Är det verkligen ingen som har gjort en service på sin VP här ? eller är alla glada hempulare som jag själv
Kollade med min installatör, som installerar alla typer av värmepumpar. Jag tog också i våras honom till grabbens nyinköpta hus, med en bergvärmeanläggning installerad 2002.
Förutom att kolla alla filter o.s.v., så gör han också en "kylteknisk" mätning, bl.a. av "överhettningen", "underkylningen", gasmängden, att expansionsventilen är rätt inställd samt att hetgastemperaturen ligger inom toleransnivån. I grabbens fall fick han justera expansionsventilen. Han ändrade också på inställningen av värmekurvan. Allt dokumenterat i en "servicerapport". Han rekommenderar en service vart annat eller vart tredje år.
Sture