Ämne:
CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad (läst 8855 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
dotpointer
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
dotpointer
CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
skrivet:
12 oktober 2009, 15:32:46 »
Citera
(Ny här, hoppas frågan hamnar rätt, annars flytta den gärna...)
Vi har nyligen bytt ut vår oljepanna, 300 L(?)-varmvattenberedare och defekta luftvärmepump mot en CTC EcoEl 1550-panna och en CTC EcoAir 105-luftvärmepump.
(EDIT: Inte 107:an...)
Radiatorvärmen fungerar (än så länge...), värre är det med tappvarmvattnet.
Säkringen är 20A.
Varje gång någon ska fylla husets sittbadkar tycks systemet gå på knäna.
Pannan är inställd på +50ºC, håller +53ºC. Vid fyllt badkar är den nere på +38ºC med luftvärmepumpen vrålande på hög hastighet och gnäll om reducerat eluttag på ända upp till 22A.
Slår man på "Extra VV" (extra varmvatten) en halvtimme innan går pannan upp till +68ºC. Vid fyllt badkar är pannan nere på +42ºC och gnäll om reducerat eluttag på 19A.
Badvattnet når i slutändan aldrig över 36 grader.
Vad kan man göra? Kontakta leverantören är på gång.
«
Senast ändrad: 12 oktober 2009, 20:05:50 av dotpointer
»
Loggat
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
Karma +0/-0
Dags att isolera mina golv?
skuggan_pm
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #1 skrivet:
12 oktober 2009, 16:02:02 »
Citera
Hej
Tillgången på varmvatten med EcoEL/Air är ett problem för många framför allt de som kör med elpatronen avstängd. Söker du på forumet lär du hitta en hel del liknande frågeställningar.
Jag kan mha Xtra VV-funktionen fylla ett litet badkar under vår/sommar/höst utan elpatron men då är vattnet inte direkt varmt på slutet. Under vintertid går det inte alls utan elpatronen. Synd bara att CTCs styrning av elpatron är direkt korkad och inte går att styra på utetemp. (Tex tillåt elpatron från X grader). Har jag elpatronen på drar den en hel del kWh i onödan
Loggat
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL. Nu också en Daikin Stylish
dotpointer
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
dotpointer
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #2 skrivet:
12 oktober 2009, 19:41:45 »
Citera
Sökte lite nu, verkar vara ett vanligt problem.
Valet är mellan elpatron eller spetstank?
Har lusläst manualen, men hittar inte hur man sätter på elpatronen - mer än den nedre som ändå är avstängd pga värmepumpen.
Var sätter man på övre elpatronen?
Loggat
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #3 skrivet:
12 oktober 2009, 19:45:40 »
Citera
Under inställningar; Elpanna ºC = vilken temp elpatronen ska hålla i övre pannan, Elpanna max kW = vilken effekt elpatronen ska vara inställd på.
Övre pannan kallas för enbart "panna" av CTC.
//Ronnie
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
dotpointer
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
dotpointer
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #4 skrivet:
12 oktober 2009, 20:00:17 »
Citera
Elpanna max kw är ställt på 6.
Elpanna ºC har vi haft mellan 50 och 65 - vilket inte hjälper.
Extra VV höjer Elpanna ºC till 68 grader - vilket bevisligen inte heller hjälper.
Ska man höja Elpanna max kw till 7, 8, 9 för ökat varmvatten ?
Eller ska vi pressa upp Elpanna ºC över 65 grader ?
Folk måste kunna bada, detta är vansinne.
«
Senast ändrad: 12 oktober 2009, 20:03:18 av dotpointer
»
Loggat
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
Karma +0/-0
Dags att isolera mina golv?
skuggan_pm
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #5 skrivet:
12 oktober 2009, 20:12:36 »
Citera
Hej
Öka maxtemp till ett högre värde och prova. Tror 80 grader är Max. Nu räcker det med 6 kW men blir det kallare ute får du kanske öka Max-effekten eller köra extra VV längre tid.
Loggat
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL. Nu också en Daikin Stylish
dotpointer
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
dotpointer
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #6 skrivet:
12 oktober 2009, 20:25:10 »
Citera
Okej, tack.
