Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri  (läst 7099 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« skrivet: 15 april 2015, 19:17:42 »
Hejsan.

Min värmepanna som installerades November 2011 har börjat brumma mer och mer dom senaste månaderna.
Inte så man tänkt på det förens min sambos syster var här och sov över.
-Låter inte det väldigt mycket om pumpen.
- Sc:,h Jo det gör det nog.

Efter att jag fick räkning nr 4 på över 1400kWh i år så mailade jag installatören.
Han bor 500 meter härifrån så idag var han här och tittade.

Min misstanke var Laddpumpen, och jag hade rätt.
Den är helt sopslut vilket både jag och installatör tycker är väldigt konstigt.

Den är ju inte gammal.
Total Driftstid 17800 timmar.
EcoAir107 installerades 2013.
Någon mer som råkat ut för detta?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #1 skrivet: 15 april 2015, 23:02:34 »
Jag har för mig att det har skrivits förut på det här forumet om någon serie dåliga cirkulationspumpar. Kolla vad det är för märke på den havererade pumpen och sök på forumet om saken.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri UPPDATERING 2017
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2017, 15:11:04 »
Hej allihop.

Nu fick jag medelande av Kylteknikern. (Den nya)
Pris för byte av Kompressor i Eco Airen som installerades 30 April 2013.
34125 kr inkl moms.
Då har han lagt till Byte av Givaren för "Pressostat Lågtryck" som han trodde var fel först och bytte förra veckan.
127 grader i Hetgastemp.
Så kompressorn är sopslut efter mindre än fyra år.

Känns bra detta  "love"

(Länsförsäkringar och Arctic löser betalningen)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2017, 15:28:46 »
Du skrev tidigare Laddpump och nu kompressor vilket var det

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2017, 18:43:35 »
Du skrev tidigare Laddpump och nu kompressor vilket var det

Hejsan.

Detta var bara en uppdatering på min gamla tråd.
Laddpumpen byttes då den gamla var helt skrot.
Impellern fladdrade runt helt okontrollerat.

Nu har kompressorn rasat i EcoAiren enligt teknikern.
Det började med Pressostattryck lågt.
Bytte givaren för en vecka sedan.
Sen kom Kompr-Temp larm dagen efter och sen Pressostattryck LÃ¥gt igen
Igår var tekniker och hälsade på igen och sa att Kompressorn är rökt.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2017, 00:49:52 »
Hoppas att du även fick expansionsventilen utbytt. Den har en förmåga att försämras över tid, och jag gissar på att den orsakat många onödiga kompressorbyten. Min egen kompressor (ecoair 105 från 2009) dömdes ut av Sintabs (numera kursat bolag) tekniker och de ville byta, men efter ett andra utlåtande och justering av expansionsventilen har kompressorn kört problemfritt ytterligare två vintrar. Jag misstänker att ventilen inte reglerar lika följsamt och effektivt som en ny, men den gör jobbet.
Se även denna tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64406.msg682412#msg682412
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2017, 05:39:39 »
Hej.
Inget är bytt ännu.

Har läst runt lite hela dagen på forumet och har pillat lite nu.

Fel. Kompr Temp larm. 
Hetgastemp drar iväg och löser larm.
Kollar i manualen och jämför Vp/in ut temp differans. 5.5 grader enligt mall.
3-4 grader på maskinen.
Lösning.
Sänk hastighet på laddpumpen.

Av ned kåpan.
Just det.
Grundfors Alpha 2L.
Nästa manual.
Pumpen står i läge PP1. Lägsta kurva för proportionellt tryck.
Satte på konstant tryck o lägst fart.

Nu ska vi se om det blir bättre.

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2017, 05:49:08 »
Vi har ju fått saftiga elräkningar nu men jag antar att VP inte startar om man inte nollställer larmet och således gått på elpatron


Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2017, 10:45:44 »
34000:- för att byta kompressor på en ecoair....byt kyltekniker direkt! vart bor du någonstans?

