Skrivet av: Nicklas Karlsson
« skrivet: 05 november 2018, 05:26:25 »

Får kolla detta och annars ta hit någon som får felsöka den. Tackar för infon Roland :-)

Mvh Nicke
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 november 2018, 21:41:18 »

Expansionsventilen (det som TS kallar tryckutjämnaren) sitter nere vid golvet på pumpen på höger sida. Före expansionsventilen finns ett synglas. Det går inte att se på ventilen om den är felaktig. När pumpen startar kan man se bubblor i synglaset men de ska försvinna efter någon minut. Ser man bubblor en längre tid är det fel på expansionsventilen eller så har det läckt ut köldmedium.

Men det finns andra förklaringar än fel på expansionsventilen till att pumpen stannar på grund av att lågtryckspressostaten löser ut.   
Skrivet av: Nicklas Karlsson
« skrivet: 04 november 2018, 21:09:24 »

Hej,

Har samma fel som trådskaparen och undrar lite om hur denna tryckutjämnare ser ut? Svårt och felsöka själv för att se ifall det är denna som är kass även på vår pump?

Mvh Nicke
Skrivet av: Hmolin90
« skrivet: 27 november 2017, 11:19:17 »

Va inte kompressorn iaf.
Sket i åh betala Artic då vi inte har servat någonting under alla år.

Tydligen så är de tryckutjämnaren som typ brevid glaset i botten.....
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 26 november 2017, 19:31:12 »

Fick faktura på förlängd försäkring förra veckan som legat. Betalas imorgon xD Lika bra. Dom hjälpte till förra gången då cirkulationspumpen och skärmen for.

Såg i ett tidigare inlägg att det var 6 år och några veckor sedan installation, se upp där med Arctic, det står klart och tydligt att  förlängd försäkring skall vara betald senast på årsdagen av installationens datum.

Men i det här fallet spelar det kanske ingen roll om det skulle vara fel på kompressorn eftersom IVT har 10 års kompressorförsäkring inkluderad i det ursprungliga köpet.
Skrivet av: Kleeman
« skrivet: 26 november 2017, 15:41:12 »

Ok! Va bra 😉Då kan du nog känna lugn, sen är det ju alltid trist när saker ska krångla. Kan ju även vara viss väntetid på tekniker den här tiden på året. Följ gärna upp med hur det gick och hur diagnosen löd samt åtgärd. Mvh
Skrivet av: Hmolin90
« skrivet: 26 november 2017, 14:58:04 »

Fick faktura på förlängd försäkring förra veckan som legat. Betalas imorgon xD Lika bra. Dom hjälpte till förra gången då cirkulationspumpen och skärmen for.
Skrivet av: Kleeman
« skrivet: 26 november 2017, 14:34:52 »

Okej.
Installerades för 6år åh 3v sen...  Ska ribga teknikern imorgon.

Aj då.. Fast om det är såpass nära inpå. Kan man väl ändå tycka att det borde gå på någon sorts goodwill där. Antagligen har felet smugit sig på och funnits där redan för tre veckor sedan. Bara att kolla larmlogg. 
Sedan brukar man ju få utskick från Arctic med erbjudande om en försäkring som tar vid efter garantin.
Hoppas det löser sig smidigt för dig. Eller att det är något enklare fel bara.  Mvh
Skrivet av: Hmolin90
« skrivet: 26 november 2017, 14:14:50 »

Okej.
Installerades för 6år åh 3v sen...  Ska ribga teknikern imorgon.
Skrivet av: Kleeman
« skrivet: 26 november 2017, 14:07:12 »

Hur länge går kompressorn från att den startat tills den löser på lp?  Steg 1 Kolla så att kölbärarepump går och att du har flöde över växlare för kollektorn. 2. kolla smutsfilter för kollektor (brine krets)
3. Kolla smutsfilter varma sidan. Det hade du iofs gjort.
4. om kompressor tillåts gå ca 5min och du fortfarande har bubblor i synglaset. Kolla på kapillärrör från exp.vent. upp till bulb (expansionsventil sitter strax efter synglas) om det ser skadat ut och legat och nött mot något. Kolla även det yttre tryckutjämningsrör från exp.vent. samma där.. Ser du något i övrigt misstänkt läckage från kylkrets? Oljespill? Kan det vara köldmediebrist.

Om du inte hittar något från ovan så är det troligtvis något fel på expansionsventilen.
Bara att ringa dit en tekniker som får felsöka.
Borde ju gå på garanti eftersom din maskin inte kan vara så värst gammal  HEC7.
Skrivet av: Hmolin90
« skrivet: 26 november 2017, 12:21:28 »

Hur ställer jag så den går kontinuerligt?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 november 2017, 12:08:50 »

Värdet på T6 innan larmet kom, 23,6 grader, verkar konstigt. Temperaturen borde ha varit 70 grader eller mer. Gick kompressorn när T6 avlästes?

Differensen T10/T11 är bara 1,9 grader vilket tyder på att värmeuttaget från köldbäraren är lågt men felvisning på någon av givarna kan ge ett större och rimligare värde så det är svårt att säga något bestämt om differensen utan att veta ev. felvisning. Testa med att ställa köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift och läs av T10 och T11 när kompressorn har stått still en kvart. Är differensen bara några tiondels grader är det onormalt lågt värmeuttag från köldbäraren.



Skrivet av: Hmolin90
« skrivet: 26 november 2017, 10:53:57 »

Kommer mer bubblor titt som tätt i glaset som är i botten i pumpen hela tiden.

Lägger även in värden lite före och direkt efter larmet kom.

T1 33,2
T1 stopp 38,2
T6 hetgas 23,2
T8 20,1
T3 46
T8 stopp 54
T9 in 20,1
T10 in 5,8
T11 ut 3,9


Direkt när larm kom och bröt.
T1 start 33,2
T1 stopp 38,2
T6 Hetgas 53,4 sjunker ner fort.
T8 ut 22,2
T3 start 46
T8 stopp 54
T9 in 20,7
T10 in 5,7
T11 ut 5,9
Skrivet av: Hmolin90
« skrivet: 26 november 2017, 09:26:01 »

Höj.

Strömavbrott 5-6tim i fredags. Hörde pumpen larma på lördag förmiddag för Hög Hetgastempratur E21.T6 och Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP . Kvittera bort det. Sedan dess larmar den iaf var 30 min på Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP.
element luftade, röda tanken ligger på typ 1,4 bar och håller det. Inge skräp i metallkfiltrerna på ledningarna.
Tips om vad jag kan kolla eller felsöka själv ? Inte bästa tiden för grejerna att gå sönder.....

Minus 7 igår och runt nollan idag och den varnar hela tiden än.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!