Hej! jag har haft min nibe split installerad i 1 1/2 månad nu. Ännu levererar den som den ska.

Har läst den oberoende manualen som finns här på sidan och läst min som följde med. Och nu har jag en fundering på en inställning som skiljer sig i de två olika manualerna, det är i meny nr 2.5.1

I den oberoende står det så här

Meny 2.1.5 VB-pump styrs. värme Här väljs varvtalet på värmebärarpumpen vid husuppvärmning. Inställningsområde: 1 – 100 Fabriksinställning: 100

I min står det

Meny 2.1.5 VB-pump styrs. värme Här väljs varvtalet på värmebärarpumpen vid husuppvärmning. Inställningsområde:1-100% Fabriksinställning: 60%

Nu till frågan! Vad gör de olika värdena för skillnad 60% eller 100%. vilket ska jag använda

Tacksam för svar!
Mvh Tony

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Fläkthastighets inställningar Nibe split
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2016, 17:05:21 »
Värmebärarpumpens hastighet ska stå så att flödet på värmevattnet uppnås enligt värmeritningen vid angivet tryckfall. Titta i ritningen av det står och sedan i värmebärarpumpens diagram och läs av vilken hastighet som krävs. Ett annat sätt är att ställa in pumpen är att delta mellan framlednings- och returtemperaturen ska vara runt 7°C när det är kyligare ute. Mät på rören. Fabriksinställning 60% är mer rimlig än 100%.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Tonyst77@hotmail.com

  • Gäst
Tonyst77@hotmail.com
SV: Fläkthastighets inställningar Nibe split
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2016, 20:25:44 »
Tack för svar, då kanske jag ligger bra har ca 3,5- 4° skillnad mellan framled och retur och 7-8°ute och fabriksinställning på 60% eller vad tror du?
Mvh Tony

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Fläkthastighets inställningar Nibe split
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2016, 09:52:32 »
Varvtalet skall ställas efter kurva som finns i manualen.
Jag ändrar det efter utetemperatur eftersom det annars blir en dålig kompromiss året om.
Rekomenderade temperaturer är 3-4 grader vid -15 och 7-8 vid +10 vilket blir svårt att uppnå med statiskt inställt varvtal.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!