Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« skrivet: 19 oktober 2017, 05:39:04 »
Tjena!
Fick ett larm på utlöst lågtrycksprestostat.
Kvitterade och vp:n rullade på som vanligt.
Var kallare än vanligt denna morgon om det kan ha betydelse.
Teorier någon?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2017, 06:43:58 »
NÃ¥gon av dessa:
1 Fel på nån tempgivare så att inte avfrostning triggas som den ska?

2 Fläkten går inte som den ska?

3 Fel på fyrvägsventilen så den inte kan avfrosta?

Är det första kalla dygnet sÃ¥ kan 1 eller 3 ha funnits ett tag. Läs av alla temperaturer när den har gÃ¥tt en stund och posta  dom här. Kör en manuell avfrostning och kolla att baksidan blir varm.
« Senast ändrad: 19 oktober 2017, 06:47:31 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2017, 06:50:54 »
NÃ¥gon av dessa:
1 Fel på nån tempgivare så att inte avfrostning triggas som den ska?

2 Fläkten går inte som den ska?

3 Fel på fyrvägsventilen så den inte kan avfrosta?

Är det första kalla dygnet sÃ¥ kan 1 eller 3 ha funnits ett tag. Läs av alla temperaturer när den har gÃ¥tt en stund och posta  dom här. Kör en manuell avfrostning och kolla att baksidan blir varm.

Kollar upp det.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2017, 17:35:07 »
Här är lite värden.

T1 27.7
T2 8
t3 58
t5 22.6
T6 25
t8 27
T9 27
T10 27
T11 20
T13 8.8

Räcker dessa?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2017, 17:36:47 »
Kör en manuell avfrostning och kolla att baksidan blir varm.

Var känner jag om dem blir varm?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad brutusnr1

  • Kyltekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepumpar/kylaggregat
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2017, 18:24:45 »
Var känner jag om dem blir varm?
Förångaren dvs lamellerna på ytterdelen som fläkten suger luft ifrån

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2017, 19:15:49 »
Körde en tvÃ¥ngsavfrostning och kände pÃ¥ lamellerna efterÃ¥t men tyckte inte de verkade särskilt varma, rätt eller fel  Sc:,h
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2017, 20:09:52 »
NÃ¥gon av dessa:
1 Fel på nån tempgivare så att inte avfrostning triggas som den ska?

2 Fläkten går inte som den ska?

3 Fel på fyrvägsventilen så den inte kan avfrosta?

Är det första kalla dygnet sÃ¥ kan 1 eller 3 ha funnits ett tag. Läs av alla temperaturer när den har gÃ¥tt en stund och posta  dom här. Kör en manuell avfrostning och kolla att baksidan blir varm.

Fläkten fungerar iaf  :)
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad brutusnr1

  • Kyltekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepumpar/kylaggregat
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2017, 20:20:06 »
Körde en tvÃ¥ngsavfrostning och kände pÃ¥ lamellerna efterÃ¥t men tyckte inte de verkade särskilt varma, rätt eller fel  Sc:,h

Normalt sett så suger fläkten luft genom lamellerna och utvinner värme och blåser därav iväg kallare luft,vid avfrostning vänder 4-vägsventilen på systemet och utvinner från kondensorn istället och skickar varm gas till förångaren som därav avisas.
Skulle utrycktmig bättre och sagt känn på luften som blåser om den är varmare än uteluften(lamellerna brukar vara tydligare dock)

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2017, 20:42:53 »
Normalt sett så suger fläkten luft genom lamellerna och utvinner värme och blåser därav iväg kallare luft,vid avfrostning vänder 4-vägsventilen på systemet och utvinner från kondensorn istället och skickar varm gas till förångaren som därav avisas.
Skulle utrycktmig bättre och sagt känn på luften som blåser om den är varmare än uteluften(lamellerna brukar vara tydligare dock)

Tack, ska kolla pÃ¥ det i morgon  tummenupp
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2017, 21:56:39 »
Skulle utrycktmig bättre och sagt känn på luften som blåser om den är varmare än uteluften(lamellerna brukar vara tydligare dock)

Fläkten står still under avfrostningen, så det blåser inte så mycket... Dock är det ju lätt att känna med handen om den blir ljummen. Avfrostningen stannar när den är 20 grader, så den blir inte jättevarm (och då går fläkten förmodligen igång en minut för att frosta av fläktvingarna med restvärmen. Beroende på inställningarna i Regon...).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2017, 21:59:14 »
Här är lite värden.

T1 27.7
T2 8
t3 58
t5 22.6
T6 25
t8 27
T9 27
T10 27
T11 20
T13 8.8

Räcker dessa?

Det där verkar inte vara när kompressorn har gÃ¥tt minst nÃ¥gra minuter... Prova igen.  :)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2017, 05:31:32 »
Det där verkar inte vara när kompressorn har gÃ¥tt minst nÃ¥gra minuter... Prova igen.  :)

Gör om det i eftermiddag  :)
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2017, 15:55:46 »
T1 38.3
T2 8.5
T3 51.7
T5 21.8
T6 62.8
T8 38.8
T9 34.1
T10 34.6
T11 0.1
T12 8.1

Här är lite nya värden  tummenupp
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2017, 16:35:40 »
Det ser bra ut tycker jag... Har det kommit några fler larm? Det kan ju ha varit nåt tillfälligt på grund av att avfrostningen inte har funkat helt optimalt på grund av hög luftfuktighet och temperatur precis runt nollan eller nåt sånt?

Om du har tid och ork så kan du kolla i larmloggen vad det var för temperaturer precis när larmet kom.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!