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2017, 12:18:11 »
Ja lf ringde nu o frågade vad som kostade.
Antar dom lagt in byte av Pressostat givare och felsökning men det är kanske för dyrt ändå?

Nu har Pressostat lågtryck larm återkommit men inte kompr temp.

Undrar om kompressorn verkligen är trasig.

Börjar tveka.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #10 skrivet: 05 maj 2017, 12:28:34 »
köldmediebrist brukar visa dom symptomen du beskriver, bubblar det i synglaset?

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2017, 12:32:16 »
köldmediebrist brukar visa dom symptomen du beskriver, bubblar det i synglaset?

Kylteknikern har ju varit här två gånger och jag räknar med att han fyllde systemet när han bytte Pressostat Givaren för 14 dagar sedan.

Ska ut o kolla.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #12 skrivet: 05 maj 2017, 12:38:25 »
Kylteknikern har ju varit här två gånger och jag räknar med att han fyllde systemet när han bytte Pressostat Givaren för 14 dagar sedan.

Ska ut o kolla.
Kylteknikern är det en fabriks eller annan , hutlöst pris
leta reda på en kylis , även dom som monterar L/L kan göra eller annan
kyldisk, eller vad som helst , en del VP-gubbar har visst guld i grejerna
Fick en läcka pÃ¥ en rotalockventil  inget märkvärdigt jobb att byta ,
Ett IVT-centrum som var närmast , dom kom och fixade allt OK , fick faktura
inget ont i det , men det stod oxÃ¥  STARTAVGIFT  1600 :- exkl moms ovanpÃ¥ allt
Gick i taket , gick ett varv med dom ,fick hot , betalade ostridigt belopp
lite morr från dom , rann ut i sanden
« Senast ändrad: 05 maj 2017, 12:44:53 av 25fOCUS »

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2017, 12:50:13 »
Har pratat med ännu en som Länsförsäkringar pratat med.
Han tyckte det var dyrt.
Han tycker inte det låter som om kompressorn är trasig för då borde jag inte ha ett lågtryckslarm. Han lät lite bekymrad och som om han visste vad han pratade om.

FÃ¥r kanske ta hit honom med..

Ska kolla med Länsförsäkringar igen

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2017, 13:14:26 »
Har pratat med ännu en som Länsförsäkringar pratat med.
Han tyckte det var dyrt.
Han tycker inte det låter som om kompressorn är trasig för då borde jag inte ha ett lågtryckslarm. Han lät lite bekymrad och som om han visste vad han pratade om.

FÃ¥r kanske ta hit honom med..

Ska kolla med Länsförsäkringar igen
Kollade vad en kompressor kostade på JR , hel sats 17055:- ink moms
och dÃ¥ har dom tjänat sitt  , dÃ¥ är det 17000: kvar ( kanske nÃ¥gon del till ) för gubben , vet att dom har rackarns bra priser hos grossisterna

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #15 skrivet: 05 maj 2017, 13:19:16 »
Han ska maila mig en Prisspecifikation.
Jag vart ute och tittade och i siktglaset syns inte någonting när kompressorn går.
Kompressorn blir däremot glödhet i övre delen så den inte går att ta på.
Varnar hela tiden för Pressostat Lågtryck nu.

Kan han lämnat systemet helt tomt?


Kör jag funktionstest så ser jag ingen is på baksidan.
Blir inte ens kallt där.
« Senast ändrad: 05 maj 2017, 13:24:03 av Nikel »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2017, 13:24:54 »
Han ska maila mig en Prisspecifikation.
Jag vart ute och tittade och i siktglaset syns inte någonting när kompressorn går.
Kompressorn blir däremot glödhet i övre delen så den inte går att ta på.
Varnar hela tiden för Pressostat Lågtryck nu.

Kan han lämnat systemet helt tomt?


