Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: 1 Ã¥r med Thermia TWS 6  (läst 1834 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mattias F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Själv är bäste dräng
1 år med Thermia TWS 6
« skrivet: 01 september 2009, 23:55:36 »
Rapport:

Årsförbrukning fram till 2008-08-26 (elpanna Nibe EVC13+Compact VV): ca 24 MWh inkl. hushållsel

Årsförbrukning år 1 med VP (2008-08-26 - 2009-08-26): 11,5 MWh inkl. hushållsel
Kompressor tid 2800 h varav 540 h VV
Tillsats 1: 7 h
Tillsats 2: 8 h

Om normalvärdet på 1,59 kW för en 6:a med golvvärme (enl. Thermia) stämmer låter jag vara osagt, men det skulle ge en förbrukning på 1,59x2800+7x3+8x6= 4521 kWh för värme och varmvatten inkl. elpatron.

Jag tycker dock att 7000 kWh (11500kWh-4521kWh) för hushållsel låter högt för vår familj, men jag vet ej?!

Om detta stämmer skall, förutsatt samma värmebehov och hushållsel, tidigare förbrukningen för värme och VV ha legat på 17000 kWh. Detta ger i så fall en minskning (eller något som liknar COP) på ca 3,77 ggr.
Verkar det rimligt? Bra eller dåligt?

Jag är mycket nöjd med pumpen hittills. Den är tyst och puttrar på utan att man märker den trots att den står inne i huset på träbjälklag.
I början var det förstås en massa knappande och optimerande ffa för att man tyckte det var nytt och spännande, men nu behöver jag inte bry mig så mycket.

Återigen, tack för all info man fått (och får) från detta forum!
Thermia Diplomat TWS 6, 450 m ytjordkollektor, Älvsbyhus 1971, 97+45 m2, vattenburen golvvärme i hela huset.
Norrbotten med Ã¥rsmedel pÃ¥ 1,7  och DUT -30
Egen installation, i drift sedan 2008-08-28.
Tidigare förbrukning ca 24 MWh/år inkl. hushållsel.
Förbrukning år 1 (2008/09):
11,5 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 2800/(540)h.
Förbrukning år 2 (2009/10):
13,3 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3300/(710)h.
Förbrukning år 3 (2010/11):
13,8 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3455/(680)h.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1 år med Thermia TWS 6
« Svar #1 skrivet: 03 september 2009, 13:20:38 »
Som du och jag har konstaterat tidigare så har vi två väldigt lika förutsättningar... Både före och efter installationen av VP.

Tidigare eldade jag upp c:a 18 kubik ved varje år och så hade jag drygt 4MWh i HH-el.
Nu förbrukar jag totalt knappt 9MWh inkl HH-el. Vilket ger en grov beräkning av årsCOP till någonstans mellan 3.7 och 4.0. Då har jag väl dimensionerade radiatorer, FL-temp vid DUT är 40grader.

Så ett årsCOP på strax under 4 med våran pump är ingen omöjlighet...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!