Ämne:
Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland (läst 764 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Karma +0/-0
Grunf
Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
skrivet:
31 augusti 2022, 11:20:17 »
Citera
Hej!
Inatt började jag få problem med jordfelsbrytaren som triggas då och då. Jag kollade andra förbrukare först (kopplade ur, mätte motstånd mellan jord och nolla) och allt såg bra ut. Till slut kopplade jag ur pumpens matning för N,L1,L2,L3 och mätte mellan jord och nolla...det varierade runt 1500kOhm men ett tag gick det ner till 40kOhm. JFB'n är på 30mA. Just nu är isoleringsvärdet runt 1500kOhm igen.
Finns det någon vanlig felkälla (elpatron?) eller ett bra sätt att felsöka vad kan läcka ström. Tyvärr verkar det som att det är intermittent.
Jag vill helst inte koppla ur JFB'n.
P.S.
Jag är inte 100% att det är pumpen, men ganska. Vad tror ni om att mäta strömmen som går genom JFB'ns spole och skruva ur säkringar och se om värdet ändras?
«
Senast ändrad: 31 augusti 2022, 11:27:54 av Grunf
»
Loggat
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7658
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #1 skrivet:
31 augusti 2022, 11:53:34 »
Citera
Har du en "megger" som du mäter med? En vanlig Ohmmätare är ett ytterst trubbigt instrument för att hitta jordfel.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Karma +0/-0
Grunf
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #2 skrivet:
31 augusti 2022, 12:42:33 »
Citera
Ingen megger utan vanlig ohmmätare istället på 2Mohm. Bör jag skaffa en "megger"? Duger en sån här?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/verktyg/matinstrument/isolationsprovare/uni-t-ut501a-isolationsprovare-p48388
Loggat
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Karma +0/-0
Grunf
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #3 skrivet:
31 augusti 2022, 13:28:47 »
Citera
En fråga till: eftersom meggern skickar ut spänning, antar jag att jag inte ska mäta direkt på 3-fas ingången till pumpen (för att inte bränna något) utan koppla loss varje komponent för sig (kompressor, elpatron osv.) och megga enskilt?
Loggat
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7658
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #4 skrivet:
31 augusti 2022, 14:40:15 »
Citera
Ja den duger, du ska koppla ihop fas och nolla i den grupp som ska meggas och sedan mäta fas-nolla mot jord
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Karma +0/-0
Grunf
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #5 skrivet:
31 augusti 2022, 14:45:06 »
Citera
Tack!
Har under tiden mätt upp andra förbrukare. kopplade bort och mätte motstånd mellan nolla och jord på matningen till ventilationsfläkten. 4kOhm.
Fläkten är kopplad via spartrafo och går på typ 100V AC. 100/4000 = 25mA.
Loggat
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Karma +0/-0
Grunf
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #6 skrivet:
31 augusti 2022, 19:03:28 »
Citera
Det är nog värmepumpen
JFB'n löser så fort kompressorn går igång. Jag bytte ut mjukstarten för en kontaktor men det var samma fel.
Det var 700kOhm mellan varje kompressorfas och jord och kompressorn går igång en stund, men det är någon sorts läckage.
Har någon ytterligare felsökningstips? Vad mer kan ge sådana symptom? Motorskydd? Fasskydd?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9646
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #7 skrivet:
31 augusti 2022, 19:20:31 »
Citera
Det är inte nödvändigt att ha värmepumpen kopplad via jfb om den är fast installerad och om tillverkaren inte uttryckligen kräver det. I så fall kan man ha en helt egen jfb för bara värmepumpen och modellen med 300 mA utlösningsström för brandskyddet men ej personskydd. Har man en vanlig 30 mA jfb för hela huset kan det tillsammans bli för hög felström när värmepumpen blivit lite sliten utan att det föreligger något allvarligt fel.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Karma +0/-0
Grunf
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #8 skrivet:
31 augusti 2022, 20:49:44 »
Citera
Tack! Jag byglade om JFB'n och nu brummar den igen. Vi kan duscha!
Det får bli som du säger: BVP'n får klara sig utan JFB'n. Kompressorn är 10 år gammal och har cca 20000 timmar så den börjar kanske bli lite kinkig.
Fick lite ångest när jag tänkte på komponentbrist och att behöva köra patron under vintern.
«
Senast ändrad: 31 augusti 2022, 20:54:56 av Grunf
»
Loggat
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 583
Karma +0/-0
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #9 skrivet:
05 september 2022, 21:27:55 »
Citera
jag har en brandskydds JFB 300 mA på min VP dvs inget personskydd .
JFB är rätt billiga använd flera ! det läcker lite i alla jordade produkter utan att det är nått direkt fel . Om man kopplar för stora grupper till en JFB så får man problem, man ligger för nära 30 mA helt enkelt. Eller att ha känsliga installationer som tex Frys mot ett utomhusuttag med en ansluten förlängningssladd.
Sen har det blivit fel på flera JFB hos mig utan jordfel.
Loggat
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Karma +0/-0
Grunf
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #10 skrivet:
06 september 2022, 14:05:54 »
Citera
Tack för alla goda råd! BVP'n funkade i två dagar efter att ha bryggat JFB men då började köldbärarpumpen strula. Den lät illa i två dagar och har nu lagt av helt. Så det är möjligt att kompressorn inte var problemet utan köldbärarpumpen. Ny pump är beställd och serviceteknikern får byta den så fort det går.
Det är en Wilo Stratos Para 25 1-11 med elektronisk styrning så det finns ingen lock som jag kan öppna och snurra igång pumpen med skurvmejsel.
Jag försökte knacka igång den men impellern verkar ha fastnat. Den försöker dra igång fem gånger och lägger sedan av.
Hoppas de kan fixa det snabbt.
Loggat
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Karma +0/-0
Grunf
SV: Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
«
Svar #11 skrivet:
19 september 2022, 19:40:49 »
Citera
Köldbärarpumpen bytt, nu funkar allt igen. Tack för alla goda råd.
Att köpa pumpen löst skulle gå på 7700:- så jag tyckte att det var värt att leja bort det och få det genomspolat för någon tusenlapp extra
Serviceteknikern lät själva bakstycket (i gjutjärn) sitta kvar och bytte endast pumpen med impellern då muttrarna satt väldigt hårt.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Premiumline EQ C8 triggar JFB'n ibland
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 413
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info