Skrivet av: Bka62 skrivet 10 mars 2024, 17:05:16
Har en ivt 290 med en optimal 700 där inga symboler tänds ( kompressor , kranen , elementet mm. ) i manuellt läge går det att köra pumpar mm och då tänds symbolerna men inte kompressorn. Fläkten till utedelen går att starta. Efter ett tag  får man larm på kall kondensor vilket är naturligt då inte kompressorn går. Den går då över på el drift men element symbolen startar ej. Vad kan det vara ?
Titel: SV: IVT 390
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 10 mars 2024, 19:10:09
Många som äldre VP har samma problem med displyen. det har framkommit på forumet i många fall att det är kondensatorerna, på kortet som gett upp. När dom lite händiga har köpt nya och lött om så har allt fungerat igen. Ingen garanti för det, men kan gå. Öppna upp och kolla kortet, det sitter lite cylindriska delar där som sticker upp som ett torn. Se hur dom ser ut, är dom lite buliga och inte helt släta så är dom inte friska. Om du eller annan kan byta, så byt alla som finns på en gång.