Titel: Minimum rörlängd mellan Ute-Innedel 3M??
Skrivet av: LageB skrivet 24 maj 2019, 18:48:20
Hej,

Ska köpa värmepump och har (nästan) bestämt mig för en Daikin, och i så fall modellen XRH30.
Innedelen kommer att vara på exakt samma position ("longitud") som uteenheten fast innedelen kommer vara ca 1.4 meter högre än uteeneheten. Jag gissar att  (även med några krökar) så blir röret som förbinder enheterna inte så mycket längre än 2-2.2 meter. Nu säger en Daikinförsäljare jag pratat med, att röret måste vara längre än 3 meter annars försämras värmepumpens effekt.  Kan det stämma?     

Titel: SV: Minimum rörlängd mellan Ute-Innedel 3M??
Skrivet av: Krtek skrivet 24 maj 2019, 20:04:22
Har ärligt sagt aldrig installerat nån Daikin, är dock flera pumpar där man brukar ha en rekommenderad minimilängd på 3 meter eller så.

Är hur som helst inget problem, installatören kan lämna en extra "runda" (vad nu detta sen egentligen heter) kylrör bakom ute enheten så uppnår du stipulerad minimilängd utan problem. Ifall du senare behöver flytta uteenheten lite eller fixa till nåt under den (om den står på markstativ) så medger denna extra rörlängd också detta.

Titel: SV: Minimum rörlängd mellan Ute-Innedel 3M??
Skrivet av: Larsmaja skrivet 25 maj 2019, 15:29:14
Intressant frågeställning, tycker det saknas fortfarande ett vetenskapligt svar.
Är det så att den totala volymen i systemet för köldmediet måste stå i rätt proportion till mängden köldmedia? Detta för att förångaren och kondensorn skall utnyttjas optimalt.
Långa gasrör större volym, kortare gasrör mindre volym för köldmediet.
Titel: SV: Minimum rörlängd mellan Ute-Innedel 3M??
Skrivet av: Rickard skrivet 25 maj 2019, 18:56:03
Som jag fattat det så är de flesta värmepumpar förfyllda för en omtimal rörlängd på ca 5-7 meter.
3 meter är ofta min, och 10-15 meter är ofta max.

Förra veckan installerade sonen en AC hos en kund med 8 meter rör, efter att ha fyllt på 50 gram köldmedium så ökade tryck och utblåstemp markant i värmedrift, i kyldrift var skillnaderna marginella. (förfylld för max 7 meter rör)

Man kan tänka sig att det kan vara en fördel med korta rör när det blir riktigt kallt ute, men det är bara en teori.
Någon som vet mer?
Titel: SV: Minimum rörlängd mellan Ute-Innedel 3M??
Skrivet av: LageB skrivet 28 maj 2019, 09:01:52
Jag ställde samma fråga även till leverantördelen "Daikin" detta eminenta forum.

Bara för er information, så fick jag där informationen att 2 metersrör inte skulle vara något problem samt att rekommendationen på minimumlängd 3 meter "sitter kvar" sedan tiden då elektroniska expanisonsventiler inte fanns på maskiner med kapillärrör.