Författare Ämne: kompressor stannar ej  (läst 9982 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dycka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2011, 23:18:06 »
När man lägger händerna på till. och retur är det klar skillnad.
Samma gäller golvvärmen.
Framledningstempen stiger jätte långsamt när kompressorn går just nu,
får låta det vara över natten.
Tack så mycket för hjälpen så länge.
Ska läsa Labold instruktioner också.

Dycka

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2011, 09:03:39 »
Ja med värmekurva 1.9.1

Hmm, menar du kurva 9?

Låter högt för ett nykonverterat hus, som dessutom har golvvärme fläckvis.

Jag kör med kurva 7, -1, i min just konverterade och driftsatta anläggning som är ett gammalt, dåligt isolerat timmerhus i dalarna, med en F1245-12.

Innetempen ligger nu pÃ¥ 24 °C, och svärmor stortrivs.  ^-^
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2011, 09:24:59 »
Ja med värmekurva 1.9.1

Hmm, menar du kurva 9?

Låter högt för ett nykonverterat hus, som dessutom har golvvärme fläckvis.

Jag kör med kurva 7, -1, i min just konverterade och driftsatta anläggning som är ett gammalt, dåligt isolerat timmerhus i dalarna, med en F1245-12.

Innetempen ligger nu pÃ¥ 24 °C, och svärmor stortrivs.  ^-^

Han menar troligen att inställningen för värmekurvan ligger i meny 1.9.1 .

//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2011, 09:41:13 »
Ja med värmekurva 1.9.1

Hmm, menar du kurva 9?

Låter högt för ett nykonverterat hus, som dessutom har golvvärme fläckvis.

Jag kör med kurva 7, -1, i min just konverterade och driftsatta anläggning som är ett gammalt, dåligt isolerat timmerhus i dalarna, med en F1245-12.

Innetempen ligger nu pÃ¥ 24 °C, och svärmor stortrivs.  ^-^

Han menar troligen att inställningen för värmekurvan ligger i meny 1.9.1 .

//2000


Ok. Hade varit intressantare att se värdena. ;)
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: kompressor stannar ej
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2011, 10:12:04 »

Labold har skrivit bra instruktioner om injusteringen. Kan vara den här jag tänker på: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37769.0;all


Eller den här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.0

I alla fall var det i den tråden som du (2000) vänligt nog elogerade mig (kan man säga elogerade?). Hoppas bara trådskaparen orkar igenom trådarna, undertecknad har en viss förmåga att bli lite mångordig...
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad dycka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2011, 21:45:53 »
Hej igen
Just kommit innanför dörren och möttes av sauna fiR:

Gick ner i källaren och kollade,då framledningstempen låg på 42 grader
med kompressorn på.
Nu var dessutom elpatron på igen 3kw stod det.
Så jag stängde av kompressorn igen manuellt.Efter det så ställde jag ner
framledningstempen på 39 grader.
Får ta och läsa igenom trådarna ordentligt så man lär sig nåt.
Ringde för övrigt rörfirman som installerade anläggningen idag och dom kommer
imorgon bitti.FÃ¥r la se om dom fixar det,annars finns ju detta eminenta forum :)

Utloggad dycka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2011, 22:01:58 »
Ok värderna igen (långsam vid datorn)



Framledn.temp 41,8
Retur 36,8
Beräknad framledn.43,6
Gradminuter -129


Varmvattenladdnig 45,3
Varmvattentopp 49,8
utetemp -6,5
köldbärare in 0,6
köldbärare ut -2,3


kompressorinfo.
starter 1028
total drift 119 tim
varav v-vatten 17 tim

Tillsats status 2,0 kw
tidfaktor 27,8 (18,8 tim.utan bergvärme)


Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2011, 02:03:39 »
Vad har du för kurva? Vilket nummer har den? Skulle tro att 6 eller 7 kan vara något att börja med.
Ju högre nummer desto brantare lutning. Högre nummer ger varmare framledning vid kallare utetemp än vad en kurva med lägre lutning ger. Dvs om det blir för varmt inne när tempen sjunker ute skall du alltsÃ¥ välja en kurva med lägre lutning (nummer). Det där beskrev jag inge vidare...  Sc:,h ...men jag hoppas du förstÃ¥r.

När du hittat en bra kurva men det blir lite för varmt vid alla yttertemperaturer (eller motsvarande lite för kallt) ändrar du värdet på "temperatur" i första menyn under "huset" (sk parallellförskjutning, eller bara förskjutning). Minska eller öka i den meny som ser ut som en termometer (meny 1.1). Eller i menu 1.9.1 på den lilla termometern till höger om kurvan. Det är samma sak.
Det här ändrar "beräknad framledning" och gör så att kompressorn går kortare eller längre perioder och därmed sänker eller höjer tempen inne. Man kan alltså inte öka eller minska framledningstemperaturen direkt utan man ökar eller minskar tiden pumpen går.
Tänk på att det tar tid innan tempen ändras. Gör högst en justering eller två per dag.
 
