0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du har säkert ett högtemperatursystem, så oavsett om du kan höja värmekurvan tillräckligt högt eller inte så är det ett ekonomiskt alternativ att byta alla eller några radiatorer. Beräkna radiatorerna för en maximal framledning på 50°C så får du bra ekonomi.Effektmässigt så räcker värmepumpen till, den är snarare för stor. Runt 100% för stor och det finns det ingen ekonomi i.
Den nominella effekten(16 kw) gäller vid +7 gr, så var glad att du inte valde en mindre maskin. Vid -7 kanske effekten är halverad, dvs max 8 kW.........dvs klenare än din gamla panna. Du ska dock aldrig behöva frysa, eftersom elpatronen/erna ska hjälpa till....
Zubudanen och ecodanen har bara 3 kw elspets i samband med elpannedrift. Det är troligtvis hp-rör du har. De är en total katastrof. Dåligt flöde och hög returtemp. Den höga returtemperaturen gör att kompressorn varvar ner. Rören är delade under ca 70 meter i slingorna. Gissar på ett lb-hus. 4 fönster i vardagsrummet 2 sovrumsfönster ev 3, kök och badrum på motsatta sidan, ibland har de kök och vardagsrum intill och då slår man ut väggen mellan utrymmena. Du skulle köpt en ctc ecoair/ecoel istället. Mitsubitschi är jättebra, men inte till enrörssystem. Att byta radiatorer blir bättre, men inte helt bra, du får problem med värmen, vid -10 om du sätter dubbla, gissning bara, Det du kan göra enkelt och smidigt är att komplettera med 1-3 fläktkonvektorer som du kopplar i en separat slinga. Ev tar du en av dem och kopplar i serie med radiatorslingorna för att kyla returen. Övriga lägger du som en parallell tvårörsslinga. Jag vet inte hur huset ser ut och planlösning etc, men konvektorerna i utrymmen där ni vistas mest. Sedan de sovrum som ev blir kalla kan ni byta radiatorer i. Höj inte kurvan om det blir kallt, åtgärda istället. Var bor du någonstans.
Hej Jag bor i Skåne och huset är ett hultsfredsvillan, byggt 1981Vad menar du med HP rör?Tittade på tanken och där står 9kw elpatron.Jag är verkligen ingen expert på detta men om flödet är dåligt skulle man inte få en större diff då mellan framledning och retur ledning?Varför är CTC bättre? I min värld pump som pump så länge den ger värme?Har funderat på fläkt konvektorer men alla är så sjukt fula och klumpiga.Varför kan jag inte bara byta ut typ 4 radiatorer mot konvektorer istället eller dom kyler ner returtempen för mycket då?Varför tror du inte det blir bra med nya radiatorer istället bara?
Du bör sikta på en deltatemperatur på ca 7-8K mot nuvarande 3K, vilket är alldeles för lite.Om du har 6-7 radiatorer på varje slinga så känns det vanskligt att rekommendera större radiatorer, det kanske blir ett totalt haveri (kallt i slutet på slingan). Fläktradiatorer på befintlig slinga kan också göra att radiatorer längre fram på slingan blir iskalla.Enkel dimensionering:Ta radiatorer med samma eller näst intill samma längd som fönstrena och kolla vilken höjd du kan ha, standard är 60cm. Beräkna 50W/kvm (ex 20kvm=1 000W). Kolla i tabell, tex hos Rinkaby, vilken modell du behöver och glöm inte att lägga på 7% för varje radiator i ett 1-rörsystem.
Ett ännu enklare sätt att räkna ut hur mycket effekt du har i ditt hus nu, är att ta ytan på alla (x2 om dubbelpanel) och multiplicera med 800w. Det gäller dock för 55 system men kan ge dig en hum om vad som behöver göras. Jag skulle långsiktigt titta på att bygga om till ett 2 rörssystem, synd om den fina pumpen att pressas sådär