Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 02 maj 2017, 13:20:34 »

... och då stämmer det eftersom det CTC anger som hetgastemp uppenbarligen är det du kallar D-t
Skrivet av: ace
« skrivet: 02 maj 2017, 12:05:46 »

Nånting får mig att ana att du pratar om nåt annat än det som CTC anger som hetgastemp.

Det är enkel fysik. Om vatten som strömmar genom en anordning ska värmas upp när det passerar ankrdningen så beror uppvärmningen på temperaturskillnaden och genomströmningshastigheten. Om det bara skilde 2 grader i temperatur mellan inkommande vatten och gasen som passerar kondensorn så skulle inte vattnet i praktiken inte hinna värmas alls.
Jo, vi pratar samma.
Fullt rimliga värden vore tex:
D-t 73grC,    C-t 42grC,    L-t 39grC / W-in 33grC,     W-out 39grC
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 02 maj 2017, 07:44:37 »

Med 39grC utgående temp bör kondenseringstrmpen ligga runt 41-43grC
- - - tryckrörstempen speglar förhållandet mellan kompressorarbete och flyttad energi, hög hetgastemp innebär endast mycket kompressorarbete och lite flyttad energi.  Det är inget att eftersträva.

Nånting får mig att ana att du pratar om nåt annat än det som CTC anger som hetgastemp.

Det är enkel fysik. Om vatten som strömmar genom en anordning ska värmas upp när det passerar ankrdningen så beror uppvärmningen på temperaturskillnaden och genomströmningshastigheten. Om det bara skilde 2 grader i temperatur mellan inkommande vatten och gasen som passerar kondensorn så skulle inte vattnet i praktiken inte hinna värmas alls.

Skrivet av: jehu
« skrivet: 01 maj 2017, 22:58:52 »

Se där lite erfarenhetsbaserad kunskap  tummenupp
Sånt ska man vara rädd om i denna tid
Skrivet av: ace
« skrivet: 30 april 2017, 13:30:42 »

Tvärt om!
Det är för hög tryckrörstemp/hetgastemp.
Med 39grC utgående temp bör kondenseringstrmpen ligga runt 41-43grC
En tryckgasöverhettning på över 100% är dåliga nyheter oavsett om det är R404A elle R407C
Kan bara vara brist,igenfrusen förångare, täppt torkfilter eller felaktig expventil.
Vi har renoverat mängder av dessa, och erfarenheten säger mig att det är den för ändamålet undermåliga  exp-ventilen CTC valde att montera i 9 av 10 fall
Vi bygger nästan alltid om dem med sporlan eller danfoss ventil.
Trots påpekande till enertech envisades man med att leverera orginalventilen som reservdel och försökte dölja det med att rekomendera byte av lågtryckspressostat och hetgasgivare (startar med dessa larm när ventilen börjar ge upp)
Av någon märklig anledning har nu enertech i det tysta ändrat sig och börjar leverera sporlan ventiler...  som vi monterat i 10år  ;)
Lunk Umeå: tryckrörstempen speglar förhållandet mellan kompressorarbete och flyttad energi, hög hetgastemp innebär endast mycket kompressorarbete och lite flyttad energi.  Det är inget att eftersträva.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 30 april 2017, 13:08:59 »

Framledning på 39 från VP med 92rgC hetgastemp??
Ser ut som kass expansionsventil.
Antagningen därför deltat är så lågt oxå..
Den där kräver åtgärd snabbt...och det blir troligen dyrt!

Lågt delta beror oftast på för hög fart på laddpumpen.

Varför skulle låg hetgastemp vara ett problem? Vi vet inte ens vilken sorts EcoAir TS har, mer än att det är en 107. Min 107 PE har nästan aldrig mer än ca 90 grader i hetgas, har aldrig haft. Jag har frågat specifikt om detta och fått svaret att hetgasen inte behöver ligga mer än ca 40 grader över den temp man vill få ut ur VPn.
Skrivet av: ace
« skrivet: 29 april 2017, 19:36:56 »

Framledning på 39 från VP med 92rgC hetgastemp??
Ser ut som kass expansionsventil.
Antagningen därför deltat är så lågt oxå..
Den där kräver åtgärd snabbt...och det blir troligen dyrt!
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 april 2017, 18:22:42 »

Fast vi har ju bergvärme med lågtempsystem någon hög retur har vi då aldrig haft.
Och nog går det bra att diska Smurfis tempen ligger oftast runt 40. Fast vi handdiskar sällan.
Skulle kunna dra pex från vvb till köket men det behövs ju inte.
Fel av mig
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 april 2017, 18:15:51 »

Hand diskar gör inte jag heller förutom stekpannan.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 29 april 2017, 18:14:25 »

