Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 08 mars 2019, 08:47:10 »

Hej Roland.
Okej då vet jag. Tack för all hjälp och tips.

Anders.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 mars 2019, 19:35:06 »

Skillnaden beror på att givaren för varmvattentemperaturen sitter rätt långt ner på varmvattenberedaren. I toppen på beredaren, där varmvattnet tas ut, är det varmare. Att det blir rätt stor skillnad i det här fallet beror på att det är så stor temperaturskillnad mellan värmebärare ut och in.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 07 mars 2019, 18:50:35 »

Hej.
Jag tittade på vv tempen var på pumpen och tittade sedan med en köttermometer vad tempen var på vv i kranen.
Enl. pumpen var vattnet 39 grader och i kranen 47 grader.

Vet inte om det har så stor betydelse att givaren inte stämmer med verkligheten, det kanske brukar vara så.

Kanske har det blivit bättre med tempen mellan in o ut den sjunker iaf mot 12 graders diff.

Vill tacka för all hjälp och människor som engagerat sig i vårat problem. Tusen tack.

Anders
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 06 mars 2019, 13:06:14 »

Okej, tack för tipsen.

Anders.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 mars 2019, 12:17:24 »

Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 mars 2019, 12:10:16 »

Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 06 mars 2019, 09:52:00 »

Ja jag vet knappt själv hur han gjorde. Jag trodde att man skulle sätta på några kopplingar och slangar på kondensorn och sedan spola med vattenslangen. Han tog bort slangen vid växelventilen och sedan öppnade kranen där man fyller systemet i radiatorsystemet. Sedan tog han bort slangen under elpatronen och gjorde samma sak. Det blev antagligen inte så jättehögt tryck antar jag.

Det du skrev om denna citronsyralösning hur går det till rent praktiskt?

Anders.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 mars 2019, 09:11:13 »

Det var positivt att det har blivit bättre differens. Begriper inte riktigt hur sköljningen gick till. Ska den göras ordentligt ska man spola med högt tryck så att beläggningarna lossnar. Helst ska man först pumpa runt varm citronsyralösning eller något annat lämpligt rengöringsmedel.

12,5 graders differens med pumpen på högsta fart är som sagt en förbättring men det är inte bra. Det kommer förmodligen att gå att producera varmvatten som är tillräckligt varmt utan att pumpen stannar men värmepumpen kommer att dra lite mer el än nödvändigt och slitas mer i och med att den får arbeta mot onödigt hög kondenseringstemperatur.

Vad gäller monteringen av pumpen har tillverkaren en annan uppfattning. Se figur 2 på sidan 2 i bifogade fil. Nästa gång pumpen krånglar rekommenderar jag att tillkalla en annan röris. 
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 06 mars 2019, 07:27:21 »

Hej. Resultatet av att "röris" var hemma och hjälpte oss igår blev att värmebärare ut och in sjönk till som minst 12.5 grader då den tillverkade värme till radiatorerna. Han tog bort slangarna och sköljde systemet med hjälp av det vatten som fanns i själva värmepumpen. Då han tog bort slangen som går ut från kondensorn så kände jag efter med fingret in i den samt skrapade lite försiktigt med en mejsel runt utloppets hål. Vi lossade även slangen ut från elpatronen och där syntes inga avlagringar heller.
Så nu fattas det endast ca 4-5 grader så kanske den är normal igen antar jag. Jag bad honom kolla om vb pumpen var felmonterad och enl. honom så var den rätt monterad.

Anders.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 mars 2019, 21:08:35 »

Enligt bruksanvisningen visar displayen c1, c2 eller c3 bara ett par sekunder när man ändrar hastigheten på pumpen. Därefter övergår den till att visa effekten. Displayen ska alltså normalt inte visa c3 i läge III utan effekten.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 05 mars 2019, 19:31:07 »

med vredet i läge III skall display´n visa c3, i instruktionen står att elanslutningen inte får vara uppåt, kan vara något med pumpens funktion.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 05 mars 2019, 14:31:51 »

Okej, tack.