Kör jag funktionstest så ser jag ingen is på baksidan.
Blir inte ens kallt där.
Stäng av VP kompressorn blir överhettad  säger upp sig

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #17 skrivet: 05 maj 2017, 13:29:53 »
Stäng av VP kompressorn blir överhettad  säger upp sig

Men den är ju redan trasig säger teknikern  >:( ::).
Jag känner mig lite förbryllad.  Sc:,h


Ska jag ta hit person nr 2 och be han titta eller ska jag köra på ett byte direkt.

Jag får nog ringa F-bolaget och se vad dom tycker och kan tänkas stå för.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2017, 13:30:24 »
pm

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #19 skrivet: 05 maj 2017, 13:40:12 »
Men den är ju redan trasig säger teknikern  >:( ::).
Jag känner mig lite förbryllad.  Sc:,h


Ska jag ta hit person nr 2 och be han titta eller ska jag köra på ett byte direkt.

Jag får nog ringa F-bolaget och se vad dom tycker och kan tänkas stå för.
Snurrar den ? blir varm som bara den , finns ingen kylning  ,finns ingen soppa sÃ¥ blir den överhettad , överdelen ska vara sval

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #20 skrivet: 05 maj 2017, 13:55:26 »
det jag tror har hänt: värmepumpen fick problem med sin lågtryckspressostat som är ett ganska vanligt fel och som åtgärdas med att man skruvar på en ny lågtryckare med en t koppling på lågtrycksutaget, med i den repsatsen så följer lågtryckare och en liten kopparbricka som skall användas för att inte få läckage vilken väldigt ofta glöms att monteras med och sen har man helt plötsligt en läcka. Bara en gissning (som jag varit ute för förut)

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #21 skrivet: 05 maj 2017, 14:07:37 »
det jag tror har hänt: värmepumpen fick problem med sin lågtryckspressostat som är ett ganska vanligt fel och som åtgärdas med att man skruvar på en ny lågtryckare med en t koppling på lågtrycksutaget, med i den repsatsen så följer lågtryckare och en liten kopparbricka som skall användas för att inte få läckage vilken väldigt ofta glöms att monteras med och sen har man helt plötsligt en läcka. Bara en gissning (som jag varit ute för förut)



Tillägg.
Givaren monterades upp o ner med sÃ¥ den fylldes väl med olja. 

Jag tar in nästa serviceman. 
För många frågetecken i det hela.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2017, 14:15:21 »
21000 ink moms har vi tagit för ett kompresdorbyte på ecoair 107

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2017, 18:19:22 »
21 000 kr är ju ganska stor skillnad.
Även med felsökning samt Pressostat byte tycker jag 34 är rätt orimligt.


Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #24 skrivet: 07 maj 2017, 08:59:13 »
Snurrar den ? blir varm som bara den , finns ingen kylning  ,finns ingen soppa sÃ¥ blir den överhettad , överdelen ska vara sval

Det kan inte vara en EcoAir du har erfarenhet av.
Hetgasgivaren sitter på röret på toppens utlopp, så toppen kan väl hålla samma eller någon grad varmare än vad hetgasgivaren visar vid larm. Larmgränsen är 130 grader, vilket inte kan betecknas som svalt.

Symptomen stämmer ganska väl med de jag hade. Expansionsventilen öppnar inte som den ska. Lågtryckssidan sugs tom på köldmedie, och knappt något flöde genom kompresorn som kan kyla den.

Tillägg: Se även denna tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47005.15
Jag tänkte som så att en kompresor som redan är utdömd kan man experimentera på utan risk. Resultatet blev att jag ännu inte behövt byta kompressorn.
« Senast ändrad: 07 maj 2017, 09:16:03 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #25 skrivet: 08 maj 2017, 20:02:41 »
Nu har Richard varit här.
Jobbar bara med att laga CTC.

30 min koll och Expansionsventilen är boven.
Kompressorn är hel. =)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2017, 20:12:40 »
Nu har Richard varit här.
Jobbar bara med att laga CTC.

