Hade en incident med vår värmepump för några veckor sedan som jag skulle vilja dela med mig. I korthet så hände följande:
När jag kom hem noterade jag att temperaturen i huset hade fallit fån normala 19 grader till 15. Dessutom var varmvattnet knappt ljummet. Det visade sig att VPn hade slagit ifrån utan några larm. Jag startade om den och den gick igång efter de obligatoriska 900 sekunderna. Värmen kom tillbaka i huset (med lite hjälp av fläktar) men på morgonen visade det sig att varmvattnet inte var varmt… Jag gick för att kolla temperaturgivarna, men så fort jag rörde displayen startade VP om. Den gick igång efter 900 sekunder, men noterade inget VV behov. Fick då ta bort fronten, plocka bort styrmotorn för VV/Värme och manuellt styra värme och VV (för pumpen gick och producerade, men bara värme). Varje gång jag rörde displayen startade pumpen om. Började googla då jag misstänkte att styrboxen hade gett upp…
Mycket riktigt hade styrboxenboxen gett upp. Lösningen var dock väldigt enkel. Det är tydligen ett välkänt fel att kondensatorerna i boxen är av kass kvalité, men om man byter dem så funkar allt igen. Min kompetens gällande elektronik är begränsad, men i denna tråd…
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76461.msg813035#msg813035 fanns lösningen i form av Fredrik som med lätthet fixar det. På mindre än 30 minuter var komponenterna bytta och boxen funkade perfekt igen. Det enda kruxet när man kör igång är dock att givaren för varmvattnet måste nollställas, vilket beskrivs i denna video:
Så innan du får panik och byter styrbox (som brukar kosta 2-4000 begagnad) eller ännu värre hela pumpen, kolla om styboxen kan lagas.
Lycka till!
Lite sökbart:IVT Greenline HT, Fel på kondensatorer i styrbox / datavox Rego 637, cykliska omstarter, registrerar inte knapptyckning på display, inget varmvatten, funktionsbortfall, registrerar inte temperaturbehov.