Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: tigra skrivet 12 februari 2011, 08:35:08

Titel: Kapacitet kompressor
Skrivet av: tigra skrivet 12 februari 2011, 08:35:08
Är säker om det är något fel på VPn och undrar vilka temperaturer kompressorn kan ge vid olika ute temperaturer (generellt) utan el tillskott (Jag har tillskott vid -12 gr).
Har tittat några dagar nu och sett att vid ca -11 ger framledningen 36-36.5 gr och vid -7 gr 35.5-36.

Lite lite tycker jag, men är det så enkelt att jag måste tillsätta elpatronen vid en högre temp eller kan det vara ett kylmedia problem? (VPn är inte igen isad...)

Idag kör jag på kurva:
Låg ute temp: -20
Hög ute temp: +15
FL Låg ute:     +50
FL Hög ute:    +29

Tips mottaget tacksamt!
Titel: SV: Kapacitet kompressor
Skrivet av: Lexus skrivet 12 februari 2011, 10:03:00

Du har ett effektbehov för rumsvärme om 4,7 kW vid -10°.

Altherman 006 av äldre modell, ger 4,75 kW inklusive avfrostningar vid -10°. Är det så att du har komfort med 37° på framledningen vid -10°, har du en felaktig inställd värmekurva.

Det betyder också att du inte bör låta kompressorn ladda varmvatten vid lägre temperaturer än -10°, samt att ditt system ger utlåvad effekt.

Titel: SV: Kapacitet kompressor
Skrivet av: gnuttisch skrivet 12 februari 2011, 11:56:19
vet att det finns en excel fil här på forumet som visar din kurva. få får du reda på vilken framledningstemp du har vid en viss utetemp.
Titel: SV: Kapacitet kompressor
Skrivet av: tigra skrivet 12 februari 2011, 12:22:13
Tack för svar :-)

Kompressorn låter jag ladda varmvatten vid -7 gr idagsläget.

"Problemet" är att jag inte har en riktig bra komfort vid 37 gr vid -10 (19 gr inne), vill nog ha FL 40 gr (inne temp 20-20,5) i alla fall. Såg att jag hade min kurva inställd på -2 så den är nu ökad till 0. men hjälper det då jag låter el tillskottet gå på vid -12? tycker inte att kompressorn kan ge det...?

Excel filen har jag nedladdad och den säger att FL är 44 gr med den inställning jag har idag (nedan).
Titel: SV: Kapacitet kompressor
Skrivet av: Lexus skrivet 12 februari 2011, 12:37:21
Tack för svar :-)

Kompressorn låter jag ladda varmvatten vid -7 gr idagsläget.

"Problemet" är att jag inte har en riktig bra komfort vid 37 gr vid -10 (19 gr inne), vill nog ha FL 40 gr (inne temp 20-20,5) i alla fall. Såg att jag hade min kurva inställd på -2 så den är nu ökad till 0. men hjälper det då jag låter el tillskottet gå på vid -12? tycker inte att kompressorn kan ge det...?

Excel filen har jag nedladdad och den säger att FL är 44 gr med den inställning jag har idag (nedan).


Anser du att husets ventilation och transmissionsförluster är lägre än 4,7 kW vid -10° eller anser du att kompressorns effekt är högre än 4,75 kWh/h inklusive avfrosningarna?

Med 2° högre värde på parallellförskjutningen ger ~1,5° högre rumstemp.
(förutsätter naturligtvis att framledningstempen stiger med 2°)

Titel: SV: Kapacitet kompressor
Skrivet av: tigra skrivet 12 februari 2011, 14:09:13
Bra fråga. Lexus vet nog svaret bättre än jag själv ;-). Det jag är brydd över är om pumpen inte skall orka mer än 35-36 gr i FL temp vid -10. Iså fall måste jag ju tillsätta el tillskottet tidigare som inte är önskvärt. Och därav min fråga om pumpen har något tekniskt problem.
Titel: SV: Kapacitet kompressor
Skrivet av: Lexus skrivet 12 februari 2011, 16:27:32

Bra fråga. Lexus vet nog svaret bättre än jag själv ;-). Det jag är brydd över är om pumpen inte skall orka mer än 35-36 gr i FL temp vid -10. Iså fall måste jag ju tillsätta el tillskottet tidigare som inte är önskvärt. Och därav min fråga om pumpen har något tekniskt problem.


Du har ju skrivit ner alla uppgifter som jag behöver för att räkna ut ditt effektbehov vid -10°, så det är inget skumt med det.

Eftersom du har golvvärme är det lätt att tro värmeeffekten är i den storleksordningen som kompressorn orkar vid 37° på framledningen.

Bifogar loggbild på en Nibe bergpump 13 kW som fungerar utmärkt. Dock orkar inte kompressorn leverera mer än 26° på framledningen.


Titel: SV: Kapacitet kompressor
Skrivet av: tigra skrivet 16 februari 2011, 19:49:45
Ska testa en ny flackare kurva eftersom jag tor den är för brant i nuläget.

Låg ute temp:  -20
Hög ute temp: +15
FL Låg ute:     +45
FL Hög ute:    +28

Eltillskottet är nu satt till -10gr när jag upplever det som lite kallt.