Loggat
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #7 skrivet:
12 oktober 2009, 20:48:40 »
Citera
Tycker du att varmvattenkapaciteten är helkass, ska du nog satsa på en liten extra varmvattenberedare. Det räcker nog med 100 liter.
DÃ¥ har du inga mer bekymmer med varmvattnet.
//Ronnie
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
dotpointer
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
dotpointer
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #8 skrivet:
12 oktober 2009, 22:45:42 »
Citera
Vi hade en 300 liters varmvattenberedare från -85 från Bentone innan, men den kastade installatörerna ut.
Det var ju bara rent korkat, skulle ju ha legat i serie med varmvattnet från pannan.
Men det här om reducerat eluttag står det ju om i manualen - det ger ju också minskad varmvatten-effekt.
Vi har huvudsäkringar på 20A, 3-fas - ska inte det räcka?
Lite gymnasie-el-matte:
EcoEl, elpatron - 6000W / 400V / 1.73* = 8,67A
EcoAir, hög hastighet - 1900W / 400V / 1.73 = 2,75A
---------
= 11,42A förbrukas
(* läste nånstans att man ska dela med roten ur 3 för 3-fas?)
Sen tillkommer 3-fas-vattenpump och lite hushållstrams på några watt.
Varför gnäller den då om förbrukning över 20A?
Loggat
Gäst 999
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2345
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #9 skrivet:
13 oktober 2009, 06:17:39 »
Citera
Hej...jag tror inte bekymmret ligger i tempen på pannan utan att det står luft i övre delen kvar sen installationen ........du har ett meddelande....
Loggat
Gäst 999
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2345
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #10 skrivet:
19 oktober 2009, 20:35:39 »
Citera
bekymret löst....dålig blandare på badkar.....
Loggat
dotpointer
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
dotpointer
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #11 skrivet:
19 oktober 2009, 22:36:37 »
Citera
Precis! Tack för hjälpen!
Värmepumpen gav runt 48 sist jag kollade, jungfrufärden är över.
Loggat
thorsten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Karma +0/-0
thorsten
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #12 skrivet:
28 oktober 2009, 08:48:29 »
Citera
Citat från: Nisse-Gurra skrivet 19 oktober 2009, 20:35:39
bekymret löst....dålig blandare på badkar.....
Jag har samma system men ingen badkar (än). Om jag ska köpa badkar och blandare senare, är det något man måste tänka på? Eller var det inte fel blandare utan att den var trasig?
Loggat
Regularjohn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Regularjohn
SV: CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
«
Svar #13 skrivet:
04 november 2009, 14:24:27 »
Citera
EcoEl använder värmeslinga istället för dubbelmantlad vattenvolym det innebär att ecoel inte håller en tank med varmvatten redo.
Fördelen kan ses vara att man inte värmer vatten "i onödan" men detta är förståss från fall till fall.
Uppkomst av legionella är ett obefintligt problem.
Skulle någon ha "problem" med varmvatten så gå in i inställningsmenyn i Ecoel att öka "extra vv elp" (till maximalt +80gdr.)
Vill du konstant ha bättre varmvatten ökar du elpanna i avancerat>inställningar.
Det optimala är att ställa "extra vv elp" på runt 60-65 gdr (och i vissa fall öka kilowattläget på elpanna (övre elpatron) till 9 kw istället för fabriksinställda 6 kw.)
En funktion att titta på är "dag för dag" som man hittar under Avancerat> Inställningar> Dag för dag.
Där kan du ställa när du vill att pannan ska förbereda för extra varmvattenförbrukning tex. på morgonen och efter jobbet etc.
pil upp menar klockslag då "extra vv elp" aktiveras och pil ner när det deaktiveras...
Testa först att bara höja till tex 60-65 gdr på extra vv och om det räcker låt elpanna (övre elpatron) förbli inställd på 6kw.
Kom ihåg att tappflödet också har en avgörande effekt på hur varmt det blir i badkaret. lägre tappflöde gör att ecoelen hinner värma bättre.
«
Senast ändrad: 04 november 2009, 15:46:22 av Regularjohn
»
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
CTC EcoEl + CTC EcoAir = Inga heta bad
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 695
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
JoA
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info