Fast vi har ju bergvärme med lågtempsystem någon hög retur har vi då aldrig haft.
Och nog går det bra att diska Smurfis tempen ligger oftast runt 40. Fast vi handdiskar sällan.
Skulle kunna dra pex från vvb till köket men det behövs ju inte.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 april 2017, 15:38:34 »

Har fått sätta min temp till 37 för att alltid ha vv.
Till badrummet har vi en vvb 100 l i serie.
Kör utan eltillskott.
Fick ett tips här på forumet , kolla i utedelen , läs av värdena på den , står hur man gör , det är returen som jag fick
 ändra  , när du är på det värdet kan du trycka + och minus för att ändra , tror jag ändrade från  42  till 48 annars bryter VP på för hög retur och stannar , kanske det går att ändra tempen på inne   sedan
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 28 april 2017, 23:27:44 »

Jag har 107 PE vilket gör att min i nedre tanken är 40, övre är ställd på 45, men jag har höjt start/stopp-diff från 5 till 7. Det gör att bör i övre och nedre tanken oftast blir samma (eftersom bör i övre är framledning +7). Tillsammans med VV-höjning var fjärde start så ger det fullt tillräckligt med VV och det ger bättre gång vid minusgrader (den hinner inte höja 7 grader mellan avfrostningarna så VPn går konstant).
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 28 april 2017, 19:23:38 »

Har fått sätta min temp till 37 för att alltid ha vv.
Till badrummet har vi en vvb 100 l i serie.
Kör utan eltillskott.
MIn går enbart mot tank utan ecoel , går att ha +45 på returen , ställde om , mera värme , tipset fån forumet
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 april 2017, 17:44:51 »

Får du vv så det räcker till disk med min temp på 37 grader  Sc:,h
Skrivet av: jehu
« skrivet: 28 april 2017, 17:19:24 »

Har fått sätta min temp till 37 för att alltid ha vv.
Till badrummet har vi en vvb 100 l i serie.
Kör utan eltillskott.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 28 april 2017, 16:09:47 »

Har en Ecoair 107 ( ned till - 10C  ) jobbar mot en tank nedre delen nån sorts skiktspärr på mitten eller så ,den orkar inte ge VV samtidigt som den ger värme när det är kallare än  +5C ,  kanske kopplar om till sommaren ,eller ny VP  L/V -- V/V så den går mot övre delen då ( sätta ventiler så det går att skifta ) bara förvärmning över till VVB
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 april 2017, 09:09:08 »

Filosofisk utläggning - jag brukade förstå det som att CTC var designad för l/v och eltillskott med patron.
Med bergvärme och lågtempsystem blir det mera tillskott då vv inte förvärms så mycket om man har 33 istället för 53 i nedre tanken. I teorin skulle skiktning göra att man fick tillräckligt varmt i övre tanken; i praktiken var skiktningen otillräcklig och tanken för liten. Så eltillskott nödvändigt om man ville ha vv.
Så var det på v1 och vår v2, men det har väl blivit bättre på de nyare modellerna, med extra vv-körning och till slut t o m växelventil.
Skiktningen kan inte göra så att övre pannan blir varm om man har lågtemp system på äldre ecoel får den värmas med elpatron på lite nyare kan en del klara sig med höjningen som görs var 4de start.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 28 april 2017, 08:40:46 »

när duschen känns för kall är då också ecoelens temperatur nere i motsvarande temp? kan det vara så att det blandas in kallvatten från annat håll. ex. någon termostatblandare eller någon kran där varmt och kallt vatten blandas för spolning av olika saker??har varit sådana objekt i forumet.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 28 april 2017, 07:56:31 »

Filosofisk utläggning - jag brukade förstå det som att CTC var designad för l/v och eltillskott med patron, inte för bergvärme.
Med bergvärme och lågtempsystem blir det mera tillskott då vv inte förvärms så mycket om man har 33 istället för 53 i nedre tanken. I teorin skulle skiktning göra att man fick tillräckligt varmt i övre tanken; i praktiken var skiktningen otillräcklig och tanken för liten. Så eltillskott nödvändigt om man ville ha vv.
Så var det på v1 och vår v2, men det har väl blivit bättre på de nyare modellerna, med extra vv-körning och till slut t o m växelventil.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 27 april 2017, 15:02:56 »

Det är delvis samma tank. Husvärme tas ju i huvudsak från nedre tanken, som VPn värmer, medan det är tänkt att VV ska värmas extra i övre tanken där den aktiva elpatronen sitter. Om man har lågtempsystem och nollar övre elpatronen då blir det, som du skriver, väldigt dåligt med VV. Men om man har VV-höjning på och ställer upp tempen i övre tanken så blir det gott om varmvatten. Visserligen värmt med elpatron, men det blir det ju i en extern VVB också.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 26 april 2017, 16:46:01 »

Med CTC beror varmvattnet på vad man har för framledningstemp
då det är samma tank
elpatron kan nog behövas, eller höj min temp i pannan
(CTCs lösning därför sämre i lågtempsystem)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 26 april 2017, 14:11:00 »

Det finns ett menyval som heter VVhöjning som är ställt på Nej i grundinställningen. Det blir ju bättre cop om man inte kör VVhöjning.  ;)

Fast sämre med VV såklart...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 april 2017, 07:22:41 »

Jaså är det valbart med vv höjning var 4de start trodde det var så alltid.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 april 2017, 22:45:50 »

Men vp ska väl fixa mer vv än några minuter utan elpatron för den kör väl max temp var 4de start och den har tiden på året bör den starta en del.

