Förresten varför tror du att de nyaste Toshibapumparna som kommer här fram över har förmånen att kunna gå ned till endast ca 300 watt i lägsta värmeavgivning och därmed då ca 70 watt i lägsta elförbrukning?? jo för att ytterligare höja effektiviteten och verkningsgraden på sina pumpar genom att bli ännu lite bättre på att slippa onödiga uppstartsförluster naturligtvis.
Det bör ju naturligtvis vara en fördel, det kan jag bara hålla med om förstås. Men för min del kvarstår dock frågan vad den potentiella "driftsvinsten" blir utslaget på ett år jmf med andra pumpar som t ex ME etc. som inte har denna typ av inverterstyrning.
Rör det sig om 200 kr per år eller säg 500 kr? Har du någon uppfattning? Jag har roat mig med några teoretiska beräkningar.
Exempel 1, VP i drift i värmeläge under 8 månader:
VP:n drar 500W per varje onödig uppstart under 1 minut för att komma igång.
För att räkna om det till kwh blir det enligt följande:
Vore det 500W under 1h = 60 minuter => 0.5 kwh.
Men nu var det ju bara under 1 minut så vi får dela kwh med 60.
Alltså 0.5/60 = 0.0083 kwh.
Säg att vi då har 10 onödiga uppstarter per dag under 8 månader.
0.0083 x 10 x 30 (dagar) x 8 = 19.92 kwh per år.
Exempel 2, VP i drift i värmeläge under 8 månader:
VP:n drar 1000W per varje onödig uppstart under 1 minut för att komma igång.
För att räkna om det till kwh blir det enligt följande:
Vore det 1000W under 1h = 60 minuter => 1.0 kwh.
Men nu var det ju bara under 1 minut så vi får dela kwh med 60.
Alltså 1.0/60 = 0.0166 kwh.
Säg att vi då har 10 onödiga uppstarter per dag under 8 månader.
0.0166 x 10 x 30 (dagar) x 8 = 39.84 kwh per år.
Exempel 3, VP i drift i värmeläge under 8 månader:
VP:n drar 1000W per varje onödig uppstart under 5 minuter för att komma igång.
För att räkna om det till kwh blir det enligt följande:
Vore det 1000W under 1h = 60 minuter => 1.0 kwh.
Men nu var det ju bara under 5 minuter så vi får dela kwh med 12.
Alltså 1.0/12 = 0.083 kwh.
Säg att vi då har 10 onödiga uppstarter per dag under 8 månader.
0.083 x 10 x 30 (dagar) x 8 = 199.2 kwh per år.
I exmpel 2 och 3 har jag antagit 1000W vilket troligtvis är i överkant. I exempel 3 är tiden 5 minuter troligtvis alltför lång dessutom. Trots det landar totala antalet kwh i exempel 3 på endast 199.2 på ett år (vilket ju är pengar det med iofs).
Exempel 2 är nog mer troligt och då har vi istället 39.84 kwh per år.