Anders.
Skrivet av: Youji
« skrivet: 05 mars 2019, 13:13:13 »

Nej ingen golvvärme tyvärr.
Jag trodde också att det skulle vara betydligt mer skräp i slangarna så jag blev förvånad.
Anders
Verkar mer som det handlar om cirkulationspumpen om det nu är stopp eller felmonterad.Men du har bra värme på radiatorerna?och du får bara hög pressotat när den gör varmvatten.Tråkigt att vi inte hittar lösning för det kostar en slant att ta ut en råris och skulle vara bra om du slapp för tror det är ett lätt fel och normalt är det inga problem att byta cirkulationspum utan bara lufta och åka.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 05 mars 2019, 12:44:44 »

Nej ingen golvvärme tyvärr.
Jag trodde också att det skulle vara betydligt mer skräp i slangarna så jag blev förvånad.
Anders
Skrivet av: youji
« skrivet: 05 mars 2019, 05:27:40 »

Har du golvvärme?Jag brukar ställa in på variabellt differenstryck när det finns radiatorer och höjden 4,2-4,4 beroende på storlek och radiatorer så undrar verkligen om det blir rätt med konstant varvtal men har inte testat att göra som din vvs gubbe har gjort.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2019, 21:17:13 »

Det var inte så mycket skräp i dem, jag hade väntat mig mer. Det finns fall där det inte har gått att sticka in en renstråd i slangen.

Kulventilerna före och efter cirkulationspumpen ser ut att stå i rätt läge så det kan inte heller vara problemet.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 04 mars 2019, 19:57:22 »

Hej.

Lyckades krångla med några bilder.

Anders.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2019, 19:21:47 »

Den varianten är på maximalt 20 W så den går för fullt. Inget mer att göra på den fronten.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 04 mars 2019, 19:02:34 »

Hej.
Pumpens beteckning: Yonos PICO 25/1-4-130-(ROW).

Försökte lägga till bilder på slangarna,men det misslyckades jag med.

Anders.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2019, 15:18:32 »

Fråga om han kan åta sig att spola igenom kondensorn eller hela värmepumpen. I och med att det inte var något problem med slangarna verkar kondensorn troligaste stället för en blockering av flödet. Jag tycker det verkar omöjligt att det skulle kunna vara något annat problem. Alternativet att det skulle vara något fel på cirkulationspumpen verkar väldigt osannolikt.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 04 mars 2019, 13:52:26 »

Jag vet inte vad pumpen heter ska kolla det. "Röris" kommer imorgon då det läcker lite från ena flexslangen vid värmebärarpumpen. Jag tänkte be honom att kolla så det inte sitter skit kvar vid anslutningarna av slangarna till elpatronen och värmebärardelen. Det kanske inte är så stort hål där pga av avlagringar, kan kanske vara värt att kolla.

Luftning gjordes då slangarna byttes och även kontroll av filtret, inget skräp fanns där.

Jag kan posta bilder på slangarna om det är av intresse.

Anders.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2019, 12:07:04 »


Har du testat luftat varmvattensberedaren på luftnippeln?och kommer det luft i radiatorerna när du luftar.Eftersom den löser på Hp larm och cirkulationspumpen går som den ska verkar det konstigt att det hände i samband att ni bytte cirkulationspum att den började få hp-larm.
Det skadar aldrig att lufta men jag har svårt att tänka mig att det är problemet. Jag tycker inte det är konstigt att problemen började i samband med byte av pump. Är det igensatt någonstans så att det nätt och jämnt fungerar behövs det ytterst lite för att det ska problem. Det var ett fall i december där det blev stopp i cirkulationen efter installation av golvvärme. Där var det igensatta slangar som var problemet och det var ordentligt med magnetit i de slangarna.

Jag tycker det ser ut som displayen visar 28, vilket är mycket för en modern pump och det bör innebära att det är stort flöde genom den, konsistent med hastighet 3. Om flödet vore begränsat skulle den dra mindre effekt.


