Författare Ämne: Klarar befintlig bergvärmpump tillbyggnaden?  (läst 1098 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Danne123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Planerar en tillbyggnad och behöver ta reda på om jag behöver komplimentera värmeanläggningen.

Bergvärmpumpen är en Thermia Diplomat 8 G2.
Tillbyggnaden är planerad till 32,9 kvm i två plan dvs totalt 65,8kvm. Har beräknat effektbehovet vid DUT=-15,6 till ca 2kW. Bifogar uträkning som excel.

Hur gör jag för att ta reda på effektbehovet för befintliga huset?
Försöker utgå från drifttiden men osäker om jag gör rätt.

2017 var drifttiden:
Värmepump: 2941 h
Tillsats1: 33h
Tillsats2: 25h
Varmvatten: 305h

Märkeffekt:
Power input heat pump: 2,3kW
Power input Aux heater 3/6/9 kW

Har ingen aning om varmvattentillverkningen är inräknat I värmepump så för att vara på den säkra sidan har jag inte dragit av den.
Får då att energiförbrukningar för 2017 är 2941h*2,3kW + 33h*3kW+ 25h*6kW= 7013,3kWh

Värmeförlusten blir då Qtot=E/((Tg-Tum)*8760)=7013,3*10^3/((17-8,1)*8760)=89,96 W/K
Tg=17 grader verkar vara standard för gamla hus
Tum= 8,1 för Huddinge 2017.

Dimensionerande effekt Pdim i Huddinge (-15,6) och 21 grader inomhus.
Pdim=Qtot*(Tin-Tut)=89,96*(21-(-15,6))=3292W

Har jag tänkt rätt så här långt?
Och i så fall är det ju inkl bergvärmpumpens verkningsgrad, hur räknar jag bort den?

Eller har jag helt fel angreppssätt och borde räkna ut totala husets effektbehov mha U-värde

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Klarar befintlig bergvärmpump tillbyggnaden?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2019, 13:22:04 »
Ventilationsförlusterna inkl. luftläckage måste också med i energiberäkningen. Om huset har mekanisk ventilation ska all inneluft bytas ut inom max 2 timmar. För ett nybyggt hus idag använder man ibland en grov schablon att värmeeffekten som behövs motsvarar 40 W/kvm. 65,8 kvm ger då alltså ett ökat effektbehov på ca 2,6 kW om det är byggt och isolerat enligt dagens normer. Om värmepumpen gått knappt 3000 timmar per år klarar den nog ett lite större hus men det är ju viktigt att följa om tillsatsen börjar dra iväg uppåt sedan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Danne123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Klarar befintlig bergvärmpump tillbyggnaden?
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2019, 15:18:12 »
Ok, jag får ta med ventilationsförluster i min beräkning för tillbyggnaden.

Anledningen att jag inte vill vänta och se är att vi behöver fixa med ventilationen samtidigt med tillbyggnaden. Imkanal och badrumsventilation (paxfläkt) går ut i väggen mot kommande tillbyggnad. Om bergvärmepumpen klarar tillbyggnaden räcker det att installera en frånluftsfläkt. Om inte tänkte jag installera FTX.

Kan man inte räkna bort bergvärmepumpen på något sätt för att få fram effektbehov för befintliga huset?

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Klarar befintlig bergvärmpump tillbyggnaden?
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2019, 15:58:55 »
Tillsats 2 är troligen legionella körningar. Hur stort hus har du idag?

I värmepumptid ingår nog vv tid
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Danne123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Klarar befintlig bergvärmpump tillbyggnaden?
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2019, 16:18:40 »
Det är 80kvm i två plan men 1/3 av bottenplan är garage som inte är fullt uppvärmt. Enligt energideklarationen från 2013 är Atemp 124 kvm.
Då var energiprestandan 48kW/m2 även då med samma bergvärmesystem som idag.

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Klarar befintlig bergvärmpump tillbyggnaden?
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2019, 17:10:45 »
Hur ofta gick pumpen då det var kallt? Timmar/dygn.

Golvvärme eller radiatorer?

G2 har ju hgw med så det värmer ju också vv samtidigt ibland.

Kan inget om uträkningar 🤪
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Danne123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Klarar befintlig bergvärmpump tillbyggnaden?
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2019, 20:26:37 »
Har inte någon datalogger inkopplad.
Har enbart skrivit ner drifttiden ca 1ggr/år och så har jag energideklarationen från 2013 från förra ägaren.

Planerar att ha golvvärme i bottenplan på tillbyggnaden.
Det är enbart radiatorer i befintliga huset.

Det måste ju gå att göra något antagande/beräkning mha drifttiden?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Klarar befintlig bergvärmpump tillbyggnaden?
« Svar #7 skrivet: 01 april 2019, 09:46:45 »
Pumpen kommer klara tillbyggnaden men det kommer naturligtvis gå lite mera elspets de kallaste dagarna men troligtvis inte så mycket sett över hela året jag skulle inte kompletterat nånting utan låt det vara som det är i dag. Om du ändå ska ordna med vent kan du ägna en tanke åt vent återvinning till brine då behöver spirorör dras till närheten av vp och kopplas in mot en maskin som återvinner till brine och gör att borrhålet dels blir lite varmare (ca 2 grader gjorde det hos mig) och dels klarar en lite större vp den gången du ska byta ut den du har.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!