30 min koll och Expansionsventilen är boven.
Kompressorn är hel. =)
Grattis  semestern räddad  :) :)

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #27 skrivet: 08 maj 2017, 20:17:51 »
Grattis  semestern räddad  :) :)
Bytet hade ju varit gratis för mig men känns inte värt att byta saker i onödan.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #28 skrivet: 08 maj 2017, 23:00:44 »
Bytet hade ju varit gratis för mig men känns inte värt att byta saker i onödan.
Rätt inställning  :) och kompressorbytargubben fick tji  :)

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #29 skrivet: 09 maj 2017, 01:45:25 »
Rätt inställning  :) och kompressorbytargubben fick tji  :)
Ja det blir väl ett spännande medelande imorgon.
Hej.
Du jag har haft en tekniker här och kompressorn är inte trasig.
Så du kan ju skicka tillbaka grejerna om du köpt något och skicka en faktura på det ni gjort.
Tjoflöjt.

Bad om ett detaljerat prisförslag förra veckan och fick ett dokument på mailen.

Reparation CTC 107.

Felsökning och Byte av Reservdelar.
Kompressor-Pressostat-torkfilter-exp.ventil-köldmedium.
Pris Inklusive arbete Cirka (Ja cirka skrev han) 27300 exkl moms


Det var Detaljerat.  :o

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #30 skrivet: 09 maj 2017, 07:39:14 »
Cirka 27300 betyder väl att det lika gärna kan bli 27235 eller 27362?   tOOmten
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #31 skrivet: 09 maj 2017, 10:59:58 »
Cirka 27300 betyder väl att det lika gärna kan bli 27235 eller 27362?   tOOmten

Eller oj det var fel här. Bääm 45 000 kr.

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #32 skrivet: 09 maj 2017, 14:47:50 »
Han blev lite sur.  ::)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #33 skrivet: 09 maj 2017, 15:21:12 »
Han blev lite sur.  ::)
Häftigt  ,  Ville han byte hela maskin eller bara repa

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #34 skrivet: 09 maj 2017, 15:58:52 »
Häftigt  ,  Ville han byte hela maskin eller bara repa
Han ville ha telefonnummer till min kontakt på Länsförsäkringar.

Märkligt.

Något nummer får han inte.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #35 skrivet: 09 maj 2017, 16:16:04 »
Han ville ha telefonnummer till min kontakt på Länsförsäkringar.

Märkligt.

Något nummer får han inte.
Det är märkligt , en del har till sin egen uppgift , att finns möjligheten att
::: skära guld med täljkniv som är ett talesätt ::  sÃ¥ försöker dom . Det gäller i alla branscher , men det är väl sÃ¥ att alla stÃ¥r sin kassa närmast , sÃ¥ mothugg ska dom ha
och inga jobb , genom att kolla runt vad som erbjuds sÃ¥ kan det bli en bra vinst för kunden , man fÃ¥r hoppas att dom gallras ut pÃ¥ eget grepp SNIKENHET , inga referenser 

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #36 skrivet: 09 maj 2017, 17:16:20 »
Det är märkligt , en del har till sin egen uppgift , att finns möjligheten att
::: skära guld med täljkniv som är ett talesätt ::  sÃ¥ försöker dom . Det gäller i alla branscher , men det är väl sÃ¥ att alla stÃ¥r sin kassa närmast , sÃ¥ mothugg ska dom ha
och inga jobb , genom att kolla runt vad som erbjuds så kan det bli en bra vinst för kunden , man får hoppas att dom gallras ut på eget grepp SNIKENHET , inga referenser

Ja det kom fram igår att Richard är dom som sätter priserna till Länsförsäkringar.
Han förstod inte hur det skulle kosta 34 000kr.

Men jag fÃ¥r väl snart en felsökningsfaktura frÃ¥n det andra bolaget sÃ¥ vi fÃ¥r väl se. Kanske kostar 30 papp i felsökningsavgift istället.  tOOmten

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #37 skrivet: 09 maj 2017, 17:59:32 »
....
Reparation CTC 107.

