Författare Ämne: Avfrostning ctc 510m  (läst 2352 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Zeke Varg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Avfrostning ctc 510m
« skrivet: 05 februari 2018, 17:06:35 »
Jag har en 510m som är kopplad till en 350i och undrar över avfrostningen.
Som det är idag så avfrostar utedelan 1gång i timmen oavsett om det är ett par + eller -10.
Har ni med det så eller är det något man kan ändra?

Gäst

  • Gäst
Gäst
SV: Avfrostning ctc 510m
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2018, 18:35:42 »
Jag har också en 510 fast kopplad till en 250i och den frostar också av 1 gång i timmen.
Har även noterat att inte hela förångaren är frostig, typ tre rör som inte verkar vara så kalla.

Utloggad eklundn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning ctc 510m
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2018, 23:12:21 »
Jag frågade CTC om just detta innan nyår, fick då följande svar:
"Det är behovsstyrd avfrostning så den kan mycket riktigt avfrosta varje timme om det finns behov för det. Avfrostar oftast mest när det är hög luftfuktighet och runt 0-an ute."

Utloggad Zeke Varg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning ctc 510m
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2018, 09:00:21 »
Okej.
Min avfrostar 1ggr per timme oavsett!
Hade inatt -17 och avfrostar ändå varje timme.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning ctc 510m
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2018, 18:09:39 »
Kan det vara någon defekt givare som gör att den känner av konstant avfrostningsbehov? Det enda som hindrar den från att avfrosta oftare är ett minsta intervall på 1 timme mellan avfrostningar.
(CTC kan ju ha ändrat i styrningen från först tidiga 510M till de som säljs idag)
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad eklundn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning ctc 510m
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2018, 18:29:48 »
Jag tycker också att min avfrostar varje timme när det är under några plusgrader. Därav min fråga till CTC. Kan inte säga att jag lagt märke till längre intervall mellan avfrostningar. Min 510 installerades i slutet av oktober.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Avfrostning ctc 510m
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2018, 07:01:39 »
den mäter ju tempen på förångaren vid låga tempel och sen bestämmer den om den skall avfrosta eller inte kommer det inget vatten när den avfrostar?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Avfrostning ctc 510m
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2018, 14:29:41 »
VPn kollar temperaturen på två givare en gång i timmen. Om de är kallare än en viss nivå så startar avfrostning och den kör då tills båda givarna är varmare än +10 grader.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!