Låter som fel på elpatron, lyckligtvis funkar kompressorn så kör med tillskottet inaktiverat tills service anländer.
Men du bör även byta givarna till köldbäraren GT10 och GT11, dessa har gett upp.
Ok, får se om jag åker på att byta elpatron eller om det går att laga den befintliga. Kollade idag och givarna GT10 och GT11 står på exakt samma temperatur som igår trots att alla andra temperaturer har ändrats, så verkar som du skrev att givarna gett upp. Kan pumpen ta någon skada av att givare 10 och 11 gett upp?
/Lasse