När du hittat en kurva som ger ungefär rätt temperatur inne både när det är kallt ute OCH när det är lite mildare, kan du börja hålla koll på om det vid någon utetemperatur blir lite för kallt inne. Det är inte ovanligt att det runt 0 ºC eller ett par minus känns lite kyligt inne men kurvan stämmer i övrigt bra både när det är kallare och när det är varmare ute. Då får man "knäcka" kurvan lite, dvs gå in och göra en höjning vid just den temperaturen. (punktförsjutning meny 1.9.8 )

Hittar man med tiden andra "fel" på kurvan så kan man göra en helt egen kurva under meny 1.9.7. Den egna kurvan kommer då att heta kurva 0 i meny 1.9.1. Kanske lite överkurs men med tiden så...

Det brukar ta upp till ett år att få allting rätt. Du ska ju genomgå alla möjliga yttertemperaturer för att veta ett du valt/gjort rätt kurva. När detta sedan är klart kan du ev koppla in den innetempgivare som ska finnas med vid leveransen. Den fixar den sista finjusteringen om det t ex skulle bli för varmt inne vid solsken eller när du har många gäster på besök. Eller för kallt om det blåser kraftigt. Men vänta med den tills du hittat ungefär rätt kurva.

I övrigt kan du kan sänka värmebärarpumpen lite så att skillnaden mellan framledning och retur blir ca 7 ºC vid värmeprod. Då går pumpen effektivast.
Det gör du i "hemliga" servicemenyn. Håll in pil bakåt i sex-åtta sekunder, så dyker den upp. Gå in under driftinställningar 5.1, rulla ned till värmebärarpumpshastighet 5.1.10 och sänk värdet på värme med kanske 10%. Här får du prova dig fram men tänk på att bara kolla temperaturerna när kompressorn varit igång ett tag och när den gör värme, INTE varmvatten. Och det tar en bra stund innan förändringen syns på temperaturerna
Skillnaden mellan kölbärare tur/retur bör ligga runt 3 ºC och det ser det ju ut som det gör.

När du fått till någon vettig grundinställning kan vi jobba vidare på antal starter, ev max framledning för golvvärmen, inställningar för varmvatten, legionella och allt annat vi kan komma på.

Lycka till med rörisen idag...
//2000
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 10:14:28 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: kompressor stannar ej
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2011, 07:22:07 »
Hej!
Det är nog inget fel på grejerna, som 2000 skriver så är det för hög kurva vald.
Så välj en lägre kurva och var glad, ju lägre kurva du har, ju bättre går din VP.
Det tar ca ett dygn efter varje ändring innan den slår genom ordentligt så man måste ha lite tålamod när man ställer in kurvlutningen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2011, 09:49:57 »
Definitivt för hög kurva. Vilken kurva och förskjutning har du?

Igår, vid -16°, fick jag sänka i mitt nya system från 7/-1 till 6/0 eftersom det var som en bastu på övervåningen, och idag är det behagligare temp inne. Får se hur det funkar när det blir varmare ute.

Det var samma sak i Uppsalainstallationen (annan VP) när den startades. Installatören satte kurvan till 1,0, "det brukar funka bra", sedan drog han. PÃ¥ natten vaknade jag av att det var rena bastun. Kurva 0,55 visade sig vara rätt för oss  :D
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad dycka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2011, 22:24:55 »
Tjena //2000 och alla

Som sagt röris var här idag som utlovat.Inget ont om gubben som var här men det
första han sa va "öh vet du mycket om denna panna?" "jag håller mest på med CTC"
"nja sa jag men jag försöker,bl.a forum och sådant.
Men det han gjorde var att han tyckte att jag skulle montera en shunt vid
golvvärmestationen och en inomhustemp.iköket där jag har golvvärme,
och så drog han ner termostaten vid centralen.
Vad säger du pingu?ska jag montera en inneterm.med shunt?

Utloggad dycka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2011, 22:33:40 »
Framledningstempen just nu är 36 grader.Ställde ner värmekurvan för ca.24 tim. sedan.
Inomhustempen där radiatorerna är 23,4 grader i köket 23 grader men drog ner
termostatern vid centralen till 3 . 

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2011, 22:35:09 »
Framledningstempen just nu är 36 grader.Ställde ner värmekurvan för ca.24 tim. sedan.
Inomhustempen där radiatorerna är 23,4 grader i köket 23 grader men drog ner
termostatern vid centralen till 3 .  

Vilken termostat?

Och shuntar och innegivare kan vänta. Ställ frågor och ge oss uppgifter så kommer du få hjälp.

Du får ursäkta, men i kväll är det familjekväll med whisky och filmvisning, så hoppas någon annan har tid.

//2000
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 22:39:23 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad dycka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2011, 22:43:05 »
Det är lugnt 2000  studs
Tar det imorgon om tid finnes,njuter av min mariestad  *roflmao*

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor stannar ej
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2011, 22:48:35 »
Det är lugnt 2000  studs
Tar det imorgon om tid finnes,njuter av min mariestad  *roflmao*

Äsch, kan göra två saker samtidigt. Och imorgon är jag upptagen.
Och det finns många här på forumet som är betydligt bättre på det här än jag.

Vad var det för termostat du vred ned till 3?
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 22:51:48 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!