Författare Ämne: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?  (läst 4429 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David S

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« skrivet: 15 november 2019, 21:05:41 »
Hej!
Har en Nibe F1255 12 som fungerar överlag bra så länge den enbart går på husvärme. Det är när den skiftar från varmvatten till husvärme den beter sig konstigt.

När den har gjort varmvatten och växlar till husvärme går framledningstemperaturen nedåt, under tiden går kompressorn på 20Hz, fullt normalt eftersom den många gånger ligger uppe i kring 50 grader. Men efter några minuter när framledningen sjunkit så mycket som 10 grader under börvärdet(beräknad framledning)och gradminutrarna ligger på -250 och fortsätter sjunker så lägger den inte på högre frekvens på kompressorn. Den borde ju göra allt för att mata undan gradminuter, men istället ligger den kvar på 20Hz. I stället går "husvärmeperioden" i mål med ännu mer gradminutrar back, när den övergår till varmvatten igen.

Jag kan inte se något som skulle hindra den att varva upp, den gör det när den börjar göra varmvatten 30 min senare.

Nästa fråga är fortsättningen på det här. När många duschat och den till slut "masat" ner gradminutrarna till -600 så startar den eltillsats. Hade väl varit helt ok på min gamla Thermia on/off för den gav ju sina 10Kw innan eltillsatsen startar. Den här kör kompressorn i 45Hz och lägger sedan på 4Kw tillsats??? Varför gör den på detta viset? Sc:,h

Nibe F1255 -12. 100L arbetstank, enrörsystem i souterränghus -78 ca 200 kvm. Installerat 201905.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2019, 21:36:55 »
Spärrband aktiva?
Gammal mjukvara?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #2 skrivet: 15 november 2019, 21:48:47 »
Kan tänka mig att man försöker få maskinen att inte gå som en On/Off maskin men att styrningen inte riktigt klarar av det utan eltejp och ståltråd i programmeringen. Sett en del inverterpumpar snurra runt med korta driftstopp så att loggarna i praktiken varit identiska med en on off maskin när det gäller start/stopp vid olika laster. Lär ju svida att ett av säljargumenten inte riktigt stämmer och ett av sätten att minska start och stopp är att hålla tillbaka på frekvensen så långt det går.

Men jag har ingen koll, bara gissar vilt, det är fredag!

Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Utloggad David S

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #3 skrivet: 15 november 2019, 22:00:39 »
Mjukvaruversion 8539R3. Så inte senaste iaf, men kanske inte lastgammal heller..?

Jag har inga spärrband aktiva i menyn 5.1.24, men jag kan ibland se att den skriver aktivt spärrband fast det är inte vid dessa tillfällen utan tvärtom då den varvar rejält.
Nibe F1255 -12. 100L arbetstank, enrörsystem i souterränghus -78 ca 200 kvm. Installerat 201905.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #4 skrivet: 15 november 2019, 22:16:43 »
Berätta mer om huset, 15A på samtliga faser är 10 kW effekt. Finns nån annan värmekälla?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad David S

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #5 skrivet: 15 november 2019, 22:28:44 »
Ja garaget, ca 60 kvm går på elvärme. Konverteras faktiskt just nu till vattenburet. En ansluten motorvärmare och så kan ventilationsaggregatet lägga på 2Kw om det vill.

Kan också tillägga om man ser i skärmdumpen att jag har 1000h tillsats så gick den som ”elpanna” dec-maj innan jag fick mitt hål. Blev lite akutbyte från trasiga elpatroner... Så den har inte tillsats i ”normal” drift.
Nibe F1255 -12. 100L arbetstank, enrörsystem i souterränghus -78 ca 200 kvm. Installerat 201905.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #6 skrivet: 16 november 2019, 06:21:43 »
vad har du för temp på inverter? när den gasar på, prova ändra gradminuter för el till -1000, och se om den börjar varva. Tycker det är konstigt de kan mysa på i 20hz hur länge som helst, tänker nämligen på smörjningen, borde inte den bli dålig i så låga varv?

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #7 skrivet: 16 november 2019, 08:50:11 »
Är det inte effektvakten på pumpen som begränsar i och med att du har 17 A på L1!

Jag ser på min pump att den begrämsar effekten ganska ofta för att inte huvudsäkringen ska gå.
Kolla under fliken nformationsmedelanden i uplink.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #8 skrivet: 16 november 2019, 09:59:43 »
Siffrorna i Uplink är ju bara aktuella/relevanta i MAX 1 minut !!

