Skrivet av: bugge
« skrivet: 24 januari 2019, 10:32:05 »Efter att givaren flyttats fungerar pumpen klockrent! Har haft stora temperatur variationer ute men ingen isbildning.
Skrivet av: bugge« skrivet: 24 januari 2019, 10:32:05 »Efter att givaren flyttats fungerar pumpen klockrent! Har haft stora temperatur variationer ute men ingen isbildning.
Skrivet av: bugge« skrivet: 11 januari 2019, 16:16:04 »Hej det är den på utetempen under plastkåpan som jag just flyttat. Den har varit helt inbakad i is....flyttat ut den till utsidan på gallret. Vi får se vad som händer. Och ja det stämmer jag bytte alla termistorer.
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 11 januari 2019, 16:10:06 »på den här byts väl alla fem termistorerna samtidigt?
om alla sitter rätt så tror jag inte på att dessa är felkällan den termistor du tänkte flytta är det den på röret längs ner till höger eller utetempen under plastkåpan? Skrivet av: bugge« skrivet: 11 januari 2019, 09:42:47 »Skall testa med att flytta ut Termistorn på baksidan av kondensorn på ute-delen. Dock finns det inte så mycket plats bakom gallret.
Skrivet av: bugge« skrivet: 11 januari 2019, 09:39:38 »Hej, ja det är ju möjligt... Kör jag den på kyla frostar den dock av snabbt.
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 11 januari 2019, 08:50:25 »Kan ju vara lite dåligt med köldmedel men även sliten 4-vägare
Skrivet av: bugge« skrivet: 10 januari 2019, 12:02:26 »Hej, Jag har bytt givartermistorer på ute delen. Men den går fortfarande på tok för länge mellan avfrostningarna (ca. 3 timmar) avfrostar i ca 10 minuter. men det räcker inte för all is den bygger på sig. Någon som haft samma problem?
Temperaturen har legat runt 0 i nästan en månad nu. Den värmer fortfarande utmärkt ligger på runt 22 inne. Har avfrostat den med varmvatten några ggr. och då tar det några dagar så är den nedisad igen Finns det någon inställning för att få den att avfrosta oftare? Den har fungerat felfritt sedan 2009 Magnus Bugge |