Bara om den är inställd att göra det. Och det verkar den inte vara, med tanke på att VV tar slut. Om all inställning är gjord med tanke på husvärme, då blir det inget VV.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 23 april 2017, 21:14:41 »

Övre elpatron ser onekligen ut att vara nollad.
 :dt: 3°C betyder möjligen hög fart på cirkulationspumparna, med dålig skiktning i tanken som resultat. Då fungerar inte den passiva uppvärmningen av övre tanken så bra.

Radiatorkretsens cirkulationspump finns ofta ovanför ecoel, och pumpen ut till ecoair hittar man ofta under tanken efter att frontkåpan lyfts åt sidan. Jag skulle i första hand sänka båda till steg 1 och om inte det ger tillräcklig förbättring aktivera övre elpatronen.

Inte att förglömma är att duschmunstyckets inverkan. Monsundusch dränerar säkerligen tanken på nolltid.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 april 2017, 18:02:51 »

Men vp ska väl fixa mer vv än några minuter utan elpatron för den kör väl max temp var 4de start och den har tiden på året bör den starta en del.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 23 april 2017, 13:55:48 »

Det ser definitivt ut som om övre elaptronen är nollad.

Inställningarna som erp efterfrågar hittar du under Avancerat - Inställningar. Stega igenom, fotografera och lägg upp bilderna, så vi ser hur allt är inställt.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 april 2017, 21:56:11 »

Börvärde 49 grader men den ligger på 40 då är nått knas kolla om elpatron är tillåten i styren och inte löst ut. Var 4de start borde vp värma till max temp för att ge vv men det kanske den gör ?
Skrivet av: Farbroreken
« skrivet: 22 april 2017, 21:14:39 »

Om du visar inställningarna, kanske någon kan hjälpa dig.

Har bifogat de i bilderna,ser de rätt ut?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 april 2017, 13:29:24 »

OK jag har inte så bra koll på alla modeller som finns , det är ju en flora av dessa , då kan det vara givaren för VV som inte funkar som den ska , eller någon form av fel i inställningarna , kolla upp dessa , hade du manualen , annars en återställning till fabriks , starta om på ruta ett , men skriv upp alla värden innan du gör det , många parametrar svårt att komma ihåg .
Kom ett inlägg före mig , kanske det som är felet
Kolla in om överhetningsskyddet  löst för EL-patronen , en knapp att trycka på , kan vara hård tryck hårt
sluta andas och lyssna , om den löst så kommer det att höras ett knäpp
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 april 2017, 13:23:45 »

Växelventilen är nog det minsta problemet, den finns ju inte!
OK jag har inte så bra koll på alla modeller som finns , det är ju en flora av dessa , då kan det vara givaren för VV som inte funkar som den ska , eller någon form av fel i inställningarna , kolla upp dessa , hade du manualen , annars en återställning till fabriks , starta om på ruta ett , men skriv upp alla värden innan du gör det , många parametrar svårt att komma ihåg .
Kom ett inlägg före mig , kanske det som är felet 
Skrivet av: jehu
« skrivet: 22 april 2017, 13:18:56 »

Elpatron från?
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 april 2017, 13:12:19 »

Växelventilen är nog det minsta problemet, den finns ju inte!
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 april 2017, 12:21:09 »

Kan vara fel på VV-givaren ger fel värde , laddar inte upp riktigt , Växelventil som inte går som den ska , titta på den när VP ska ladda ska slå över till VV-laddning  försök att se var VV-givaren sitter ,
lyft ut och se i displayen om det ändrar sig , fram med hårtorken blås och se vad som händer
Har du manualen ? annars finns den här
http://www.ctc-heating.com/files/pd_old/16150193_EcoAir_utg5.pdf
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 april 2017, 09:56:41 »

Om du visar inställningarna, kanske någon kan hjälpa dig.
Skrivet av: Farbroreken
« skrivet: 21 april 2017, 20:56:53 »

Hej, vattnet blir bara varmt i duschen samt andra kranar i någon minut för att sedan bli ljummet/kallt.
Är det något fel på dessa inställningar som jag ska ändra? Har nyligen köpt huset.
Se bifogade bilder.

Tack på förhand!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!