Du bör ha ca 2/3 i expansionskärlet på kalla sidan.Det kan tyvärr kommit in luft vid nått tillfälle och det ställer till det.Ofta hör man det på ett porlande ljud, prova att köra köldbäraren manuellt, se och lyssna vad som händer?Håll inne höger + vänsterpil i minst 5 sek för att komma till service, gå till Manuell test och kör igång Brinepump.Kolla vad du får för tempdiff när den går utan att kompressorn går?Annars har du problem med köldbärarpumpen, då måste den bytas.
Frost på kompressorn ? inte bra. när kompressorn jobbar länge, blir det frost/is på exspantionsventilen. normalt. Det med vattenfallsljud när du stänger av, betyder att det är luft i rören. Cirkpumparna ger ett tryck ut och när dom stoppar så går vätskan baklänges och vattenfallet är ett faktum. Gör som dom säger, kör pumparna var för sig manuellt, så vet vilken som skvalpar.
Du verkar ju ha dåligt flöde på KB, men det kan du kolla om du kör cirkpumpen manuellt som CarlN beskrev, då ska ju tempgivarna för KB in och ut visa samma temp.Gör dom det så har du dåligt flöde.Det kan bero på att filtret är igensatt IGEN, att någon flexslang är plugg, att du har luft i systemet, eller att det är problem med cirkpumpen.För att kunna avlufta ordentligt så behöver man kunna pumpa både framåt och bakåt i KB-kretsen, det går inte forcera flödet så mycket att du kan trycka luften ändå ned till borrhålets botten "rätt väg" om du fått in luft i systemet.Dels kan luften göra att det mest piskar runt luft/vätska i pumphjulet, men är det tillräckligt mycket luft i systemet så bygger du ju upp en tryckmotsättning i systemet som gör att cirkpumpen tappar effekt.Lek med tanken att du har 5 meter luft i den nedåtgående ledningen i borrhålet, den luften skapar ett mottryck på 0.5 bar, vilket är större delen av den kapacitet som cirkpumpen har totalt sett - det minskar flödet rejält.Kan du pumpa bakvägen så kommer den luften att åka upp i nivåkärlet om avsticket till kärlet är placerat på "ovansidan" av KB-ledningen.
Mmm, men om KB-ut är -10 grader, kan det inte märkas redan där i kompressorn?
CP är ställd på Nivå 3 (dvs. den högsta) jag har även kört den manuellt, så den går fint, och då tycker jag att DeltaT på kalla sidan är normal dvs. 3-5c - vid belastning med kompressordrift så blir siffrorna enligt rubrik.
När jag kör cirk.pumpen manuellt, så visar helt korrekt, kb in-/ut samma värden.
Det är möjligt. +3 grader in verkar högt men vi vet inte var huset ligger. Sundsvall ska betyda en bergtemperatur på ca +5 grader på 100 meters djup. Lite motstridiga uppgifter. Vad är det som gäller?
Det här är intressant.Du skriver att KB in/ut visar samma vid manuell drift utan kompressor.De visar ett delta på 3-5 C med kompressor och manuell drift.De visar +3 och -10 med kompressor och automatisk drift (delta 13 C).I så fall är det nått som krånglar med kretskortet, den drar inte relät för KB-pumpen som den ska.Har du lite tur så kanske en fabriksåterställning hjälper (meny Installation 1A) skriv upp de inställningar du gjort innan.Har du otur så behövs ett nytt styrkort, och det måste köpas via agent, finns ej på nätet.
Ursäkta, kanske inte exakt samma, men som är mer normalt när jag bara kör CP.