Författare Ämne: 12 PR-N  (läst 2392 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Tommy V68

  • Gäst
Tommy V68
12 PR-N
« skrivet: 21 december 2016, 11:19:01 »
Hej
Har ett nytt hus på 63 m2 som värms med en Ivt 12 PR-N. Idag +2 grader ute inne 17 grader fjärrisen inställd på 23 grader. Utblåstemperatur 34 grader. Tycker att pumpen borde orka hålla värmen i huset???
Mvh Tommy

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: 12 PR-N
« Svar #1 skrivet: 21 december 2016, 12:41:19 »
Vad händer om du höjer börvärdet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Tommy V68

  • Gäst
Tommy V68
SV: 12 PR-N
« Svar #2 skrivet: 21 december 2016, 13:47:53 »
Hej igen,
Blir man klokare om jag prövar att mäta utblåstemperaturen på fulleffekt
Tommy

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: 12 PR-N
« Svar #3 skrivet: 21 december 2016, 13:57:43 »
Testa att höja börvärdet. Blir det lagom varmt då så orkar den värma, men det är nåt fel på temperaturmätningen. Mäter den tempen i fjärren, eller i innedelen? Om den mäter i fjärren så kan det vara så enkelt att den ligger på fel ställe så att den påverkas av VP'ns utblåsluft (eller nån annan värmekälla).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Karis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 12 PR-N
« Svar #4 skrivet: 21 december 2016, 14:08:02 »
Hej igen,
Blir man klokare om jag prövar att mäta utblåstemperaturen på fulleffekt
Tommy
Ja det enda sättet att bli klok är att mäta utblåstemperaturen på full effekt, dvs när pumpen går på högsta inställda börvärde och högsta inställda fläkthastighet. Vänta gärna ca 15-20 minuter efter justeringarna så pumpen hinner komma upp i full effekt innan du mäter alt mät under hela tiden så ser du när den gasar upp till max utblåsvärme och ev vänder ned lite igen när den har toppat, utblåstemperaturen bör då ligga mellan ca +49-55 grader som max om pumpen är frisk.

Tommy V68

  • Gäst
Tommy V68
SV: 12 PR-N
« Svar #5 skrivet: 21 december 2016, 19:47:41 »
Kollade utblåstemperatur på full effekt och mätaren visade 45 grader, tror att det är max vad mätaren kan visa. Ska ännu kolla med en annan mätare. Testade också att manövrera pumpen från fjärrkontrollens normala plats, inget hände så nu testar jag på ett annat ställe. Var mäter 12 PR-N rumstemperaturen pumpen eller fjärrisen?

Tommy V68

  • Gäst
Tommy V68
SV: 12 PR-N
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 18:36:05 »
Hej igen,
Utetemperatur -17 inblåsningsluft +38 normalt?
Tommy

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!