Författare Ämne: Kallt - Nibe fighter 1130  (läst 3898 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Helmut

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kallt - Nibe fighter 1130
« skrivet: 16 december 2015, 07:46:52 »
Hej,
Jag har väldigt dålig koll på det här med bergvärmepumpar och har sökt utan att finna i forumet. Vore oändligt tacksam om jag kunde få hjälp med att få upp värmen, eller få jämnare temperatur.

Vi flyttade in förra sommaren och pumpen (Nibe fighter 1130) är installerad 2006. Vi har haft problem tidigare med HP-larm och LP-larm och läckage av köldbärarvätska, men det har en Nibe-tekniker varit ute och fixat.
Nu är problemet ojämnheten i värmen i huset.
När det är plusgrader får vi enormt varmt i huset, för någon vecka sedan var det runt 25-26 grader. Sen kom kylan för några dagar sedan och då blir det 17-18 grader inne.

Problemet som jag, med min ringa kunskap, lyckats utläsa är att framledningstemperaturen inte lyckas hålla sig uppe. Jag har som åtgärd försökt höja såväl kurvlutning som förskjuten värmekurva (vilket jag förstått kanske är fel taktik, men grundinställningen fungerade ju inte heller).
Framledningstemperaturen går upp korta stunder, vilket direkt märks i radiatorerna, men sjunker sedan igen efter några minuter. Alltså: det stod i displayen 57° (55 °) i några minuter, sedan var det nere på 32 ° (55 °) vilket det nästan alltid är. Elpatronen kopplas på med jämna mellanrum och kompressorn går nästan oavbrutet.
Har någon något förslag på vad jag bör göra?

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34890
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kallt - Nibe fighter 1130
« Svar #1 skrivet: 16 december 2015, 07:53:18 »
Läs av alla värden när kompressorn går.
Du har troligen så hög kurva nu att värmepumpen stänger av kompressorn och elpatron istället går in för att värma, beroende på hur värmepumpen är kopplad så kan det ge mindre effekt än när kompressorn går.
Om kompressorn stoppar på HP-pressostaten så kan den inte starta om innan det gått 20 minuter.

Vilken storlek har du på din värmepump?
Vet du hur stor effekten på elpatron är?

För att hamna någorlunda rätt med inställningarna, ställ "ratten" på 0, och kurvan på 7.
PÃ¥ en anläggning av den Ã¥ldern är det inte ovanligt att tryckexpansionskärlet är trasigt, vilket i sin tur kan innebära att du  har mycket luft i radiatorerna.
Mer info om anläggningen, kanske någon bild också, vore braq om vi skall kunna hjälpa dig.

Alla termostater skall vara fullt öppna också, det är en grundförutsättning för att man skall kunna göra en bra grundjustering av värmepumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Helmut

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt - Nibe fighter 1130
« Svar #2 skrivet: 16 december 2015, 13:01:03 »
Tack för svaret.
Jag har testat att dra ner kurvan och ratten. Satte kurvlutningen på 7, men där hittar jag i pappren att fabriksinställningen var 9 och installatören ändrat till 10. Det var dock på 10 den var innan jag testade att höja och på tian funkade det ju inte. Hur lång tid kan det dröja innan jag ser någon effekt?

Hittar ingenting om storlek på pump eller effekt på elpatron. Tips på var jag ser det?
Annan info om anläggningen vet jag inte vad som kan vara intressant, men ser att installatören fyllt i rutan "aktivt borrdjup/kollektorlängd" med 96/100. Och på igångkörningskontroll - Temperatur köldbärare in/ut: 6,4/3,6. De siffrorna ligger nu på -3,3/-4,4.
Installatören har även skrivit in D på "Max eleffekt" där fabriksinställningen var C.
Har testat att lufta radiatorerna och det fanns inget luft i systemet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt - Nibe fighter 1130
« Svar #3 skrivet: 16 december 2015, 18:51:08 »
Oj, kolla på ovansidan av din värmepump vilken storlek det är på kompressorn?
Det brukar sitta en klisterlapp där.

Var i landet bor du?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Helmut

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt - Nibe fighter 1130
« Svar #4 skrivet: 16 december 2015, 21:57:31 »
Bor i Stockholm.
Ja, där lite baktill satt en klisterlapp som jag inte sett tidigare. Det som står om kompressor där är: Kompressor: 4,5.
Lägger till allt, om det ger något.

Typ: Fighter 1130-6 SE

Elkasset
Volym 2 l
Fluid: Vatten
Max driftstryck: 3 bar (0,3 MPs)
Provtryck: 4,3 bar (0,43 MPs)
Max temperatur: 95 C
Elkassett enligt: PED 97/23/EC p3.3

Spänning: 3x400V+N+PE 50hz
Markström (A):
Total: 6.2
Kompressor: 4,5
cirk.pump: 1,5

Tillbehör:
Spänning: 3x400V+N+PE 50 hz
Eltillsats 6kw/9kw
Total: 14,9 A/19,2A

Köldmediemängd 1,8 kg
Köldmedietyp R407C
Provtryck kylsystem: 2 bar (2,1 MPs)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt - Nibe fighter 1130
« Svar #5 skrivet: 16 december 2015, 22:23:36 »
I så fall är kurva 9 eller 10 inte katastrof.
Men jag misstänker att grejerna är lite underdimensionerade.
Du har tråkigt kall kollektor och det att installatören höjt max max eleffekt tyder på detta.
Hur stort och gammalt hus har du?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Helmut

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt - Nibe fighter 1130
« Svar #6 skrivet: 17 december 2015, 09:17:38 »
Ok. Det har hjälpt lite med sänkningen till 7, men tänkte att jag höjer något snäpp i taget och ser vad som händer.
På vilket sätt underdimensionerat? Hela pumpen, kompressorn, borrdjupet? Någon del som borde bytas ut?
Hela huset är på ca 250 kvadrat, men källaren värms med elelement. Boarean är ca 150 kvadrat. Byggt på 1950-talet.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kallt - Nibe fighter 1130
« Svar #7 skrivet: 17 december 2015, 11:23:54 »
Låter som både kompressorn och borrdjupet är underdimensionerade för att värma 250 kvm från 50-talet. Kortare borrdjup var vanligt förr men 2006 är inte så länge sedan. Kanske fanns det en annan värmepump där innan?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Kallt - Nibe fighter 1130
« Svar #8 skrivet: 17 december 2015, 12:28:17 »
Tycker också det verkar som om värmepumpen är nr 2 och att den första installerades i början av 90-talet. Sen när den gick sönder satte man in en lika stor pump. En pump på 6 kW som värmer 150 m2 isoleringsstandard modell 50-tal är inte mycket. Lägg därtill att det är rätt många minusgrader på ingående köldbärare. Pumpen ger nog inte mer än 5 kW. Troligen behövs elpatronen redan när det är plusgrader ute.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!