Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: JohnnyH skrivet 21 januari 2011, 17:31:26

Titel: Kjølemedium innspeksjonsvindu / glass
Skrivet av: JohnnyH skrivet 21 januari 2011, 17:31:26
Jeg har en Therma Villa Classic 55, installert i 2003.
Mistenker at det er feil eller for lite kuldemedium (R404A).

Det finnes et innspeksjonsglass (syn-glas), der er GRØNN (DRY) og GUL (WET) indikator.

Hva er rett? Skal det være grønnt eller gult symbol i mitten? Skal det være WET eller DRY?

Se vedlagt bilde...
Titel: SV: Kjølemedium innspeksjonsvindu / glass
Skrivet av: Lelle skrivet 21 januari 2011, 18:55:40
I mitten av synglaset finns ett fuktkänsligt ämne som byter färg från grönt till gult då det utsatts för fukt. Det ska vara DRY. Markören kan vara lite gul i kanterna men ska inte vara helt gul för att vara ok, i så fall måste ett nytt torkfilter monteras och synglaset bytas ut.
Kylmediat är transparent och som vätska ser det tomt ut i synglaset. Vänta i så fall tills kompressorn startar eller stannat för att se bubblor.