Utloggad Jisse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 452
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« skrivet: 21 december 2023, 11:06:52 »
Har en Mitsubishi Sumo Rw35.

När jag testar idag vid-15° ute, Eco-Mode aktiverat och högsta fläktläget så ser siffrorna ut enligt följande:

Börvärde: 22°.

Ärvärde: 22°.

Insugstemp: 24°.

Utblåstemp: 40°.


Tempdifferens insug - utblås således: 16°.

Specificerat luftflöde enligt Mitsubishi: 14,5 m3/minut.


Är det då korrekt att differensen/energinnehållet mellan insug och utblås motsvarar 1,35 kw vid dessa förutsättningar?

(0,00035 kwh × 16° = 0,0056 kwh, 0,0056 kwh × 241,66 liter/sekund = 1,35 kw?


Eller hur räknar man?

Och om man vill veta vad pumpen ger totalt, vad räknar man på för siffror och temperaturer då, från 0 och upp till levererad utblåstemperatur, eller vad?

Utloggad Jisse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 452
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2023, 11:19:14 »
Eller räknar man den totala uteffekten från en luftvärmepump på differensen mellan utetemperatur och innetemperatur?

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 862
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #2 skrivet: 21 december 2023, 11:49:01 »
Jag fattade som att en överslagsberäkning enl andra tråden ger

241,66 liter/sekund x 16° × 1,2 = 4,6 kW
« Senast ändrad: 21 december 2023, 11:55:08 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mÃ¥n + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2023, 11:56:54 »
Jag fattade som att en överslagsberäkning enl andra tråden ger

241,66 liter/sekund x 16° × 1,2 = 4,8 kW

Precis, 241.667 l/s × 16°K × 1.2 (g/l) × 1 J/(g × K) = 4640 W, du har nog avrundat uppåt/räknat med 250 l/s :)

Utloggad Jisse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 452
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #4 skrivet: 21 december 2023, 11:57:29 »
Jag fattade som att en överslagsberäkning enl andra tråden ger

241,66 liter/sekund x 16° × 1,2 = 4,6 kW


Ursäkta en novis, men vad stÃ¥r 1,2 för?  Sc:,h

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #5 skrivet: 21 december 2023, 11:59:33 »

Ursäkta en novis, men vad stÃ¥r 1,2 för?  Sc:,h


luftdensiteten vid "normalt" tryck/temp.


"För de rumstillstånd vi i allmänhet behandlar inom området mellan 0 °C och 30 °C ligger densiteten för luften mellan 1,1 – 1,3 kg/m3. Normalvärdet vid 20 °C ligger på 1,2 kg/m3 vilket man i praktiken alltid kan använda."

Utloggad Jisse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 452
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #6 skrivet: 21 december 2023, 12:01:58 »

luftdensiteten vid "normalt" tryck/temp.


"För de rumstillstånd vi i allmänhet behandlar inom området mellan 0 °C och 30 °C ligger densiteten för luften mellan 1,1 – 1,3 kg/m3. Normalvärdet vid 20 °C ligger på 1,2 kg/m3 vilket man i praktiken alltid kan använda."

Aha, ja då klarnar det.

Utloggad Jisse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 452
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #7 skrivet: 21 december 2023, 12:59:21 »
Melcloud, Mitsubishis app visar på att pumpen drog 1,5 kwh aktuell timme, nu sägs ju att apparna bara visar ett uppskattat värde.. men låter det troligt att cop trots allt är lite drygt 3 vid -15°?

Pumpen går ju på dellast, den ska ge som mest 5,3 kw vid -15°, så cop kanske ligger där i krokarna, ja innan man räknar avfrostning och den stilleståndstid det medför.

Skulle ha haft en tillförlitlig mätare för att kolla.. tips på någon mätare som går att använda med stickpropp och som mäter med bra noggrannhet?

Rosvikarn

  • Gäst
Rosvikarn
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #8 skrivet: 22 december 2023, 11:18:55 »
Jag fick installerad en Ninja FT35:a i slutet på februari i år av "forum-bossens" son, genomförde en likvärdig test som du i mars vid lägsta temp -25, mitt resultat motsvarade en värme-effekt=5,8kW vilket låter osannolikt så jag vet inte hur tillförlitlig mätmetoden egentligen är? Däremot hade vp inga problem att hålla 20-21grader under köldknäppen med en 120m2 uppvärmningsyta att jobba mot vilket var det viktigaste svaret för mig.