Ställer man pumpen i läget för högsta fart verkar den gå upp på max effekt, har testat på min pump. När jag ställde upp cirkulationspumpen på maximal fart och stängde värmebärarflödet helt gick den ner från 20 W till 17 W. Öppnade jag lite grand gick den upp till 20 W igen. 
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 mars 2019, 11:23:08 »

Jag tycker det ser ut som displayen visar 28, vilket är mycket för en modern pump och det bör innebära att det är stort flöde genom den, konsistent med hastighet 3. Om flödet vore begränsat skulle den dra mindre effekt.

I stugan har jag en extern Wilo Eco nånting och vi kör den på läge 2,0 och den brukar dra mellan 7 - 12 W och den matar 17 radiatorer plus en handdukstork plus ett värmegolv utan separat pump. Den matar också en kulvert till lilla stugan där det sitter en separat shuntgrupp med en likadan pump.
Skrivet av: youji
« skrivet: 04 mars 2019, 10:39:35 »

Jag tror det står 20 i displayen.
Hur startar man om pumpen?
Om du vill starta om pumpen så är det på dom knapparna som sitter upptill och det är den med den runda svarta knappen.En fråga avluffta ni systemet efter monteringen av cirkulationspumpen?Flexslangar skulle vara igensatta tror jag inte på så mycket på utan fungerar cirkulationspumpen (och tycker du ska vrida den åt rätt håll för det ät enkelt) så borde mycket luft vara orsaken.Har du testat luftat varmvattensberedaren på luftnippeln?och kommer det luft i radiatorerna när du luftar.Eftersom den löser på Hp larm och cirkulationspumpen går som den ska verkar det konstigt att det hände i samband att ni bytte cirkulationspum att den började få hp-larm.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2019, 10:06:27 »

Cirkulationspumpen ser ut att vara en Wilo Yonos Pico. I så fall betyder 20 att pumpen drar 20 Watt. Det finns varianter av Yonos Pico där 20 W är pumpens maximala effekt så det kan vara så att den arbetar så mycket den kan.

Är beteckningen Yonos Pico 25/1-4 eller 25/1-6?

Jag har också en Yonos Pico som värmebärarpump. Den drar 12 W och sköter då cirkulationen både i värmepump och radiatorsystem med deltaT ungefär 9 grader. Jag har plockat bort den externa cirkulationspumpen och pluggat bypassledningen.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 04 mars 2019, 09:18:48 »

Jag tror det står 20 i displayen.
Hur startar man om pumpen?
Skrivet av: youji
« skrivet: 04 mars 2019, 09:00:41 »

Fungerar verkligen den där pumpen med tanke på den höga diffen?Testa starta om pumpen och kör du på läge 3 borde det stå c3 i displayen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2019, 08:05:50 »

Den ska gå i läge III men frågan var om vredet var ordentligt ställt i läge III eller om det var lite vid sidan av så att pumpen gick på låg fart. Vad står det för värde i cirkulationspumpens display?
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 04 mars 2019, 07:39:56 »

Okej. Jag kollar på pumpen och ändrar till läge II. Jag trodde att den skulle gå på läge III då det var dåligt flöde i systemet.

Slangarna är nya och filtret är rensat.

Anders.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 mars 2019, 21:59:17 »

Hej Roland,
Det känns som samma temperatur på dessa rör.

Anders.
Bra att det inte var det problemet också. Då handlar det om rätt ordentlig felvisning på någon av eller bägge givarna men det är inget som påverkar funktionen.

Inget att hålla på med att rensa slangarna, bara byta samt kolla filtret, det brukar bli lite skit i dom vid arbete på anläggningen

Filtret sitter på radiatorreturen före bypassens anslutning till returen och har ingen inverkan på flödet vid varmvattenberedning. Blockeringen av flödet kan bara finnas mellan den punkt där radiatorreturen och returen från beredaren möts och fram till växelventilen.

