Titel: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
Skrivet av: ipppe skrivet 21 december 2007, 05:16:53
Hejsan...

Detta har bara hänt ett par ggr under ett halvår men ändå....  Sc:,h

Larm om för hög hetgas tjöt inatt när pumpen utförde sin temperaturhöjning för varmvattnet (65 grader)... Samma sak hände för ett par månader sen när jag körde extra varmvatten i ett par timmar...

Förutom dom två gångerna har pumpen fungerat problemfritt...

Vad är det som orsakar detta ? Och vad kan jag göra... ? Det verkar ju inte vara nå maskinellt fel eftersom det bara hänt ett par ggr och under hög belastning.... Kan detta ha att göra med att jag sänkt hastigheten på kb pumpen för att nå optimal brine delta.... Eller ? Ska rensa alla filter senare idag iaf...


uppskattar alla svar  ;)

mvh
Titel: SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
Skrivet av: Rickard skrivet 21 december 2007, 06:28:03
Har du ändrat på varvtalet vid tappvarmvattendrift? (ökat det)
I så fall kanske du får ändra tillbaks.
Titel: SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
Skrivet av: AndersA skrivet 21 december 2007, 07:28:56
Går det att sänka extra varmvatten temp med 2C? Du kunde prova.

///AndersA
Titel: SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
Skrivet av: ipppe skrivet 21 december 2007, 12:38:07
Har inte ändrat varvtalet vid varmvattendrift... Det är fabriksvärde...

Det går att sänka extra varmvatten temperaturen... Men hur gör jag med varmvattenhöjningen den gör var 14e dag... Den är ju till för att få bort bakterier och sånt har jag förstått ? Vågar man sänka den ?

Titel: SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
Skrivet av: AndersA skrivet 22 december 2007, 07:40:59
Du kan ju prova om larmen försvinner. sedan kan du ev kontakta lev och höra vad som ska åtgärdas.


Mvh ///AndersA
Titel: SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
Skrivet av: ipppe skrivet 20 januari 2008, 09:55:39
Väcker liv i den här tråden igen...

Jag har fortfarande problem med larm vid varmvattenhöjningen....

Har kikat lite angående hetgastempen här på forumet och jag verkar ligga väldigt högt i temperatur vid varmvatten tillverkning... Jag ligger lätt över 100 grader vid extra varmvatten tillverkning... Och som sagt när varmvattenhöjningen sker varannan vecka så går den ju upp till 120 grader, där den larmar sen...

Kollade nyss vad den låg på vid värme körning och då låg den på 76 grader, (41 grader framledningstemp)... Och det är väl ganska normalt ?

Men varför denna stora ökning vid varmvatten tillverkning... ? Kan man göra nånting åt det ?