Hej!
Har en liten fundering kring hur man bäst kompletterar en för liten borra med jordvärme?
Det är min svärfar som ska installera en Diplomat 8:a och han vill utnyttja ett oanvänt 100m djupt borrhål som tidigare använts för dricksvatten, vet inte det aktiva djupet dock.
Är det bäst att lägga ca 200m lång jordvärmeslinga i serie före borran isf och skarva ihop jordvärmeslingan och borrhålsslingan under mark och sedan markera vart skarven ligger för att kunna reparera en eventuell läcka?
Och klarar cp på kb-sidan en drygt 400m slinga? Många funderingar blir de..
MVH
Snuppesno
-
inte i serie ..... varsin slinga som stryps/mäts in tummenupp
cocacola
-
Ante mig att det var för lättvindigt så som jag tänkte :). Drar alltså in 4st kb-slangar till pannrummet som via fyra kulventiler och två t-rör går till vp och monterar termometrar så man kan se temp på returen från vardera slingan Sc:,h?
Mvh
Snuppesno
-
2 kulventiler och 2 stryp ventiler och 2 st sika termometrar ..
termometrarna monterar du på det som kommer in till värmepumpen .
cc
-
400 m ska väl en cirkulationspump klara? Motsvarar 200 m borrhål.
-
men det är 2 olika käller..
då ska dom balanseras efter den kyleffekt dom kan lämna .
cc
-
2 kulventiler och 2 stryp ventiler och 2 st sika termometrar ..
termometrarna monterar du på det som kommer in till värmepumpen .
cc
Kan du ge ett exempel på passande strypventil? Menar du typ TA STAD?
// Snuppesno
-
ja typ stad.
mma dim 20 stv, rsk 4892543 passar bra .
cc
-
Det funkar att koppla i serie också 400 meter ska inta vara några problem men blir säkerligen bättre som Cocacola skriver.