Kolla för säkerhets skull vredet på cirkulationspumpen. Håller med Lödläckan om att vredet ser ut att vara något förbi läge III. Jag tycker det står 26 på displayen men det går nog att tolka det till vilka siffror som helst.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 03 mars 2019, 21:31:02 »

vad står i wilopumpens display, prova ställa om vredet till hast.läge II. på bilden i första inlägget verkar det som att vredet inte har läge III utan något förbi.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 03 mars 2019, 19:23:46 »

Inget att hålla på med att rensa slangarna, bara byta samt kolla filtret, det brukar bli lite skit i dom vid arbete på anläggningen
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 03 mars 2019, 17:29:37 »

Hej Roland,
Det känns som samma temperatur på dessa rör.

Anders.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 mars 2019, 16:26:01 »

GT9 och GT1 ska visa samma temperatur när pumpen värmer huset (bortsett från ev. felvisning hos givarna). I det här fallet är det en skillnad på 3,5 grader. Det verkar för mycket för att kunna bero på felvisning hos givarna. Det kan i stället betyda att det är flöde åt fel håll genom bypassröret. Bypassröret är det lite klenare rör som går mellan värmebärarinloppet och -utloppet ca en decimeter ovanför takplåten. Det röret ska när pumpen värmer huset ha samma temperatur som returröret. Känn efter som så är fallet.

Det här har inget med problemet att pumpen stannar vid varmvattenberedning att göra men om bypassröret har samma temperatur som utgående värmebärare när pumpen värmer huset är det inte bra.

Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 03 mars 2019, 11:18:54 »

Några till
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 03 mars 2019, 11:08:30 »

Fler bilder.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 03 mars 2019, 10:39:30 »

Lie bilder.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 03 mars 2019, 08:49:20 »

Hej.
Nu har pumpen gått ett dygn utan att den löst för HP. Jag sänkte vv till 38,6 och då har den fungerat.
Jag tittade på de temperaturer du frågade efter Roland och så här såg det ut efter att pumpen gått i ca 1 timme.

GT 1 33,3
GT 8 52,7
GT 9 36,8

Växelventilens skal är blått och jag har testat ventilen, verkar fungera.
Smutsfiltret är rengjort det var inget smuts i filtret.

Jag ska ta några bilder på pumpen och bifogar dem.

Anders.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 mars 2019, 11:30:49 »


Beträffande Gt 8 så visade den 54.4 och Gt 9 37.2 innan den hade värmt färdigt Gt 1 till 33.8 grader.

De här värdena visar att flödet går åt rätt håll. Men det är en sak som jag reagerar på först nu. GT9 och GT1 ska vara ungefär lika när pumpen värmer huset. Kan vi få en ny omgång värden på GT1, 8 och 9 när pumpen har värmt huset ett tag?

Kan vi också få ett foto på hur rördragningen för radiatorvattnet ser ut ovanpå pumpen?

Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 02 mars 2019, 11:13:39 »

är pumpens flödesriktning rätt? jämför den gamla pumpens röranslutning mot den nya.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 mars 2019, 10:34:36 »

16 graders differens med cirkulationspumpen på högsta fart är alldeles för mycket även om det har blivit lite bättre. Det borde ha blivit en differens som var högst hälften. Det är fortfarande något som blockerar flödet.

Det är inte så troligt att det är växelventilen som krånglar men det är enkelt att kontrollera den om det är en Honeywellventil. Lossa motorhuset från ventilen. Det finns en skåra med en indikator som visar ventilens läge. I skårans förlängning mot ventilen finns det en vit låsknapp nere vid ventilen. Tryck in den och vrid ventilmotorn lite moturs, det går då att ta bort motorn. Prova om ventilspindeln går mjukt, att det känns som om det bara är fjädern som tar emot. Den ska gå att trycka in ca 7 mm.

