Skrivet av: Peter K.
« skrivet: 11 april 2016, 13:42:49 »Hej,
Jag fick till sist hjälp från Thermia och svar från styr/lab-gruppen hos dom, glömde dock lägga ut lösningen ifall någon annan upplever samma problem:
"När ett varmvattendriftfall påbörjas så varvar cirkulationspumpen ner till minflöde, 30% av fullvarv. Sen när man har når 50 grader framledning så börjar reglerdatorn varvtalsstyra cirkulationspumpen för att hålla en temperaturdifferens på 8 grader. När framledningstemperaturen når 55 grader så går cirkulationspumpen upp på maxhastighet och går så tills reglerpressostaten stoppar varmvattenproduktionen. För att lätta på den tryckökning som uppstår (alltid) i samband med att cirkulationspumpen varvar ner när varmvattenproduktionen startar så tycker jag att följande ändringar ska göras på inställningarna. I servicemenyn och undermenyn Optimum så ändra:
Minflöde cirk. till 5V
Full ladd. VV till 45
Min ladd. VV till 35
Denna lösning fungerade, pumpen har gått utan larm i två säsonger nu. Dock motsäger dessa inställningar vad manualen anger så det är inte så konstigt att det inte testats. Har dock ändrat tillbaka min. flöde cirk till 3V utan problem. Kurverna ser fina och jämna ut som i exemplet tidigare, inga tryck/temperaturstegringar i slutet av cyklerna.
Jag fick till sist hjälp från Thermia och svar från styr/lab-gruppen hos dom, glömde dock lägga ut lösningen ifall någon annan upplever samma problem:
"När ett varmvattendriftfall påbörjas så varvar cirkulationspumpen ner till minflöde, 30% av fullvarv. Sen när man har når 50 grader framledning så börjar reglerdatorn varvtalsstyra cirkulationspumpen för att hålla en temperaturdifferens på 8 grader. När framledningstemperaturen når 55 grader så går cirkulationspumpen upp på maxhastighet och går så tills reglerpressostaten stoppar varmvattenproduktionen. För att lätta på den tryckökning som uppstår (alltid) i samband med att cirkulationspumpen varvar ner när varmvattenproduktionen startar så tycker jag att följande ändringar ska göras på inställningarna. I servicemenyn och undermenyn Optimum så ändra:
Minflöde cirk. till 5V
Full ladd. VV till 45
Min ladd. VV till 35
Denna lösning fungerade, pumpen har gått utan larm i två säsonger nu. Dock motsäger dessa inställningar vad manualen anger så det är inte så konstigt att det inte testats. Har dock ändrat tillbaka min. flöde cirk till 3V utan problem. Kurverna ser fina och jämna ut som i exemplet tidigare, inga tryck/temperaturstegringar i slutet av cyklerna.