Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Var sitter smutssilen pÃ¥ en diplomat optimum 10?  (läst 2820 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad klacken

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Var sitter smutssilen på en diplomat optimum 10?
« skrivet: 16 januari 2009, 16:00:57 »
Hej

Jag har haft problem några gånger att pumpen har larmat för "högtryck löst".
Vad kan det bero på?
Var sitter smutssilen?
Jag har golvvärme i två plan.

/ Fredrik

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Var sitter smutssilen på en diplomat optimum 10?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2009, 16:08:59 »
Du låter förmodligen rumstermostater öppna och stänga golvvärmekretsarna, har jag rätt?

Om det är så skulle du kunna spara upp till 30% av din nuvarande energiförbrukning (för värme) på att trimma in anläggningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Var sitter smutssilen på en diplomat optimum 10?
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2009, 21:09:39 »
Smutsfiltret sitter vanligen utanför VP:n på returledningen och kan se ut som på bifogade filer.

Det Rickard menar är att du bör öppna samtliga termostater till max och styra värmen inne med endast kurva+fininställning på VP:n.
« Senast ändrad: 16 januari 2009, 21:11:37 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Heiho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Var sitter smutssilen på en diplomat optimum 10?
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2009, 23:18:17 »
Alternativt sitter den i en gråblå frigolitlåda på köldbärarledningen, inkommande till värmepumpen

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Var sitter smutssilen på en diplomat optimum 10?
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009, 08:07:21 »
Njae, smutsfiltret för värmekretsen sitter ju knappast pÃ¥ kölbärarledningen.  :)
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad klacken

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Var sitter smutssilen på en diplomat optimum 10?
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2009, 10:02:22 »
Tack för alla svar, jag hittade det och det var igensatt. Nu är det fixat och jag hoppas jag slipper larmen om högtryck löst...

Du låter förmodligen rumstermostater öppna och stänga golvvärmekretsarna, har jag rätt?

Om det är så skulle du kunna spara upp till 30% av din nuvarande energiförbrukning (för värme) på att trimma in anläggningen.
Jag har golvvärme och termostater i alla rum kör med kurva 28 rum inställt på 21 och max temp in i systemet 40° Tror du jag kan spara så mycket om jag bara kör med pumpens inställningar?

/ Fredrik

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Var sitter smutssilen på en diplomat optimum 10?
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2009, 12:46:37 »
Du kör med riktigt låg kurva det ger bra verkningsgrad.
Men det är inte optimalt att låta termostaterna till golvvärmen styra värmen... stänger dom tex pga av sol får inte vp vatten att jobba med. Framledningen stiger snabbt och det ger mera start o stopp men även sämre verkningsgrad.

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad klacken

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Var sitter smutssilen på en diplomat optimum 10?
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2009, 13:07:25 »
Jag ska testa att vrida upp termostaterna max i huset och se hur varmt man får genom att bara välja kurva...Tar ju några dagar innan det har stabiliserat sig...
Vilka andra parametrar skall man skruva på för att få en optimerad anläggning?

/ Fredrik

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!