Dina siffror ligger rätt nära mina, jag ligger lite högre både i timmar och förbrukning, men min pump är ju några år äldre och med snäppet större kompressor.
Jag har haft:
Kärvande växelventil, räckte att motionera den.
Kärvande cirkpump, räckte att motionera den.
Läckage köldbärare, dragit koppling.
3 gånger har det läckt radiatorvatten runt packningen på elpatron, en tretusm koppling som sitter illa till, men kanske har jag fått det tätt nu en gång för alla.
Har bytt kontaktorn som drar kompressorn, den började dels brumma, och så fick jag problem med att husets jordfelsbrytare löste (Sot kring kontaktorn gjorde att det ledde över lite ström till chassiet.)
En del har det alltså varit, men totalt är "reparationskontot trots allt på under 1000 kr på 15 år.
Samt några timmars jobb då.
Bra praktik.
Jämför med min har ju din gått som en dröm nic2!