Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: FrodeR skrivet 16 augusti 2013, 17:24:48
-
Hei alle sammen!
Jeg håper noen kan hjelpe meg. Min rørlegger har nettopp skiftet en av sirkulasonspumpene og ekspansjonstanken i varmepumpa mi. Trykket i ekspansjonstanken holder seg nå stabilt, så dette var tydeligvis nødvendig. Jeg får heller ikke flere høyttrykksalarmer, så skifte av sirkulasjonspumpe var også nødvendig?
Bakgrunnsinformasjon:
'Huset er 360 kvm over tre etasjer, bygd i 2007.
Huset er isolert med 15 cm i veggene, og 30 cm i tak, og utstyrt med 2 lags argonfyllt glass.
Balansert ventilasjon som går hele tiden året rundt.
Kollektorslangen går til sjøen.
Pumnpa har gått 30 000 timer siden 2007, og etter som jeg nå skjønner er dette mye
Problemene jeg ser er som følger:
Hussymbolet er borte. Har ikke sett det på lenge på tross av at jeg i kveld stilte romtemperaturen på 25 grader og max tillatt returtemperatur til 28 grader. Varmestopp er satt til 25 grader. Ute er det 17 grader.
Kompressoren starter og går normalt, men all varmen synes å gå til varmtvannstankene. Symbolet viser dette. Jeg har en ekstern tank på 180 liter.
I det kompressoren stopper sendes det ca 32 graders varmt vann til huskretsene i ca 30 sekunder. Så stenges det. dontknow
Jeg måler dette på poolkretsen som ble montèrt etter at disse problemene oppsto. Denne kretsen er bare 2 meter lang og går gjennom en Funke plateveksler. Det er ikke mòntert styringssystemer på denne kretsen, så den er som en hvilken som helst golvkrets.
Jeg har prøvd å stille på ganske mye, men har måttet gått tilbake til fabrikkinnstillingene etterhvert, da ingenting har hjulpet.
Følgende verdier er avlest en time etter de nye innstillingene:
VARMEKURVE
Kurve 36
Min 28
Max 55
TEMPERATUR
Rom 25
Turtemp 30 (31)
Returtemp 25 (48)
Varmtvann 45
Integral -26
KP VP Fra 62
KB VP Til 13
-
Det ser ut som om det skjer noe i kjelleren nå. Kompressoren går uten stans, og det begynner nå å gå en jevn strøm av 32 graders varmt vann inn til varmeveksleren.
-
Integralen er nå -162, men pumpa leverer bare vann med en temperatur på 31,7 grader. Kompressoren går konstant.
-
30000 h på 6 år tyder på att värmepumpen är klent dimensionerad. Sc:,h
-
Ja, enten det eller så har vi hatt en veldig høy comforttemperatur. Kona liker at det er varmt for å si det sånn. Jeg har ikke hatt tid til å sette meg inn i pumpens funksjonalitet før nå, og innstillingene har vært de samme hele tiden med unntak av justering av kurve og temperatur.
-
Jeg får ikke opp temperaturen. Heller synker den. 30,5 grader til poolen nå Sc:,h
-
30000 h på 6 år tyder på att värmepumpen är klent dimensionerad. Sc:,h
Jag uppfattar det som han har pool också.
-
Jeg får ikke opp temperaturen. Heller synker den. 30,5 grader til poolen nå Sc:,h
Det är kanske högre flöde på värmebäraren eftersom cirkpumpen är ny, kan du ställa farten på den cirkpumpen?
Kolla framledning och retur på värmepumpen, hur stor temperaturdifferans är det och hur såg det ut innan bytet av cirkpump?
-
Hei alle sammen. Tusen takk for interessen. Jeg har pool, men den ble ikke koblet før etter at jeg fikk problemene. Jeg måler nå :dt: på tur og retur til varmeveksleren, fordi avstanden dit er bare 2 meter fra varmepumpa. Jeg har hhv 27,7 på retur og 31,4 på tur. Dette skjer på tross av at jeg har kurve 50, satt romtemperaturen til 30 grader og varmestopp 10 grader over utetemperaturen. Uansett hva jeg gjør, så produserer ikke VP mer en 31,7 graders vann. Jeg kunne tenkt meg mye mer enn det.
-
Jeg har stilt hastigheten på begge sirkulasjonspumpene til det halve av normalen. Derfor har jeg nå 31,7 grader på turvannet.
-
Det är fortfarande för högt flöde, tempdiffen mellan framledning och returen ska vara 7-8 °C, prova att ställa ner farten ytterligare på cirkpumpen.
-
Takk for råd CarlN. Jeg har stengt litt av på turvannet så langt, men det hjelper ikke. :dt: er uforandret, og temperaturen er fortsatt ca 31,7 grader. Jeg skal ta ned hastigheten på pumpene ytterligere som du foreslår. Kan årsaken til de lave temperaturene ha sin årsak i at utetemperaturen ligger på ca 16 grader?