Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: pema7671 skrivet 14 oktober 2007, 12:46:30
-
Jag har fått felkod 09 och tror att det beror på en trasig termistor i utedelen. När jag mäter motståndet så stämmer inget..
Vet någon var jag kan köpa en ny termistor och vilket måtstånd den ska ha?
-
Hej är du säker på att kabel ej lossat tex i innerdelen..... ;)
-
Nej jag har inte tagit ner den ännu. Men det är glappkontakt i termistorn och den ger ologiskt varierande motstånd oavsett om jag mäter i rumstemperatur eller instoppad i frysen. Varierande värde från 25 till 70 ohm, men inte stigande med temperaturen.
Så jag vill börja med att prova med en ny termistor.
-
Okey ja skall försöka att mäta upp en så fort
som möjligt.... antagligen i helgen.
-
Hej igen jag använde inte skallen. huvuddunk Men jag hittade gamla mätningar
res på utegivare 13 ºC = 8,2 Kohm kolla på ev ELFA. studs
magnuss62
-
Jag har några termistorer liggande om du vill ha.
PM:a mig din adress så skickar jag ett kuvert.
Dessa reservdelar gör man inget med iaf ;)
BjörnK
-
Jag kan oxså gärna lägga vantarna på några alltså 'inne/ute'
om det finns.
magnuss62
-
Nu har jag fått hjälp på det här forumet och min värmepump snurrar på som ny igen Thumbsup
Det började med att utedelen inte frostade av ordentligt förra vintern och till slut fick jag stänga av den när det var för kallt. Den gav rätt värmeeffekt men vi kunde inte hitta något fel..
Nu i höst så fortsatte jag klura..men det slutade med att den stannade med felkod 09.
Jag misstänker att den yttre termistorn har skadats av vibrationer eftersom sladden låg emot kompressorn som vibrerar. Den gav fel motstånd och hade dessutom glappkontakt.
Den nya termistorn som jag fick hjälp med har jag mätt upp till följande värden:
-18 ºC 40 Kohm
+20 ºC 8,2 Kohm
+36 ºC 4,6 Kohm
+59 ºC 2,3 Kohm
Hoppas någon kan ha nytta av informationen vid felsökning eller om en ny termistor ska skaffas.