Hej , Jag har en Nibe F1245 med golv värme Ca. 10 år gammal tyärr är det väldigt kallt i huset tror inte det finns flöde i golvet .
Inga larm , alla termostator öppna , har tom. kopplat bort Uponor ställdon på övervaningen har justerat värmekurv osv och laddat ner senaste mjukvara ,
har öppnat luckan längst ner och luftat pumporna , känns som båda två fungera , känns varm i "till röret" men kallt i "från röret". teknikern kan inte kommer på en vecka ......
Har Ni några tips ?
Tack på förhand , Nick.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3584
  • Karma +2/-0
SV: F1245
« Svar #1 skrivet: 04 december 2020, 14:07:09 »
Är varmvattnet varmt?
Din växelventil kan vara ras. Du kanske kan hantera den manuellt så du slipper frysa. Kika installatörsmanualen för komponentplacering.

Sidan 10:
https://www.nibe.se/assets/documents/17392/331483-1.pdf

Om du har en LK, så sitter det en clips under ställdonet som rycks rakt ut. Sen kan du se om axeln är av eller kan manövreras på något primitivt sätt.

Det kan även vara cirkulationspumpen. Är varmvattnet varmt är det inte cirkulationspumpen det är fel på.
« Senast ändrad: 05 december 2020, 23:26:57 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad NickNibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245
« Svar #2 skrivet: 04 december 2020, 20:20:07 »
Tack för svaret.
Ingen problem med varmvatten
Ursäkta okunskap men vad är en "LK" ?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3584
  • Karma +2/-0
SV: F1245
« Svar #3 skrivet: 04 december 2020, 22:50:11 »
Tack för svaret.
Ingen problem med varmvatten
Ursäkta okunskap men vad är en "LK" ?
Är varmvattnet onormalt varmt enligt styrdatorn?

LK är ett oförkortat namn på en tillverkare av växelventilen (och annat VVS-material). Finns flera tillverkare på växelventiler, men tror inte det har funnits andra till denna pump. Men det gäller att följa en beskrivning som stämmer för fabrikatet vid undersökning, annars kan det bli tokigt. Så därför ville jag bara visa vilken tillverkare det gällde.

Om växelventilen havererar i varmvattenläge så kommer pumpen bara kunna göra varmvatten.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad NickNibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245
« Svar #4 skrivet: 05 december 2020, 09:51:27 »
Hej,  tack för förklaringen jag skall kolla växelventilen idag , Ã¥terkommer.
Varmvatten är inte onormalt varmt.

Utloggad NickNibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245
« Svar #5 skrivet: 05 december 2020, 16:32:58 »
Hej igen ,
Nu har jag plockat bort ställdonet och vridet ventilen för hand 60 grader moturs (circa kl 10:30 position) vilken skall ge värmen till golvet enbart , kommer att ta tid innan de känns men varm vatten har blivit kallare så det känns bra.
Har provat att ändra från värme prioritering till varmvatten men då händer ingenting med den lös hängande ställdon så jag antar att den är sönder ?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3584
  • Karma +2/-0
SV: F1245
« Svar #6 skrivet: 05 december 2020, 17:37:44 »
Hej!

Kan ta lite tid innan den tillåts ändra läge.

Men kompressorn, låter den och går som vanligt?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad NickNibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245
« Svar #7 skrivet: 05 december 2020, 21:03:04 »
Japp kompressorn gÃ¥r och golvet börjar blir varm  , tack sÃ¥ jättemycket för tipset,  du är dagens hjälte HBerggren 👍🔥

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3584
  • Karma +2/-0
SV: F1245
« Svar #8 skrivet: 05 december 2020, 23:26:15 »
Så skönt!

Kompressorn går inte jättebra just nu när den inte stannar för det den förväntar sig åtgärda. (Varmvatten eller uppvärmning). Vet inte hur de brukar göra vid rasen, men jag antar det är vettigt att ställa styrdatorn på 100 % varmvatten-prioritet en gång om dagen, ställa ventilen mot varmvatten och låta den bli färdig.
Sen återställa till 100 % uppvärmning i menyn, återställa ventilen till uppvärmning.


Nu är det bara frågan om felet är ställdonet eller "pumpen".
Det är ett litet styrsystem i ställdonet. Testa sätt i och ur kabeln så det blir en norsk reset.

Funkar inte det, så kan du felsöka signalen från pumpen.

Är signalen ok så är donet kass.

Hittade en billig, om elkunskaper saknas så är den så billig att man kan chansa på att det är lösningen:
https://www.vvsobygg.se/stalldon-525-lk-molexkontakt-ovriga-tillbehor-varmepumpar.html?gclid=CjwKCAiA_Kz-BRAJEiwAhJNY7-RyiY7jImHVlTLMcjGE50coA_Uh47x35kYA71bXFQHwtCxODKOCfRoCmpAQAvD_BwE
« Senast ändrad: 05 december 2020, 23:29:13 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad NickNibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245
« Svar #9 skrivet: 06 december 2020, 09:32:48 »
Hej Igen ,
Provade en Norsk , ingen skillnad   jag köper en ny ställdon , jag antar att man stänger av systemet och koppla ställdonet och starta systemet dÃ¥ skall ställdonet fÃ¥ en signal och rotera 30 grader höger eller vänster beroende pÃ¥ om den fÃ¥r en varmvatten signal eller värme signal ?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3584
  • Karma +2/-0
SV: F1245
« Svar #10 skrivet: 06 december 2020, 13:14:47 »
Kikade lite på mitt don hur det reagerar. Är signalen mot B och ställdonet i läge B och sladden sätts i och ur så händer ingenting.

Signalen är väldigt "statisk" till dessa. N är konstant. En fas är konstant. Sedan tillkommer en till likadan fas om den ska vrida till A. Försvinner fasen så backar den till B själv. Om du har en multimeter så kan det vara ganska enkelt att jämföra mot schemat på ställdonet.

Den berörda säkringen som finns behöver inte kollas, fungerar cirkulationspumparna så är säkringen hel.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4728
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245
« Svar #11 skrivet: 06 december 2020, 15:02:57 »
Det sitter  microbrytare i  motordelen , kolla sÃ¥ att inte det är fel pÃ¥ den som ska gÃ¥ att andra hÃ¥llet, i bland kan dom spricka och inte ge kontakt. Peta lite lät pÃ¥ den troligtvis lilla svarta/vita , dÃ¥ ska det  klicka när kontakten i den skiftar, säkert bara 2  anslutningar pÃ¥ brytaren.
Den ena kommer från styrningen och den andra till motorn. Kan mäta på N och och på dom 2 som kommer från kortet så ska det vara spänning på den ena vid gång åt ena hållet ( öppna ) och lika på den andra vid stänga Kommer det ingen spänning på en av dom så är det relät som inte drar eller styrning från kortet som inte fungerar

Utloggad NickNibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245
« Svar #12 skrivet: 09 december 2020, 22:20:25 »
Hej , motorn lukta lite bränt so jag hoppas att det är problemet,  hitta inte microbrytaren , se bifogad bild men den clicka till om jag vrida den röda visaren

Utloggad NickNibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245
« Svar #13 skrivet: 14 december 2020, 16:01:20 »
Nu dök den nya ställdon upp äntligen!
Allting fungerar som den skall!
Återigen stort tack till HBerggren och även 25 fOCUS.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!