Ditt nuvarande hål 108 m har 37W per meter och det är lite tunt för 6kw ( 2KW el+ 4KW hål samt +4,5Kw elpatron =10.5KW du ska ha lite W per meter inom ekonomiska gränser Ska du ha en ny kolla upp vad du behöver för att dra huset runt .Hålet kan inte ge hur mycket som helst , stor VP litet hål = dålig verkningsgrad
Vet ni fastighetens energibehov jag hittar ingen sån info Om jag inte har helt fel så värmer en äldre ctc övre delen av pannan med enbart elpatron och att man då ser elpatron gå in ibland är helt normalt. Jag tycker en 10 kw vp till ett 160m2 hus bör räcka rätt bra i Stockholm men det behövs lite mera info för att kunna ge bra råd tex hur mycket kwh förbrukar huset hur mycket är elpatron vad ligger brine på som lägst.
Årsförbrukningen ligger på 40.000 kWh, och då har de senaste vintrarna varit rätt milda...
Är huset 160 m2 per plan dvs totalt 480 m2 som ska värmas ?