Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: pema7671 skrivet 14 oktober 2007, 12:46:30

Titel: Var hittar jag en ny termistor till NA-4000 ?
Skrivet av: pema7671 skrivet 14 oktober 2007, 12:46:30
Jag har fått felkod 09 och tror att det beror på en trasig termistor i utedelen. När jag mäter motståndet så stämmer inget..
Vet någon var jag kan köpa en ny termistor och vilket måtstånd den ska ha?
Titel: SV: Var hittar jag en ny termistor till NA-4000 ?
Skrivet av: magnuss62 skrivet 14 oktober 2007, 14:52:45
Hej är du säker på att kabel ej lossat tex i innerdelen..... ;)
Titel: SV: Var hittar jag en ny termistor till NA-4000 ?
Skrivet av: pema7671 skrivet 14 oktober 2007, 22:45:56
Nej jag har inte tagit ner den ännu. Men det är glappkontakt i termistorn och den ger ologiskt varierande motstånd oavsett om jag mäter i rumstemperatur eller instoppad i frysen. Varierande värde från 25 till 70 ohm, men inte stigande med temperaturen.
Så jag vill börja med att prova med en ny termistor.
Titel: SV: Var hittar jag en ny termistor till NA-4000 ?
Skrivet av: magnuss62 skrivet 15 oktober 2007, 10:37:19
Okey ja skall försöka att mäta upp en så fort
som möjligt.... antagligen i helgen.
Titel: SV: Var hittar jag en ny termistor till NA-4000 ?
Skrivet av: magnuss62 skrivet 15 oktober 2007, 10:41:33
Hej igen jag använde inte skallen. huvuddunk Men jag hittade gamla mätningar
res på utegivare 13 ºC = 8,2 Kohm kolla på ev ELFA. studs
magnuss62
Titel: SV: Var hittar jag en ny termistor till NA-4000 ?
Skrivet av: Guest skrivet 15 oktober 2007, 23:37:14
Jag har några termistorer liggande om du vill ha.
PM:a mig din adress så skickar jag ett kuvert.

Dessa reservdelar gör man inget med iaf ;)


BjörnK
Titel: SV: Var hittar jag en ny termistor till NA-4000 ?
Skrivet av: magnuss62 skrivet 19 oktober 2007, 10:15:21
Jag kan oxså gärna lägga vantarna på några alltså 'inne/ute'
om det finns.
magnuss62
Titel: SV: Var hittar jag en ny termistor till NA-4000 ?
Skrivet av: pema7671 skrivet 12 november 2007, 23:00:47
Nu har jag fått hjälp på det här forumet och min värmepump snurrar på som ny igen  Thumbsup
Det började med att utedelen inte frostade av ordentligt förra vintern och till slut fick jag stänga av den när det var för kallt. Den gav rätt värmeeffekt men vi kunde inte hitta något fel..
Nu i höst så fortsatte jag klura..men det slutade med att den stannade med felkod 09.

Jag misstänker att den yttre termistorn har skadats av vibrationer eftersom sladden låg emot kompressorn som vibrerar. Den gav fel motstånd och hade dessutom glappkontakt.

Den nya termistorn som jag fick hjälp med har jag mätt upp till följande värden:

-18 ºC  40 Kohm
+20 ºC   8,2 Kohm
+36 ºC   4,6 Kohm
+59 ºC   2,3 Kohm

Hoppas någon kan ha nytta av informationen vid felsökning eller om en ny termistor ska skaffas.