Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: tommys76 skrivet 31 oktober 2011, 19:11:23

Titel: Konvertera drifttimmar till förbrukad el?
Skrivet av: tommys76 skrivet 31 oktober 2011, 19:11:23
Hej,

I min CTC-manual står det följande:

Tillförd effekt vid -15 (45/40): 2,1kW
Tillförd effekt vid -7   (35/30): 2,2kW
Tillförd effekt vid +7  (35/30): 2,2kW

Kan jag då räkna med att 63 drifttimmar för en viss månad faktiskt förbrukar 2,2kW*63h = 138,6kWh?

Har någon testat sin pump och jämfört drifttimmarna med verkligheten och hur bra det stämmer överrens? Kan jag anta att dessa värden stämmer med verkligheten?

Förstås finns det ju cirkulationspumpar & övrigt som också förbrukar el, men på det här sättet borde man väl komma in på en ungefärlig förbrukning, eller tänker jag fel? Finns det även risk att pumpen drar mer än så när den jobbar med temp från 38-->45 grader vid ca. 0..+7 grader?
Titel: SV: Konvertera drifttimmar till förbrukad el?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 31 oktober 2011, 19:27:56
Det skiljer en hel del beroende på årstid min vp drar i snitt över en månad mellan 2 till knappt 3 kw per timme. När jag har kollat på elmätaren har jag inte sett att den drar mer än 2400 watt vid vv tillverkning. Men nu har ju jag en Nibe och tim förbrukningen på din Ctc ligger antagligen mera lika över året pga att vp jobbar med jämnare temperaturer så jag har inget bra svar på din fråga  Sc:,h
Titel: SV: Konvertera drifttimmar till förbrukad el?
Skrivet av: erp skrivet 31 oktober 2011, 19:37:46
Ja, det är enda sättet om du inte har en mätare just för pumpen.
Jag tar drifttimmar x 2,4 för min 107:a.

erp
Titel: SV: Konvertera drifttimmar till förbrukad el?
Skrivet av: bopakoster skrivet 31 oktober 2011, 21:05:14
Hej,

I min CTC-manual står det följande:

Tillförd effekt vid -15 (45/40): 2,1kW
Tillförd effekt vid -7   (35/30): 2,2kW
Tillförd effekt vid +7  (35/30): 2,2kW

Kan jag då räkna med att 63 drifttimmar för en viss månad faktiskt förbrukar 2,2kW*63h = 138,6kWh?

Har någon testat sin pump och jämfört drifttimmarna med verkligheten och hur bra det stämmer överrens? Kan jag anta att dessa värden stämmer med verkligheten?

Förstås finns det ju cirkulationspumpar & övrigt som också förbrukar el, men på det här sättet borde man väl komma in på en ungefärlig förbrukning, eller tänker jag fel? Finns det även risk att pumpen drar mer än så när den jobbar med temp från 38-->45 grader vid ca. 0..+7 grader?
Hej,
I Diesels tråd Effektförändring http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44224.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44224.0) så diskuterar vi anledningar till varför tillförd effekt är högre än nominell. En orsak är i mitt fall att (NIBE 1225) inte registrerat eltillskotttimmar på legionellakörning. Det är en rätt stor felkälla om du mäter på sommaren. I din manual angiven effekt är kanske inte CP:na med. Addera den effekten till den nominella i så fall så blir det "rättare".
Titel: SV: Konvertera drifttimmar till förbrukad el?
Skrivet av: erp skrivet 31 oktober 2011, 21:32:01
Radiatorpumpen på min panna drar 25W dvs cirka 1% av värmepumpens effekt, det finns ju ingen vettig anledning att ta hänsyn till detta, när pumpeffekten är angiven med en noggrannhet som är betydligt grövre än 1%. Min pump anges till 2400 Watt vid ett visst förhållande, jag har ju ingen aning om det i verkligheten är 2450 Watt eller kanske 2375 Watt som gäller när jag läser av mina värden. Men visst, man kan ju alltid öka resultatet med någon procent, man kanske kommer närmare sanningen.

Det enklaste är att ta den angivna effekten och multiplicera med drifttimmarna och nöja sig med en noggrannhet på någon % hit och dit. Vill man ha bättre koll, får man helt enkelt skaffa en pålitlig separat mätare för varje förbrukare man är intresserad av.

erp
Titel: SV: Konvertera drifttimmar till förbrukad el?
Skrivet av: bopakoster skrivet 31 oktober 2011, 21:51:30
Min VP (bergvärme) har 170W KB CP och 75W VB CP. Det är mer än 10% av nominell kompressoreffekt.