Samtidigt så redovisade Melcloud energirapport ca3,3kWh för höglasttimmen med 10A säkring så den litar inte jag på i alla fall.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34932
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #9 skrivet: 22 december 2023, 11:56:52 »
De där värmepumparna kan (Ninja 35) inte dra mer än ca 10 A, så max 2.3 kWh/h
Hur appen kan räkna så fel är konstigt.
Enligt din mätning skulle COP vara minst 2,5 vid -25 grader ute, vilket också är mer än den ska klara, runt 2.0 i COP vid den tempen är rimligt så runt 4.5 kW uteffekt är vad man kan förvänta sig om maskinen förbrukar runt 2.3 kW momentant (10A).

Å andra sidan har jag hört folk på Mitsubishi säga att de effekter som uppges är lågt hålla, så kanske kan de ge lite mer än vad de lovar, svårt att säga något säkert.
En sak man ska ha i beaktande är att de kör helt nya pumpar, troligen utan filter när de uppger luftflöden.
SÃ¥  det luftflöde som uppges är nog mer än man fÃ¥r i normal drift - därför blir de framräknade siffrorna överdrivna.
Ett lägre flöde ger ju högre deltaT, och om det faktiska flödet är mindre så blir ekvationen "för positiv".
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad dave_pump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #10 skrivet: 25 december 2023, 20:30:16 »
Kan vi vara säkra på att fläkten har det angivna flödet? På Panasonics pumpar är intälld hasighet bara ett maximalvärde. Hastigheten styrs snarare för att hålla en viss temperatur på utblåst luft. Jag vet inte hur det är hos Mitsubishi.
Jag skulle rekommendera att mäta varvtalet med ett stroboskop och jämföra med angivna värden i databladet.

Utloggad Jisse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 452
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #11 skrivet: 26 december 2023, 11:28:03 »
Kan vi vara säkra på att fläkten har det angivna flödet? På Panasonics pumpar är intälld hasighet bara ett maximalvärde. Hastigheten styrs snarare för att hålla en viss temperatur på utblåst luft. Jag vet inte hur det är hos Mitsubishi.
Jag skulle rekommendera att mäta varvtalet med ett stroboskop och jämföra med angivna värden i databladet.

Säker kan man inte vara annat än om man som du skriver mäter upp det.. däremot är jag rätt säker på att mitt hus kräver/tar undan de 5,3 kw som Sumo RW35 ska ge vid -15°, och huset behöver sannolikt ett par/några kw till vid den temperaturen, så man kan anta att den går "för fullt", men säker kan man inte vara förstås, annat än om man mäter.

Den verkar dock vara bra på så sätt att den stora innerdelen håller nere utblåstempen, vilket ju i sig är bra för verkningsgraden.

Rosvikarn

  • Gäst
Rosvikarn
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #12 skrivet: 28 december 2023, 12:24:42 »
OT; funderat en del på just det här med verkningsgrad/cop och hoppas på svar om jag tänker rätt eller ej. I teorin, om vi nu bortser från den producerade värmeeffekten som i mitt fall gör att värmepumpens uppvärmningsyta inte behöver någon stödvärme från radiatorerna så borde väl verkningsgrad/cop vara likvärdig vid samma börvärde&utetemp oavsett fläkthastighet om nu kompressorns varvtals/flödesmängd-reglering fungerar som det är tänkt? Så om t.ex. husets värmebehov uppfylls med fläkthastighet 3 så vinner/förlorar jag ingenting på att köra på fläktläge 5=högsta och lägsta fläkthastigheten skulle ge samma verkningsgrad/cop med skillnaden att den inte uppfyller husets värmebehov utan stödvärme?

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #13 skrivet: 28 december 2023, 22:03:09 »
Med högre fläktvarvtalet får du jämnare temperatur i huset då maskinen blåser längre.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34932
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Räkna ut energidifferens mellan insug och utblås?
« Svar #14 skrivet: 29 december 2023, 07:38:50 »
Med högre fläkthastighet så blir gasen kallare på varma sidan, och ju kallare gas desto lägre tryck på gasen, kompressorn behöver inte jobba lika hårt vid låga gastryck som vid höga, så ju högre varvtal man kan acceptera på fläkten desto högre COP får man vid samma innetemperatur.
Detta är en av anledningarna till att man alltid prestandatestar värmepumparna vid max effekt och max fläkthastighet. (För att få så bra värden som möjligt både vad gäller uteffekt och COP.
Ett sätt man kan jobba på är att sätta den på högsta fläkthastighet när man inte är hemma, och dra ned den till en behagligare nivå (eller auto) när man är hemma, då hjälper man ju dessutom själv till att röra om luften i huset när man förflyttar sig.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!