Jag skulle vända på frågan: Varför kör den kompressorn så fort ?? 44 Hz ?

Du har inget värmebehov, 22° C inne och ett delta på framledning/returtemp
på bara 2,7° C  ?? och den är inte i närheten av varmvattenkörning när den
piskar runt värmebärarvatten med 99% ??

Slå av den i några minuter och startar sedan om den, så den får kalibrera på nytt.
Vad har du för kurva ? Och har du gjort egna ändringar i inställningarna ?
Har du termostater som stänger av och påverkar flödet ?

I min logfil har jag i början samma utetemperatur, KB in och KB ut som du.
Ändå går kompressorn bara med 32 – 33 Hz och GP1 55% och GP2 29%.
(VP ń går på kurva 8 + 1)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #9 skrivet: 16 november 2019, 13:26:53 »
Siffrorna i Uplink är ju bara aktuella/relevanta i MAX 1 minut !!

Jag skulle vända på frågan: Varför kör den kompressorn så fort ?? 44 Hz ?

Du har inget värmebehov, 22° C inne och ett delta på framledning/returtemp
på bara 2,7° C  ?? och den är inte i närheten av varmvattenkörning när den
piskar runt värmebärarvatten med 99% ??

Slå av den i några minuter och startar sedan om den, så den får kalibrera på nytt.
Vad har du för kurva ? Och har du gjort egna ändringar i inställningarna ?
Har du termostater som stänger av och påverkar flödet ?

I min logfil har jag i början samma utetemperatur, KB in och KB ut som du.
Ändå går kompressorn bara med 32 – 33 Hz och GP1 55% och GP2 29%.
(VP ń går på kurva 8 + 1)

Värmebehov finns. Beräknad är runt 5 grader högre än faktisk. Detta problem är flödesrelaterat och kräver lite data över tid för att förstå.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #10 skrivet: 16 november 2019, 17:05:23 »
vad har du för temp på inverter? när den gasar på, prova ändra gradminuter för el till -1000, och se om den börjar varva. Tycker det är konstigt de kan mysa på i 20hz hur länge som helst, tänker nämligen på smörjningen, borde inte den bli dålig i så låga varv?

När det gäller vanliga stänksmörjda kolvkompressorer brukar det ligga kring 700 varv i minuten, lägre varv ökar risken att vissa delar inte får olja. När det gäller scroll eller vankel vet i tusan var gränsen ligger. Dock så minskar effektiviteten hos en elmotor ju längre ner man varvtalsstyr den så det är inte önskvärt energimässigt heller att gå på låga varv länge.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #11 skrivet: 16 november 2019, 18:50:38 »
vad har du för temp på inverter? när den gasar på, prova ändra gradminuter för el till -1000, och se om den börjar varva. Tycker det är konstigt de kan mysa på i 20hz hur länge som helst, tänker nämligen på smörjningen, borde inte den bli dålig i så låga varv?
Tror inte den myser hur länge som helst har för mig jag sett usb loggar där kompressorn varvar upp ibland.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #12 skrivet: 16 november 2019, 19:57:16 »
Tror inte den myser hur länge som helst har för mig jag sett usb loggar där kompressorn varvar upp ibland.

Vill inte vara en surgubbe men vi lämnar diskussionen om huruvida 20 Hz är för lågt eller. Tror att både Nibe / Mitsubishi har kommit fram till att just 20 är lägsta lämpliga hastighet och därför kör nibe med detta sedan 5-10 år.

On topic. Det finns värmebehov, men eftersom den inte blir av med värmen som produceras så varvar inte kompressorn upp.

Med vänlig hälsning, Johan
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #13 skrivet: 16 november 2019, 20:47:09 »
Du låter faktiskt som en riktig surgubbe när du i nån annans tråd bestämmer att man ska lämna nått ämne. Om David S kör en usb loggning på vp logga 1 gång per minut i 1 dygn bifoga loggen till forumet så ser vi vad vp gör och slipper gissa.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #14 skrivet: 16 november 2019, 22:32:26 »
Uppdatera mjukvaran. Den senaste är lite mer aggressiv vad gäller att köra i fatt gradminuterna och gör jobbet bättre på vissa anläggningar. Den behöver dock en vecka på sig för att få cirkulationspumpen att gå på ett vettigt sätt.

Jag hade grymma problem med min anläggning tidigare men sedan jag fick en test-release av senaste så går den riktigt fint.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 684
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!