Felsökning och Byte av Reservdelar.
Kompressor-Pressostat-torkfilter-exp.ventil-köldmedium.
Pris Inklusive arbete Cirka (Ja cirka skrev han) 27300 exkl moms


Det var Detaljerat.  :o

Det var mer eller mindre en helgardering. Värmepumpen skulle säkert fungera bra efteråt så de flesta kunder hade blivit nöjda.
Även om det inte känns i plånboken så kostar det. Försäkringsbolagen idkar inte välgörenhet så kostnaden delas kollektivt.

Folksam har i sin redovisning om värmepumpsskador kommit fram till att det är kraftig överdebitering och onödiga reparationer. Detta är ytterligare ett bevis på detta.

Min 'defekta' kompressor skulle kosta ca 30k att byta och 'teknikern' försökte sälja in en helt ny värmepump då det var mycket pengar att lägga på en gammal värmepump. Den firman finns inte kvar så visst finns det hopp om självsanering i branschen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #38 skrivet: 09 maj 2017, 19:17:00 »
Det var mer eller mindre en helgardering. Värmepumpen skulle säkert fungera bra efteråt så de flesta kunder hade blivit nöjda.
Även om det inte känns i plånboken så kostar det. Försäkringsbolagen idkar inte välgörenhet så kostnaden delas kollektivt.

Folksam har i sin redovisning om värmepumpsskador kommit fram till att det är kraftig överdebitering och onödiga reparationer. Detta är ytterligare ett bevis på detta.

Min 'defekta' kompressor skulle kosta ca 30k att byta och 'teknikern' försökte sälja in en helt ny värmepump då det var mycket pengar att lägga på en gammal värmepump. Den firman finns inte kvar så visst finns det hopp om självsanering i branschen.

Enligt mig ett värdelöst papper. Jag ville veta timmar, pris per timme, kostnad av reservdelar, material och reseersättning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #39 skrivet: 09 maj 2017, 20:42:05 »
Det är väl som vid alla prisjobb , ett paket färdigt jobb , tror inte det är många som specar upp detaljerna var för sig , för då framkommer vad som är för mycket dom tar betalt för , samt att om det är något annat utöver som inte är skrivet tillkommer

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #40 skrivet: 09 maj 2017, 22:15:43 »
Det är väl som vid alla prisjobb , ett paket färdigt jobb , tror inte det är många som specar upp detaljerna var för sig , för då framkommer vad som är för mycket dom tar betalt för , samt att om det är något annat utöver som inte är skrivet tillkommer

Ett paketfärdigt jobb med Cirka pris?
Ohh well.
Nu slapp han iaf det jobbet  ^-^

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #41 skrivet: 09 maj 2017, 22:23:34 »
Ett paketfärdigt jobb med Cirka pris?
Ohh well.
Nu slapp han iaf det jobbet  ^-^
Ursäkta bommade ordet  cirkapris , klart kryptiskt

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #42 skrivet: 15 maj 2017, 15:25:18 »
Idag har Richard varit här och bytt ventli och Torkfilter.
Tyvärr så visade sig att kompressorn är skrot ändå.
Den skenar i temp ännu.
Så är det.

MEN.
Jag fick fakturan av företag 1 idag..

Arbetstid. Totalt 3 Timmar 545 *3
Pressostat a 979 kr
Resekostnad.

70 Mil och totalt 4900 kr.
Firman ligger 3.7 Kilometer härifrån och det tar 40 min att gå dit.

Vilken jävla tomte.

9393 kr..



-----

Fick svar på smset jag skrev och hans Fakturatant har gjort fel.

Bara lite fel  ::)
« Senast ändrad: 15 maj 2017, 15:28:07 av Nikel »

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #43 skrivet: 16 maj 2017, 06:08:46 »
Äsch..
« Senast ändrad: 16 maj 2017, 06:16:04 av Plumber »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!