Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: BraT skrivet 08 januari 2010, 21:58:02

Titel: Pallar inte med?
Skrivet av: BraT skrivet 08 januari 2010, 21:58:02
Varför klarar inte min nibe 1135a få upp radiatorvattnet till 50' som de
försöker komma upp i utan bara till typ 40 OCH inte få upp tappvarmvattnet heller?
Kör på kurva 9 förskjuten -1 bor i Småland. Kör höst/vår för att slippa elpatron.
Knut -3,4 kbin ca0.  
Titel: SV: Pallar inte med?
Skrivet av: Lexus skrivet 08 januari 2010, 22:16:25

Varför klarar inte min nibe 1135a få upp radiatorvattnet till 50

Radiatorernas värmeavgivning är högre än kompressorns effekt.

Titel: SV: Pallar inte med?
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2010, 22:25:00
Och det där med varmvattnet beror antingen på att VP:n med orginalinställningar prioriterar varmvattnet dåligt, den kör max 20 minuter VV per timme när huset har värmebehov. Kan ändras i meny 1.3, öka till 40-45 minuter.

Eller så är det knas med växelventilen så den läcker genom vatten till radiatorerna vid VV-laddning.
Titel: SV: Pallar inte med?
Skrivet av: BraT skrivet 08 januari 2010, 22:51:21
Ok, rörfirman som räknat fel? Huset e 2plan trähus, tilläggsisolerat ja.
Huset från 1935. Pumpen på 8kw.

Carl: grejerna är inte ens 1år gamla, tror du sådant kan krångla redan?
Titel: SV: Pallar inte med?
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2010, 07:04:09
Rörfirman har säkert dimensionerat för 60-70% effekttäckning, det ger oftast 98-99% energitäckning. Men när det blirextremkallt (som nu) så behövs elpatron ändå.

En vanlig orsak till krånglande växeventil är smuts i systemet, har du gammalt värmesystem och det kanske inte spolades ur ordentligt vid installation så kan ventilen becka igen.
Titel: SV: Pallar inte med?
Skrivet av: lubbis skrivet 09 januari 2010, 09:45:05
Använder du inte elpatron så kan du aldrig få varmt i huset vid dessa yttertemperaturer.

Läs på i forumet om hur man normalt dimensionerar en värmepump för att klara grundundbehovet av värme vilket kompletteras med den inbyggda elpatronen vid kallt väder.

Vill du absolut inte ha någon elpatrondrift så skulle du köt tex en IVT X15 som ger mellan 4 - 16 kW + mycket djupare hål men priset blir ju därefter.

Varför klarar inte min nibe 1135a få upp radiatorvattnet till 50' som de
försöker komma upp i utan bara till typ 40 OCH inte få upp tappvarmvattnet heller?
Kör på kurva 9 förskjuten -1 bor i Småland. Kör höst/vår för att slippa elpatron.
Knut -3,4 kbin ca0.