Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! => DAIKIN => Daikin Luft/luft-värmepumpar => Ämnet startat av: Karl_U skrivet 29 april 2018, 10:51:05

Titel: Daikin inverter FVXS35BAVMB 2006 har slutat ge värme
Skrivet av: Karl_U skrivet 29 april 2018, 10:51:05
Värmepumpen har använts en helg i månaden fram till för nån månad sen och har alltid givit bra värme, tills nu. Är det 10grader inne så kan den kämpa sig upp till 16 efter en dag.
Den finns en bit ut i obygden så om jag kan felsöka själv vore det bra.
Vad kan mina göra för att skrämma liv i den eller blir det till att köpa en ny värmepump?
Med vänlig hälsning,
Karl
Titel: SV: Daikin inverter FVXS35BAVMB 2006 har slutat ge värme
Skrivet av: Daikin_ skrivet 03 maj 2018, 09:47:57
Hej Karl,

FVXS_B kommunicerar inte med dagens utedelar dessvärre så det blir till att titta på om den behöver en översyn ?
Kanske köldmediebrist ?
Titta hur maskinen beter sig om du ställer den i kyldrift. Kommer det kall luft så är det ett första bra tecken. Ställ sedan om den till värme och ställ den i värmedrift och 30 grader samt högsta fläkt.
Kommer det värme då (ca 50 C utblås) så kan det vara att det endast behövs en rengörings service. Annars är det bara till att ringa till den lokala återförsäljaren och be om en översyn.

Mvh