Titel: Kallt i huset - Greenline HT C
Skrivet av: remusk skrivet 01 mars 2018, 08:20:39
Hej!

Är novis på Greenline HT C. Vi får inte riktigt upp värmet i huset. imorse var det 16 grader inomhus.
Jag ökade värmet igår till 5.5 men när man läser info menyn står det att det är enbart värmepump (ingen tillskott altså).
Lampan för tillskotsindikering är inte tänt. Stopp temperatur är på 56 grader men Nuvarande temperatur går inte högre än 35 grader.
Utetemperaturen visas rätt så det är ingen fel på givaren. Rumstemperatur har vi inte monterat.
Startas tillskottet automatiskt?
Titel: SV: Kallt i huset - Greenline HT C
Skrivet av: Lexus skrivet 01 mars 2018, 09:50:05
Bakom frontpanelen på höger sida har du automatsäkringar för el-kassetten.

Dessutom kan ett överhettningsskydd löst ut d.v.s. en liten knapp måste tryckas in för att återställa funktionen. Den sitter i anslutning till el-kassetten strax ovanför cirkpumpen.


Titel: SV: Kallt i huset - Greenline HT C
Skrivet av: remusk skrivet 01 mars 2018, 10:21:15
Tackar, ska testa!
Titel: SV: Kallt i huset - Greenline HT C
Skrivet av: svenske kocken skrivet 01 mars 2018, 11:12:32
Sedan kan kanske tillskottet vara blockerat, hur man kommer in i menyn mins jag inte men det vet många andra. Det händer ibland att folk stänger av tillskottet, av ren snålhet  ;)
Titel: SV: Kallt i huset - Greenline HT C
Skrivet av: remusk skrivet 01 mars 2018, 12:36:24
Kollade säkringarna, men alla såg ok ut.
Har sett nåt om tillskott i Menyn 5.5 (Tillskott ja/nej), ska kolla senare när jag kommer hem :)
Titel: SV: Kallt i huset - Greenline HT C
Skrivet av: remusk skrivet 01 mars 2018, 13:01:24
Lite data:
Retur GT1 Till 40 Nuv 36
Ute GT2 -6
Varmvatten GT3 Börv 51 Nuv 54
Kompressor GT6 107
Värmebärare ut GT8 55,9
Värmebärare in GT9 52,7
Köldbärare In GT10 0,0
Köldbärare Ut GT11 -3,2


Titel: SV: Kallt i huset - Greenline HT C
Skrivet av: Roland skrivet 01 mars 2018, 13:13:01
GT6 verkar väl hög. 85 grader hade varit en rimlig temperatur vid en varmvattenkörning (det verkar vara en sådan på gång). GT&-givaren kan dock visa rätt mycket fel. Försök kontrollera med t.ex. en ugnstermometer att den visar någorlunda rätt.
Titel: SV: Kallt i huset - Greenline HT C
Skrivet av: remusk skrivet 01 mars 2018, 13:26:06
Tack Roland, ska kolla.

GT6 verkar väl hög. 85 grader hade varit en rimlig temperatur vid en varmvattenkörning (det verkar vara en sådan på gång). GT&-givaren kan dock visa rätt mycket fel. Försök kontrollera med t.ex. en ugnstermometer att den visar någorlunda rätt.
Titel: SV: Kallt i huset - Greenline HT C
Skrivet av: remusk skrivet 01 mars 2018, 15:49:23
Gick in i service menyn (5.5) och tillskotten var avstängd. Nu är den på.
Vi får se om det blir nån ändring i huset :)