så du mener pumpen ikke får smörjning når den går på 20hz. Og du mener den slits mer av å gå 4 timmer og pauser i 4 timmer enn om den går i 30min og pauser i 30min også da eller?Pumpen hadde 80hz kl23:12, var nede på 64hz 00:40 og helt ned på 23hz kl01:40. 2.5timmer med høg frekvens - i denne perioden produserte pumpen 10.8kWh (23hz i ville gitt 4kWh, så 6.8kWh overproduksjon) pause1 etter kl0253 til 0418 (minus 2.3kWh)pause2 etter kl1026 til 1146. (minus 2.2kWh)Min konklusjon er at pausene kunne vært unngått siden 2.3+2.2 er betydelig mindre enn 6.8Men, rent logiskt: er det da noe fornuft i at pumpen skal kjøre 80hz når BT2>S1? Det er like ulogiskt for meg som at cruisekontrollen på bilen min skal slå inn bremsene på bilen i en oppoverbakke eller gasa på i en bratt nedoverbakke...
Man ser ju inte om den gjort vv eller vad pumpen sysslat med i uplink graferna så det blir gissningar.