Finns det något smutsfilter i radiatorkretsen? Det bör sitta på returröret. Nu kan det gärna inte vara det som är problemet då vattnet inte passerar det när pumpen gör varmvatten men det är värt att kontrollera det.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 02 mars 2019, 09:41:24 »

Hej Roland.
Jag kollade slangarna lite bättre nu på morgonen och de är mycket skräp i dem. De som är sämst är de som kommer från värmeväxlaren och går till patronen och den som går från patronen till ventilen.

Jag ändrade på inställningen efter att jag skrev igår på 2.3 och 2.4. Jag sänkte vv temp till 40 och ändrade till endast 2 grader differens. Det funkade än stund, men sen blir det likadant.

Det kanske blev något bättre ca 16 graders diff mellan värmebärare ut och in.

Ja jag vet inte vad som kan vara felet kanske är hela systemet igensatt.

Anders.

Jag kan ta en bild på slangarna om du vill se.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 mars 2019, 20:20:50 »

Det var trist att det inte löste problemet. Med tanke på att skillnaden VBin/VBut var 18 grader när pumpen värmde huset var jag övertygad om att det var slangarna som var problemet.

Vad är det nu för värden på VBin och VBut när pumpen värmer huset?

Vad är det för inställningar på varmvattnet, meny 2.3 och 2.4?
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 01 mars 2019, 18:02:00 »

Hej.
Nu har vi fått alla slangar bytta av en rörmokare. Han spolade inte igenom systemet utan bara bytte slangarna. Det var inte så mycket skräp i dom gamla slangarna Det kanske var ett misstag, problemet kvarstår tyvärr.
Det fungerar att värma radiatorerna, men då den värmer vv så blir det väldigt varmt på den värmebärande ut kretsen och så löser det ut för hp.

Det lutar väl åt att jag behöver en firma från IVT som får titta på våran pump, eller vad tror ni.

Tacksam för svar.

Anders.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 19 februari 2019, 07:35:02 »

Tack Håkke.
Jag antar att värmeväxlaren är den som är silverfärgad i bakgrunden på mina bilder av värmebärarpumpen ?

Lite trist att göra detta jobbet nu, lite fel säsong kan man säga.

Anders.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 18 februari 2019, 22:35:06 »

Se till att ha ett par extra packningar till flexslangarnas ändar ifall nån går sönder vid demontering.

Gjorde denna rensning för nåt år sedan i min IVT och har fått ett litet (dropp) läckage vid inre vb pumpen. Skall byta packning senare i vår.

Lite trångt att komma åt vissa flänsmuttrar. Om du tar isär allt så bör du passa på att spola värmeväxlaren bakvägen med trädgårdsslangen om det är mycket magnetit i slangarna. 

 
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 18 februari 2019, 13:21:47 »

Okej tack Youji.

Anders.
Skrivet av: Youji
« skrivet: 18 februari 2019, 13:15:21 »

Göra rent flexslangarna är inga problem om du stänger tur och retur.Missade att diffen var så stor men kolla smutsfiltret samtidigt du gör rent slantarna.stäng pumpen på arbetsbrytaren och stäng tur och retur samt gör systemet trycklöst genom att lätta på säkerhetsvetilen.Tycker ändå det verkar märkligt att slangarna skulle bli igensatta bara för dom bytte cirkulationspump.
Skrivet av: youji
« skrivet: 18 februari 2019, 12:08:44 »

Hej.

Jag förstår inte vad du menar. Vilken ratt menar du?

Anders.

Den gröna ratten vrider du till vänster.Jag brukar ställa trycket runt 4.2-4.4 beroende höjden.
Skrivet av: Anders Leo
« skrivet: 18 februari 2019, 12:05:45 »

Tack igen.
Okej då kanske jag ska spara den utgiften.
Måste bara kolla var vattnet ska stängas av bara.
Radiatorerna är inga problem det är väl bara att stänga returen med handtaget där filtret sitter och stänga skruven på kopplingen till cirkulationspumpen antar jag.
Sedan tror jag att det finns en liten svart ratt där inkommande vatten kommer till pumpen och där finns även en blå ratt.
Verkar detta rätt?

Anders.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!