Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
innegivaren seg!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: innegivaren seg! (läst 3660 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
KÃ¥ge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
KÃ¥ge watt
innegivaren seg!
«
skrivet:
04 december 2011, 20:07:22 »
Citera
Jag tycker att innegivaren till min Thermiapump har svårt att hänga med.
Får alltid övertemp på kvällen då vid tänder ljus och hela familjen är hemma. Kan det vara så svårt att göra en styr så att
integralerna inte räknar när den inställda tempen uppnåtts? Har inställd på faktor 4
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
KÃ¥ge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
KÃ¥ge watt
SV: innegivaren seg!
«
Svar #1 skrivet:
04 december 2011, 21:51:22 »
Citera
Letade rätt på en gammal tråd om detta,så det finns nog inte så mycket att göra åt . Får väl öppna ett fönster
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: innegivaren seg!
«
Svar #2 skrivet:
05 december 2011, 00:05:34 »
Citera
Vad är högsta faktorn på en Termia innegivare, jag har pump med faktor inställbar mellan
0 och 10 och har körd med faktor 10 6år med välligt stabil värme inne.
Min pump har ju inte några gradminuter, vet inte hur dom påverkar till styrningen.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: innegivaren seg!
«
Svar #3 skrivet:
05 december 2011, 07:46:20 »
Citera
Eftersom en innegivare reagerar först när skillnad i innetemp uppstår så får man räkna med lite variation om man aktivt tillför värme till huset. Innegivaren stänger inte värmetillförseln till huset, den kompenserar bara börvärdet på framledningstemp.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
KÃ¥ge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
KÃ¥ge watt
SV: innegivaren seg!
«
Svar #4 skrivet:
05 december 2011, 07:59:51 »
Citera
Thermia har 4 som högsta faktor.
Vad jag tänkte var att det skulle kunna vara ett regelsystem som exempelvis stänger av när man fått en övertemp på säg 1/2 grad.
kör integral -180 men vid börvärde 31gr så är pumpen uppe i 39gr efter en ganska kort stund så jag tycker jag får ut onödig värme.
Detta är något man förmodligen får leva men jag vill inte sänka kurvan , då har jag för kallt på morgonen.
Kör kurva 32 med 2 gr knäckning vid 0 gr
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
KÃ¥ge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
KÃ¥ge watt
SV: innegivaren seg!
«
Svar #5 skrivet:
05 december 2011, 08:12:35 »
Citera
Kan ju e.v höja integralen, men jag ligger på 15 starter vid 0 och det tycker jag räcker.
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
sobris
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: innegivaren seg!
«
Svar #6 skrivet:
05 december 2011, 09:56:17 »
Citera
Lokal övertemp. i vissa rum är termostaternas jobb att klara av. Om hela huset är tillräckligt varmt
skall förstås inte VP skicka ut någon energi alls. Om man själv märker att det är för varmt och VP
fortsätter värma, så skall ju ett bra styrsystem redan för länge sedan upptäckt vad som är på gång
och stängt av värmen helt. Om max påverkan från innegivaren inte hjälper, kan man "lura" VP att
tro att det blivit varmt ute och på så sätt hejda överproduktionen.
Loggat
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
KÃ¥ge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
KÃ¥ge watt
SV: innegivaren seg!
«
Svar #7 skrivet:
05 december 2011, 10:57:00 »
Citera
Klart man kan ju stänga av värmeproduktionen,men jag tycker inte man ska behöva springa och ändra inställningar.
Det måste väl gå att bygga in i styrsystemet.
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: innegivaren seg!
«
Svar #8 skrivet:
05 december 2011, 11:10:16 »
Citera
En del system har en ingång där man kan ansluta en termostat som blockerar värmen helt om det blir över en viss temperatur. Jag vet inte om det finns på din Thermiapump dock...
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
KÃ¥ge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
KÃ¥ge watt
SV: innegivaren seg!
«
Svar #9 skrivet:
05 december 2011, 11:16:11 »
Citera
Det lät intressant. Får ringa Thermia och kolla upp. Tack!
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Karma +0/-0
Kön:
Diplomat 8
claesc
SV: innegivaren seg!
«
Svar #10 skrivet:
05 december 2011, 11:52:55 »
Citera
En slutning på EVU-ingången (307 och 308) blockerar värmepumpen, tillsatsen och cp. Som alternativ, använd nattsänkningsfunktionen genom att koppla in ett 10 kOhm motstånd så sänker du med det antal grader som är inställt som nattsänkning. En slutande termostat med ett motstånd i serie är kanske lösningen.
Loggat
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer 180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
KÃ¥ge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
KÃ¥ge watt
SV: innegivaren seg!
«
Svar #11 skrivet:
05 december 2011, 12:35:31 »
Citera
Jag vill bara blockera värmeproduktionen inte cp´n
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Karma +0/-0
Kön:
Diplomat 8
claesc
SV: innegivaren seg!
«
Svar #12 skrivet:
05 december 2011, 13:29:27 »
Citera
Ingen värmeproduktion, ingen tank med magasinerad värme. En cp gör nog mycket ringa nytta i det läget.
Loggat
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer 180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
KÃ¥ge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
KÃ¥ge watt
SV: innegivaren seg!
«
Svar #13 skrivet:
05 december 2011, 14:04:26 »
Citera
Jag tänker närmast på frysrisken vid att inte ha cirkulerande vatten
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: innegivaren seg!
«
Svar #14 skrivet:
05 december 2011, 14:09:16 »
Citera
Cirkulationspumpen behövs för att kunna läsa av framledningstempen.
Med en rumstermostat installerad på plint 307/308 tillsammans med ett motstånd i serie på 10 kohm, är det bara framledningens börvärde som sänks med inställt värde "sänkning" gånger tre.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
innegivaren seg!
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 404
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info