Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Kollektorslang för bergvärme
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
5
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Kollektorslang för bergvärme (läst 17099 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #30 skrivet:
20 maj 2017, 22:40:35 »
Citera
Med för högt tryckfall cirkulerar vätskan för sakta vilket leder till högt delta. Djup borra kan vara ok till en 6 kw vp men samma borra kan leda till för högt tryckfall på en 12 kw vp eftersom en större vp kräver högre flöde i det här exemplet dubbelt så mycket flöde för samma delta.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Karma +0/-0
Hiller
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #31 skrivet:
20 maj 2017, 22:53:37 »
Citera
Är det det nominella flödet På KB vi pratat om?
Loggat
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #32 skrivet:
20 maj 2017, 22:58:11 »
Citera
Ja eller min flöde det blir i alla fall så att dubblar du vp effekten så dubblas flödet och med ökat flöde blir flödesmotståndet högre.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Karma +0/-0
Hiller
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #33 skrivet:
20 maj 2017, 23:02:20 »
Citera
Skulle va intressant att se resultat på 50mm slang och pris.
Är 50mm effektivare eller ger det enbart lägre tryck så att man kan borra djupare?
Loggat
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #34 skrivet:
21 maj 2017, 07:10:07 »
Citera
Den har ju större yta så bör vara effektivare men troligtvis är skillnaden rätt liten och priset skiljer troligtvis en hel del.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9760
Karma +19/-4
Roland
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #35 skrivet:
21 maj 2017, 08:13:41 »
Citera
Ökar man slanglängden med 20% måste man minska flödet med ca 10% för att få samma tryckfall. Men eftersom pumpens tryckuppsättning ökar när flödet minskar kommer flödet att minska med något mindre än 10%. På köldbärarsidan verkar det vara så att man ska ha så lågt deltaT som möjligt för bäst verkningsgrad om man bortser från cirkulationspumpens elförbrukning. Daikins inverterpumpar kör köldbärarpumpen på max fart oavsett vilken effekt värmepumpen ger. Är cirkulationspumpen av en modern elsnål typ ger det bäst verkningsgrad.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Karma +0/-0
Hiller
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #36 skrivet:
22 maj 2017, 21:09:08 »
Citera
4600kr mer för 40mm turbokollektor är standard... det tjänar man aldrig in?
Loggat
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9760
Karma +19/-4
Roland
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #37 skrivet:
23 maj 2017, 20:07:59 »
Citera
Nej, det gör man inte.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Räknaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Räknaren
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #38 skrivet:
29 maj 2017, 18:21:56 »
Citera
Har nu hittat en (den enda?) leverantör av koaxial kollektor, en strumpa ytterst och en isolerad slang innerst. Bara hela 100m-längder på strumpan än så länge, väldigt nytt. Prisindikation 110kr/m, glömt att fråga om det var inkl moms.
http://www.thermexcollector.com/start
En klar skillnad i värmeöverföring, återstår att se om det går att räkna hem den stora prisskillnaden. Kanske mest aktuellt om man kan minska från, säg, 250m, till 200, alternativet 45 mm turbo är ju inte heller billigt....
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9760
Karma +19/-4
Roland
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #39 skrivet:
29 maj 2017, 18:41:22 »
Citera
Jag brukar räkna med att 1/3 av värmeöverföringsmotståndet finns i borrhålet och resten i berget. Är det så kan man nå maximalt 50% förbättring av värmeöverföringen om man helt tar bort värmeöverföringsmotståndet i borrhålet. Det är väl som vanligt, förbättringen i praktiken är betydligt mindre än vad reklamen låter påskina.
I vilket fall som helst blir det en klar förbättring. Borrhålet blir dessutom "trögare". Med vanlig köldbärarslang märken man att ingående köldbärartemperatur börjar sjunka efter ca 10 minuter då köldbäraren har cirkulerat ett varv i slangen. Med den här varianten har man 3-4 gånger mer köldbärare i cirkulation vilket betyder att det tar betydligt längre tid innan man ser en temperatursänkning på ingående köldbärare.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4749
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #40 skrivet:
29 maj 2017, 19:21:36 »
Citera
Inte fel med nya rön har inte sett det förut , finns det någon som har detta
Vad blir det för påverkan i hålet om du kan ta ut mer , kallnar det ner fortare , det jag tänker på är om det går att korta hålet så finns det mindre energi att ta ut , teoretiskt kan det bli bättre men hur det blir praktiskt när uttaget kommer till
en tanke om det är bra , så ska det gå att öka uttaget , då ska det väl gå att ha en mindre VP om KB är varmare
tveksamt om det går att räkna hem det med mindre än att hålet kommer vara i 60 år kanske
Loggat
Räknaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Räknaren
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #41 skrivet:
29 maj 2017, 19:41:56 »
Citera
Man kan väl också resonera så här: Om man tar ut samma mängd energi per meter så kommer man närmre bergets temperatur och får upp en varmare KB och därmed bättre COP på värmepumpen. Pengar att spara.
Det blir lättare att pumpa runt vätskan. Pengar att spara. Lite.
Man kör VP mindre hårt. Håller längre (inverterpump i vart fall).
Det finns mätningar gjorda på verkliga hål så man kan (kanske) jämföra:
U-kollektor: Distributed Thermal Response Tests on Pipe-in-pipe Borehole Heat Exchangers
José Acuña, Björn Palm
Koaxial: DISTRIBUTED THERMAL RESPONSE TEST ON A U-PIPE BOREHOLE HEAT EXCHANGER
Acuña, Mogensen, Palm.
Tänker granska dem lite bättre nu när det finns slang att köpa, i princip.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9760
Karma +19/-4
Roland
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #42 skrivet:
29 maj 2017, 20:54:01 »
Citera
Koaxialkollektorns borrhålsmotstånd är enligt rapporterna 0,025 - 0,03 K*m/W. För en vanlig u-rörskollektor är motståndet ungefär 3 gånger större (0,06-0,12). Det innebär att under ett långvarigt värmeuttag där man kan räkna med att 2/3 av totala värmeöverföringsmotståndet ligger i berget när man använder en u-rörskollektor skulle koaxialkollektorn ge en förbättring med 30 %. Med normal dimensionering på borrhålet betyder det 2-3 grader varmare köldbärare vilket förbättrar COP med 5-8%, lite mer om man har golvvärme.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4749
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #43 skrivet:
29 maj 2017, 21:10:39 »
Citera
Rätt häftiga förändringar i VP världen , det ställer en del saker på huvudet vad jag förstår , kollade lite svårt att se
hur konstruktionen så ut , är det tänk som att kall KB ska gå ytterst ( i s.k strumpan men den består då av ett rör för KB ) värms närmast berget och varm KB i centrumröret då
Loggat
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Karma +0/-0
Hiller
SV: Kollektorslang för bergvärme
«
Svar #44 skrivet:
29 maj 2017, 21:37:00 »
Citera
Hade ni något pris per meter på en sån kollektor?
Loggat
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
5
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Kollektorslang för bergvärme
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 596
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Josth
T Ramsmark
TS Comfort AB
Rickard
Larsmaja
Jokkmokksjokke
Sanvi
tyke
svenske kocken
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info