0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vart har du hämtat källdata till detta?
Kurvorna för Bosch 2-6 och Nibe S6 (antar att det är en inverterpump med 6 kW max effekt) går att förstå. Vid höga värmebehov börjar elpatronen behövas och det drar ner SCOP. Men jag tycker det är fel att dimensionera en inverterpump för lägre effekt än maximalt värmebehov. Då har man förlorat fördelen med en sådan pump. Undrar om värdena för Bosch 2-8 är riktiga.
Jag fick SCOP 4,78 vid 14 000 kWh/Ã¥r i Stockholm.
SCOP-värdena stämmer inte med tillverkarens data. I databladet för Bosch Compress 7800i anges följande SCOP:6 kW 4,068 kW 4,1612 kW 4,39Där sticker inte 8 kW varianten av.
Så det borde inte vara så dåligt skillnad med Bosch 2-8 modellen, det är fel någonstans... datapladet eller maskinen eller programvara!
Vad tror du att det är som felar?