pressorstat låg Larm Hela tiden, Hjälp!
Skrivet av: Ganescha skrivet 08 mars 2018, 23:55:09
Hej,
Idag fick vi larm: Pressorstat låg. Har försökt att kvittera det flera gånger men återkommer ganska snabbt.
Jag har Luftat elementen - va lite luft men ej mycket.
Rensat filter, invändigt och detta på yttersidan av pumpen
Inga bubblor efter start i silt glas
Kört pumparna manuellt och dom fungerar, låter i alla fall.

Kom och tänka på att jag rensade det invändiga filtret, när jag vred tillbaka kranen så hör man det skvalpade till.
Jag stängde det igen och öppnade igen och samma återkommande ljud.
Finns det möjlig en chans att det är en bubbla just där efter mitt rensande?
Jag kör nu på bara tillskott för att ej frysa allt för mycket i natt, i väntan på att ev. Kontakta en reparatör i morgon bitti. Men tror det kan vara svårt att få tag på någon en fredag.

Finns det någon luftnippel inne i bergvärmepumpen?

IVT Greenline HT Plus E9

Titel: SV: Pressorstat låg Larm Hela tiden, Hjälp!
Skrivet av: Roland skrivet 09 mars 2018, 08:51:37
Såvitt jag kan förstå sitter det invändiga filtret på värmebärarsidan och har då inget som helst att göra med lågtrycklarm. Vanliga orsaker till lågtryckslarm är att köldbärarpumpen eller expansionsventilen inte fungerar. Köldbärarpumpen låter även om den står still. Är man inte van kan man missta sig. Det ska höras en märkbar skillnad om man ändrar hastigheten på pumpen. Alternativt kan man skruva loss muttern på motoraxelns förlängning och se om axeln roterar. 
Titel: SV: Pressorstat låg Larm Hela tiden, Hjälp!
Skrivet av: Ganescha skrivet 09 mars 2018, 10:20:32
Lite mer info. Gick över till normaldrift i morse efter pumpen gått på tillskott hela natten. Inga larm nu sen kl 06:30.
Verkar starta som vanligt och produsserar värme som vanligt.
Har en temp diff mellan GT8 och GT9 på ca 10c, GT10 och GT11, ungefär 3 grader när pumpen är igång.
Titel: SV: Pressorstat låg Larm Hela tiden, Hjälp!
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 mars 2018, 10:22:20
Hur gammal är värmepumpen?
Titel: SV: Pressorstat låg Larm Hela tiden, Hjälp!
Skrivet av: Ganescha skrivet 09 mars 2018, 10:23:21
Hur gammal är värmepumpen?

Jag tror den är från 2002, är dock inte helt säker på detta då jag ej hittar några papper på den.
Om cirkpump är sönder/dålig så borde den larmat för länge sedan antar jag.
Titel: SV: Pressorstat låg Larm Hela tiden, Hjälp!
Skrivet av: Roland skrivet 09 mars 2018, 10:45:28
När jag en gång hade problem med köldbärarpumpen yttrade det sig i att det kom larm ibland. Efter start kunde värmepumpen gå några  dagar innan det blev nytt larm. Sen började den larma i hela tiden. Efter att ha demonterat köldbärarpumpen kom jag fram till att troliga orsaken var rost i spalten mellan rotoraxel och hölje som ibland bromsade så mycket att köldbärarpumpen inte orkade starta. Efter att jag hade gjort rent runt rotoraxeln (besvärligt arbete) fungerade den igen.
Titel: SV: Pressorstat låg Larm Hela tiden, Hjälp!
Skrivet av: Ganescha skrivet 09 mars 2018, 10:50:50
det Låter som utanför mina kunskaper att klara av. Frågan är om jag nu bara ska låta den vara och se om larmet kommer tillbaka inom en snar framtid och kontakta reparatör eller om man skal boka in en direkt?
Titel: SV: Pressorstat låg Larm Hela tiden, Hjälp!
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 mars 2018, 11:48:08
Om felet bara kommer ibland så lutar jag åt att misstänka cirkpumpen. Elektrisk glappkontakt, dålig kondensator så den inte orkar igång, smuts/rost som gör att den kärvar, etc.
Problem med växelventilen borde vara mer konstant och inte helt plötsligt göra att den bara går några sekunder för att sen upphöra lika plötsligt.