VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bengt-S skrivet 29 december 2015, 09:05:51

Titel: Larm "Tillsats utlöst" Thermia Duo 8
Skrivet av: bengt-S skrivet 29 december 2015, 09:05:51
Jag har en Thermia Duo8 ca 12 år gammal som larmar för "Tillsats utlöst" och jag har mätt upp överhettningsskydd och det är OK jag har även kollat alla faser osv. Kan det vara kondensatorn som sitter på relälkortet (70 uF). Reläkortet heter 901510 v0316 s319-056? Jag bytte kondensatorer på displaykortet förut efter tips här på forumet och det blev bra. Har någon råkat ut för detta och har ett svar? När jag försöker köra bara på el så fungerar det inte men som värmepump går den bra.
Titel: SV: Larm "Tillsats utlöst" Thermia Duo 8
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2015, 11:07:49
Har du även kollat att elpatron är OK?
Prova annars som sagt att byta den där kondensatorn.
Titel: SV: Larm "Tillsats utlöst" Thermia Duo 8
Skrivet av: bengt-S skrivet 29 december 2015, 15:10:18
Problemet löst. Testade först att byta reläkort (Stort tack till Håkan på Bryngels som lånade ut ett) och jag konstaterade då att det inte var något fel på reläkortet. Fortsatte felsökande och kom då på att matningen till elpatron gick via en effektvakt (extern) men matningen till värmepumpen gick direkt och det var där jag hade kollat alla spänningar. Felet visade sig vara en kontaktor i effektvakten som hade gett upp. Nu har jag kopplat förbi effektvakten och allt fungerar igen. Tur jag slapp börja löda dit nya kondensatorer... :)