Bor i hus från sjuttiotalet och behöver dra el till utedelen. Elcentralen sitter på väggen i tvättstugan och är original sjuttiotalet med gamla säkringar i keramik. Hur lägger man till en säkring för utedelen ?
Elkabeln borde helst gå ut genom ytterväggen och sedan flera meter ute.
Hur löser man allt detta och vilken kostnad kan det vara fråga om när jobbet görs av fackman.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Eldragning
« Svar #1 skrivet: 13 december 2019, 07:48:58 »
Det beror på om det finns nån ledig säkring i gruppcentralen?
Arbetskostnaden borde ligga kring en tusenlapp om det bara är att koppla in en tom gruppsäkring och sen tillkommer lite elkabel.
Det är lite mer jobb att utöka gruppcentralen + lite mer materialkostnad.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7654
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Eldragning
« Svar #2 skrivet: 13 december 2019, 08:49:21 »
Material för 1000:- till 1500:- jobb/resor för 1500:- till 2500:- jag gissar mellan 2500:- till 3500:-
Jordfelsbrytare
ev säkring ( i samma kapsling)
Kapsling
Säkerhetsbrytare
Kabel
Klammer
« Senast ändrad: 13 december 2019, 08:55:28 av svenske kocken »
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Eldragning
« Svar #3 skrivet: 13 december 2019, 11:33:16 »
Nu finns det ju två trådar om samma ärende. Att döma av den andra tråden, så finns det lediga platser i gruppcentralen, så då är det där med att göra plats för säkring inget problem.
Om inte huset redan har JFB, så måste man sätta upp en sådan i en liten kapsling bredvid befintlig gruppcentral. Det skadar inte att låta den skydda hela installationen, inte bara värmepumpen.
Beträffande kabeltyp så blir det nog en EKLK eller motsvarande modern halogenfri kabel. Låt oss anta att värmepumpen är enfasmatad och klarar sig med 10 A gruppsäkring, då blir lämplig area 3G1,5 eller möjligen 3G2,5 mm²

Om värmepumpstillverkaren föreskriver något särskilt om kabeltyp, area, placering av säkerhetsbrytare mm i sin installationsanvisning så ska de anvisningarna följas om de inte är helt uppåt väggarna eller helt klart strider mot svenska säkerhetsföreskrifter och svensk praxis. Tyvärr finns det en del exempel på luftvärmepumpar där installationsanvisningarna är helt verklighetsfrämmande.
En sak som man absolut bör kolla på plats på värmepumpen, är om elanslutningen ska ske till inomhus- eller utomhusdelen.
Ytterligare en sak som är värd att tänka på, är att vissa inverterstyrda värmepumpar kräver en ferritkärna trädd på matande kabel omedelbart intill värmepumpen, för att uppfylla radiostörningsskyddskraven.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Eldragning
« Svar #4 skrivet: 13 december 2019, 13:09:54 »
Ska det monteras jfb så gör gärna det men om möjligt lägg ev uttag utomhus på en separat jfb eller personskyddsautomat. Alt kyl och frys på en egen jfb.
Det är trist när den där risiga motorvärmarkabeln eller annan skadad kabel utomhus släcker hela huset med kyl och frys etc.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Eldragning
« Svar #5 skrivet: 13 december 2019, 18:44:05 »
Skulle själv kopplat in på ledig plats, och sen monterat en manöverbrytare på utsida bredvid utedelen. Kostnad 1000-1500 lite beroende på dragning.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!