Har för mig att vattnet från fjärrvärmen måste vara minst 61 grader varmt, för att den ska starta den externa cirkulationspumpen, och medan denna går, så lyser ikonen för tillsats.Har varit och felsökt en sådan anläggning, som istället var kopplad mot vedpanna med acktank.
Kan tyvärr inte se det direkt. FJVM 220 har två olika fördragna kablar som kopplas in till F370 samt en el-kabel med stickpropp till ett vanligt vägguttag. Sitter stickproppen i? Är säkringen till vägguttaget ok? Är strömbrytaren på FJVM 220 i läge 'till'?
Har du nåt värde på någon givare typ bt52 på sidan 7 under serviceinfo?
Kanske är det tempgivaren BT2 framledning på FJVM 220 som syns som "Extern framledning (BT25)" på F370? Någon servicetekniker behöver gå igenom installationen på plats och se om det är rätt kopplat och testköra cirkulationspumpen.
Är inte säker men ni har ju bara 96 kvm än så länge innan övervåningen är inredd och då räcker 2 kW värme ganska långt i ett nybyggt hus när det är strax över nollgradigt ute. Kan vara att kompressorn uppnår ordinarie stopp p.g.a. uppnådd temperatur och startar igen efter en kort stund(?) Har du uppdaterat er F370 med senaste programvaran från Nibe?