Nu till den svåra nöten; räcker verkligen 140m för både min uppvärmning och frikyla? Vill man inte normalt lägga till 20 borrmetrar när man använder frikyla? Den används ju bara på sommaren ändå då pumpen knappast tar ut mycket värme ur berget.. tvärtom tillför man ju värme..? b00k Hoppas någon kan och vill förklara
Göteborgstraketn är berget ca 8 grader kan man alltså ta ut 3 kW kontinurligt och få en köldbärartemperatur på 8 - 3/0,6 = 3 grader.
3kW låter väldigt lite.. är det brutto så att säga, innan t.ex en 7kW-pump kramat ut 7kW ur 3kW värme mha kompressorn?
Vad blir då skillnaden om jag istället låter borra 170m aktivt?
Så VB in är 8 ºC och VB ut 3 ºC, finns det en risk för utarmning/frysning om man tar ut mer ur ett 140m hål?
Mja, egentligen tycker jag att pumpen är lagom överdimensionerad så att säga. Men jag vill maximera gångtiderna och minimera antalet start/stopp på kompressorn samtidigt som jag vill undvika de knäppningar jag räknar med att få i mitt högtemperaturradiatorsystem.